VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Ondřej Černý 20.04.2021, 11:58



Název: Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
Přispěvatel: Ondřej Černý 20.04.2021, 11:58
Při laické kontrole elektroinstala ce v domě, kam jsme se přestěhovali jsem zjistil, že řada obvodů jištěných B16 je vedena následující kombinací vodičů Cu: L 2,5mm2 + N 1,5mm2 + PE 1,5mm2.
Aby toho nebylo málo, tak je zde i obvod, který má 2 fázové vodiče, každý jištěný B16 a společné N a PE, vše průřezu 2,5mm2.
Nejsem elektrikář, ale i tak mi to přijde jako fušařina. Absolutně nechápu, co dotyčného, krom malé úspory materiálu, vedlo k této šílenosti. A nebo to šílenost není a je to nějaký praktický postup který neznám? Většina instalace je vedena trubkami, vodiči Cu bez společné izolace, takže náprava možná je. Jen mě zajímá, jestli jste se v praxi s tímto již setkali a jestli to má nějaký skutečný význam.


Název: Re: Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
Přispěvatel: David Hruda 20.04.2021, 12:42
To máte instalaci vodiči v trubkách?
Pokud jste ty průřezy odhadl správně, asi je to instalace z toho, co kde zbylo, případně co se povedlo někde ukrást.
Ale nikdy jsem nic podobného neviděl.


Název: Re: Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
Přispěvatel: Peter Munka 20.04.2021, 13:46
To bude nejake tazke retro, odhadom tak 1940 - 1950. Samostatne vodice v rurkach, spolocne PEN pre viac okruhov. Druha moznost je instalacia novsieho datumu, ale tahana nejakym stupencom starych dobrych casov, navyse rad setril. Viete nafotit, ako vyzera krabica bez viecka alebo krabica so zasuvkou ?


Název: Re: Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
Přispěvatel: Jan Franěk 20.04.2021, 14:20
To bude nejake tazke retro, odhadom tak 1940 - 1950. Samostatne vodice v rurkach, spolocne PEN pre viac okruhov. Druha moznost je instalacia novsieho datumu, ale tahana nejakym stupencom starych dobrych casov, navyse rad setril. Viete nafotit, ako vyzera krabica bez viecka alebo krabica so zasuvkou ?

Pletete se. Jasně se tam pše o vodiči N, tedy "umění" z posledních cca 25 let. Vidím to podobně jako David.

Každopádně je to prasečina. Do jaké míry je to i nebezpečné, je takto těžko soudit. Část okruhů by nemusela být problémem ani přes slabší průřezy, ale už podle popisu tam vidím problémová zapojení. Nejlepší bude když to prohlédne revizní technik a napíše vám zprávu o celkovém stavu instalace. Ze závad se dozvíte i o jaké závady jde, kde najdete články norem se kterými jsou v rozporu i jak závažná která závada je. Pak se zde můžete "pochlubit" a uvidíte co se dozvíte  ;) ;) ;)


Název: Re: Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
Přispěvatel: Viktor Klemon 20.04.2021, 15:28
Ešte je možné, že prierez vodičov je rovnaký a líšia sa len hrúbkou izolácie,
medzi výrobcami sú určité rozdiely ktoré by mohli takýto dojem urobiť.
Obvod s dvomi fázami nie je pre šporák ?
Pri nasťahovaní do nového by nebolo zlé využiť služby miestneho elektrikára,
alebo lepšie revízneho technika ktorí vám instaláciu nie len skotrolujú,
ale aj prípadné nedostatky opravia.

Pokiaľ u auta sa považuje pravidelná údržba za niečo prirodzené,
u elektroinštalá cie sa často predpokladá večné trvanie bez zásahu,
čo ale nemusí byť vždy možné.


Název: Re: Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
Přispěvatel: Zdenek Březovský 23.04.2021, 02:21
Mám to podobně v domě z roku 1978 - samostatné vodiče v trubkách, u zásuvkových okruhů je vodič L většinou 2,5mm2, N a PE vždy 1,5mm2 (Cu). Přívody ke sporákům naopak i lehce předimenzované - 5x4mm2 Cu. Barvy jsou všelijaké, ale alespoň PE je vždy zelený a fáze ten nejtmavší :D Očividně se použilo, co bylo zrovna dostupné - hlavně, aby to byla měď a ne hliník. Byla tady síť TT - proto plný počet vodičů.


Název: Re: Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
Přispěvatel: Václav Třetí 26.04.2021, 04:48
Tazatel je nepřihlášený, takže se zase nemůže ozvat. Přesto se zkusím zeptat, zda ví alespoň přibližně, jak je instalace stará. To by mohlo něco napovědět.

Jinak standardní řešení - pozvat rev. technika.