Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: tronda 14.01.2024, 13:14



Název: Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
Přispěvatel: tronda 14.01.2024, 13:14
Doporučte prosím elektrický koupelnový topný žebřík/sušák ručníků do koupelny  pro umístění do zóny 1 s třídou ochrany 2 (bez PE vodiče) případně s třídou ochrany 3.  Rozměry: výška 80-100cm šířka  cca 60-80cm.

Důvod proč hledám žebřík s třídou ochrany 2 nebo 3 je připojení na starou TN-C síť, a byl bych nerad aby se v případě upadnutí PEN mohl dostat potenciál na kostru žebříku. Na umístění dále od vany není místo a rekonstrukce elinst není průchozí.


Název: Re: Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
Přispěvatel: Peter Lovacký 14.01.2024, 20:01
Důvod proč hledám žebřík s třídou ochrany 2 nebo 3 je připojení na starou TN-C síť,
1. Asi myslíte tr. ochr. II. a I.  ....
2. Kombinácia zóny 1 a rozvodov TN-C mi nedáva zmysel...


Název: Re: Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 14.01.2024, 21:10
Žebřík jako celek těžko seženete.
Patrona tř.III není problém, ale nemáte dost silný dráty a ani zdroj.
Patrona tř.II v provedení G1 1/2  na zakázku a přesáhne cenu žebříku několikrát.


Název: Re: Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
Přispěvatel: Pavel Horský 15.01.2024, 07:44
A ještě pozor na požadavek pevného připojení!
ČSN 33 2000-7-701 ed.2, čl. 701.55.

Nezbyde vám nic jiného než oslovit spoustu prodejců respektive výrobců.
Myslím ale, že i když bude splněn požadavek na připojení a min. krytí IP44, pak narazíte na požadavek napájení přes proudový chránič, což nebudete schopný splnit u přívodu v soustavě TN-C...samozřejmě záleží na místě, odkud chcete žebřík napojit. Řešením by bylo pevné napojení žebříku z vedlejší místnosti, kde by byl osazen proudový chránič.

A protože jistě všichni víme, že žádná doplňková ochrana není stoprocentní a vždy hrozí riziko jejího selhání, osobně bych si nikdy nic takového do zóny 1 nenainstaloval .


Název: Re: Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.01.2024, 19:06
..samozřejmě záleží na místě, odkud chcete žebřík napojit. Řešením by bylo pevné napojení žebříku z vedlejší místnosti, kde by byl osazen proudový chránič.
...
Občas se dělá částečná rekonstrukce rozvodů pro kuchyni, kde přibývají spotřebiče, přidá se rozvodnička, pár jističů,...

Možná by nebylo špatné jít podobnou cestou pro koupelny - na chodbě rozvodnička, jističe, chránič pro zásuvky, chránič pro světla, koupelna nové rozvody v TN-C-S, pokud možno slušné přizemnění bodu rozdělení...