Máme stávající jistič 3X 500A potřebujem navýšit na 3x630A
Z čezu odpověď
-rezervovaný příkon 350 kW připouští (po přepočtu na Ampéry) navýšení hodnoty do 830 A
- jakmile budete žádat na distribuci o navýšení, budete vyzváni k přechodu do nn a úpravě místa řešením je odkup TS do majetku, nebo uzavřít smlouvu o pronájmu a dále zůstat ve vn a užívat již přiznaný příkon 350 kW navýšením roční/měsíční rezervované kapacity
Já bych zůstal u velkoodběru.
čez navrhuje přechod do nn- maloodběr
Jaký je na to váš názor ?
PS: jedná se o nové vytápění objektu
Já mám takové tušení, že vy jste tzv. "falešné B", že ano? Nejste náhodou? Kdo je majitelem trafostanice pod níž je připojen dnes ten váš hlavní jistič - je to ČEZ? Jsou z této trafostanice napájeny ještě další OM?
Pokud je z této trafostanice napájen ještě kdokoliv další, tak to asi těžko půjde řešit odkupem trafostanice. Mezi řádky toho stanoviska lze odhadnout, že trafostanice je pravděpodobně distribuční, tj. je ČEZu, nejspíš je to trafostanice po nějakém ZD nebo jinde na okraji zástavby a ČEZ ji v dávnověku odkoupil (a původní OM nechal v kategorii B)s tím, že z ní bude napájet odběry nn poblíž... a možná i napájí.
Je logické, že jakákoliv snaha odběratele o smluvní změnu odběratelského vztahu (v tomto případě navýšení odběru), končí snahou distributora o nápravu této nežádoucí situace.