Název: Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa? Přispěvatel: JJoseff 10.08.2008, 12:39 Svítidla v zóně1 v koupelně.
Svítidla 230V nesmí zde být, ale bodovky na 12V by tu zde mohly být? a trafo bych dal nad sádrokarton, mám ho dát do nějaké krabice nebo jen tak položit na sádrokarton? Název: Re: Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa? Přispěvatel: Čermák Marek 10.08.2008, 14:57 .
Jestliže vaše bodovka má krytí IPX4 můžete ji pro zonu 1 použít.Zdroj musí vyhovovat požadavkům na SELV a musí být umístěn mimo zony 0,1,2...tyto zdroje mají vlastní krabici.Nad podhled bych ho umístil jen tehdy pokud by se k němu dalo kdykoliv dostat bez "bourání". Název: Re: Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa? Přispěvatel: Michal Kolesa 10.08.2008, 18:06 Proč by v koupelně nemohlo být svítidlo na 230 V ?
Název: Re: Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa? Přispěvatel: Jan Franěk 10.08.2008, 20:56 to Kolesa:
V koupelně může být světlo na 230V. Ale ne v zóně 1. Také dávám trafo od bodovek na sádrokarton(položím ho do profilu). Strčím ho tam otvorem pro bodovku. Pokud tam tedy není hodně bodovek a já nemusím dávat velké trafo. To se musí vytvořit montážní otvor, nebo lépe jej namontovat vně koupelny. Ve většině případů se mi nevejde velké trafo do mezery mezi strop a sádrokarton (cca 10cm) Taky se může použít více trafíček pro jednotlivé bodovky. Běžně jsou k dostání do 200W. Jen nezatěžujte trafo na maximální výkon. Často pak odcházejí (letité zkušenosti) A připravte si kabely do sádrokartonu předem. Pak se to špatně protahuje. Ještě pozor na průřezy vodičů vzhledem k délce a velikosti zatížení. U malého napětí roste proud podle Ohmova zákona. Nejlépe vám poradí zkušený elektrikář v místě. |