Název: Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
Přispěvatel: Pavel Cej. 01.07.2019, 22:10


Do bytového rozvaděče vedou 3x CYKY.
Zapojena je pouze L a zeleno/žlutý (na PEN).
Jak poznat jestli byl PEN již rozdělen?
Po naměření impedance mezi PE a N mi zajistí jistotu, že je PEN již rozdělen?
Jinak nevidím důvod do bytu (v cihlovém menším bytovém domě) proč je tažen 3 žilově, navíc PEN má předepsaný minimální průměr 10mm2 Cu a přívod je 4 nebo 6mm2 Cu.
Jak zjistit bod rozdělení?


Název: Re: Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 02.07.2019, 12:11
Asi nejsnazší je zavolat elektrikáře, ať koukne pod desku a případně provede úpravu.
Měření Zs může napovědět, ale je třeba vidět stav a způsob případného spoje.
Jinak 6mm² nemusí být nutně tragédie, je třeba vyhodnotit situaci na místě.


Název: Re: Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.07.2019, 12:48
Přívodní PEN od elektroměru do 15 m délky smí mít 6 mm2 a více.

Často jsem viděl kabel, kdy zž byl zapojený jako PEN a modrý nebyl zapojen vůbec. Nic proti.

Kde je bod rozdělení zjistím prohlídkou. Popřípadě měřením na zž vodiči. Při zapnutém 1f spotřebiči bude vodičem PEN protékat celý pracovní proud, stejný jako ve fázi, vodičem PE nebude protékat téměř nic.


Název: Re: Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.07.2019, 08:11
Jen pro pořádek....... ....  vodiče se udávají v průřezu a ne v průměru.