Tolik bludů v jednom vlákně, to jsem tu ještě nezažil
Pokial je spravne odrusene cele zariadenie, nevidim dovod odrusovat kazdu cievku rele zvlast.
Odrušení je třeba provádět vždy u zdroje rušení, i krátké dráty působí jako vysílací anténa, rušivé spektrum je totiž až značně vysokofrekvenč
ní. Zde nejde o odrušení, ale o ochranu proti přepětí, odrušení je onen správný vedlejší účinek opatření pro potlačení indukované špičky. O nutnosti potlačit napěťovou špičku na cívce AC relé se můžete poptat každého 400V triaku, spínajícího 230V/50Hz cívečku relé.
Nemyslím si, že by za případný rušení mohla cívka relé. Přece jenom, její indukčnost vs. malá impedance sítě, to tu špičku sežere samo. A harmonický z ní nejdou.
Během rušivého děje (vypínání) je nabuzená cívka odpojena od oné impedance. V té chvíli nastává elektromagneti
cká indukce - energie se neztrácí - zde energie elektromagneti
ckého pole. Přerušení přívodu proudu znemožňuje protlačení energie přes elektrické vedení do napájecího zdroje. Veškerá energie se indukuje a protože je proud v tomto oscilačním obvodu uzaviratelný pouze přes vlastní kapacitu vinut, indukovaná špička značně (10x i 100x) překročí původní napětí na cívce. Toto napětí buď zapálí oblouk na rozpínaném kontaktním prvku a vyřádí se v tepelných účincích oblouku, nebo prorazí vlastní vinutí a vyřádí se v závitovém zkratu, nebo tlumeně přes vlastní kapacitu vinutí a jeho činný odpor dokmitá.
Použijete-li RC člen, je dokmit definovaný - energie je mařena v odporu RC členu a vlastní kmitočet tohoto obvodu je nízkofrekvenčn
í a definovaný, napěťová špička jen 2-5x vyšší.
Použijete-li varistor, pak je napětí nad jeho "zápalné" napětí ořezáno, varistor však má problém se stárnutím, není věčný.
U střídavé cívky vybavené v její části závitem nakrátko je situace malinko příznivější - jde sice o jakýsi transformátor s jedním sekundárním vinutím nakrátko - ale vzhledem k tomu, že přemagnetování a zánik v pole v té zkratované části nevznikne okamžitě, ale se zpožděním daným L/R, stejně se i zde objeví nemalá napěťová špička.
Protože při rozepnutí jde o přechodový děj se strmou náběžnou hranou, pak Fourierova transformace rozloží tento "jednotkový impulz" na ohromnou řadu harmonických kmitočtů, některé z nich jsou značně vysokofrekvenč
ní a značně energeticky bohaté, to znamená, že kvalitně vysílají i z 10cm drátu. Jestli nevěříte, dejte si před otevřený rozvaděč stroje se spínajícími a rozepínajícími stykači rozhlasový přijímač, dlouhé vlny naprosto zarušené, střední k neposlouchání, krátké hodně zarušené. Zavřením rozvaděče se situace zlepší, nikoliv však radikálně.
Pokud je relé spínáno přímo napětím 230V, nevidím důvod jej odrušovat. Analogii můžete vidět v jeho větším bratrovi - stykači. Ani jedno zařízení nevytváří tak velké napěťové špičky, či proudové rázy, aby bylo nutné jej odrušovat. Některé tyto prvky mají dokonce odrušovací filtr (RC nebo C člen) přímo připojené k cívce. Jiná situace by nastala, pokud by docházelo při spínání k rušení blízkých elektronických zařízení, typicky TV atd. Pak většinou postačí běžný síťový filtr na vstupu.
Opět blud. Zejména stykače jsou intenzivním zdrojem přepětí, protože jim při rozpínání magnetický obvod prudce mění indukčnost - vzduchová mezera se otevírá ve dvou místech. Prvotní energie v železe je poměrně veliká a ta se hrne do zmenšené indukčnosti. Vzniklý elektromagneti
cký impulz je velmi strmý s velkou amplitudou, vysoce energetický a značně bohatý na VF složku.
tak že paralelně k cívce připojím doporučených 220 Ohm a 220 nF v sérii. Tím by to mělo být vyřízeno. Přece jen součástky tolik nestojí, aby mi to nějak zahýbalo rozpočtem. Jinak napětí DC bude max 24 V. Tam by nemusel být problém. Děkuji všem za rady, moc mi pomohly.
To je správné řešení. Máte-li relé v patici a ne přímo v plošném spoji, prodávají se ke všem paticím vkládací odrušovací nebo odrošovací a indikační RC členy, nebo varistorové členy.
Nemusíte nic vymýšlet, stačí nalistovat v katalogu - ale spíše přímo u výrobců relé - Finder, Schrack, Siemens... a/nebo tato pomocná relé koupit u dodavatelů automatizační techniky a ne dodavatelů elektroniky. Ti mají tyto výrobky (patice relé, odrušováky do patic) jako okrajové a jsou u nich mnohem dražší. Hledejte patice pro pomocná relé.