Název: Musí být instalace v karavanu chráněna proudovým chráničem? Přispěvatel: Hynek Čermák 06.07.2009, 16:49 Po prostudování ČSN 332000-7-754 jsem nenalezl článek že by instalace v karavanu musela být chráněna proudovým chráničem jak je to např. stanoveno pro mibilní a transportovate lné buňky. Samozřejmě dle ČSN 332000-7-708 přípojná místa pro karavany-přívodní části pro karavany musí být chráněna proudovým chráničem. Předpokládám tedy že je to vyřešeno v podstatě již na přívodu do karavanu. Je můj předpoklad v pořádku?
::) #uft# Název: Re: Musí být instalace v karavanu chráněna proudovým chráničem? Přispěvatel: Štefan Beláň 06.07.2009, 18:10 TO: Čermák
Ano, váš předpoklad je naprosto přesný. :) Název: Re: Musí být instalace v karavanu chráněna proudovým chráničem? Přispěvatel: Miloslav Dunda 06.07.2009, 21:55 Vyřešeno to, ale není na 100% protože jěště mnoho kempů chránič na zásuvkách pro karavany nemá a má dvojvodičové přívody.
Název: Re: Musí být instalace v karavanu chráněna proudovým chráničem? Přispěvatel: Jiří Zaňka 10.12.2015, 18:51 DOPLNĚNÍ: ČSN 33 2000-7-754 byla zrušena k 1.4.2012, od roku 2010 platí ČSN 332000-7-721.
|