matesum
|
|
« kdy: 30.01.2009, 20:50 » |
|
Po zapojení podlahového topení, (topná rohož pod dlažbu) nám začala hořet pojistka jedné fáze na domě. Venku před hodinami (60A). Přišel elektrikář naznal že "je to přetížený" a musí to rozfázovat. Po půldení operaci bylo vše vyřešeno prý to bude funguvat. Před cca 20 min to zhořelo zase. Na dané fázi je zapojen okruh který táhne kuchynsou linku, (konvice , mikrovlnka) a to pdlahové topení. Nic jiného už na ni nejede. Ted sem musel zase vyměnit pojistku venku v té litinové sřínce(vím že bych neměl, ale co mám dělat.) Vždcky to jede cca 4 - 5 hodin bez problémů a ptom to zhoří. Může mi někdo poradit?
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #1 kdy: 30.01.2009, 21:05 » |
|
TO : matesum Na kvalifikovanou odpověď je málo informací. 1. Pokud to byla pojistka, tak E33/63A. Doporučuji elektroinstala ci zkontrolovat revizním technikem. 63A je už dost velký proud na to aby mohl vniknout i jiný problém, třeba požár. 2. Pokud jak Říkáte vyhořela ta pojistka, tak co to udělalo s předřazeným jištěním na ostatních obvodech, ty nevypínají ? 3. Kdo vám zapojoval topnou rohož pod dlažbou ? 4. Ten elektrikář měřil proudové zatížení jednotlivých fází? Doporučuji pozvat odborníka. Zkušený elektrikář vám je schopen závadu odstranit.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
|
matesum
|
|
« Odpověď #4 kdy: 30.01.2009, 22:11 » |
|
nevypnul ani jistič před elektroměrem ani "fíčko" prostě nic. Jen zhoří pojistka venku. Elektrika je komplet nová. Děláme rekonstrukci takže i kompletní rozvody jsou nové. Právě elektriku řešil stejný "odborník" jako dnes opravu.Tak si nejsem jistý jestli nebude chyba někde jinde.Je sice elektrikář, živnostník,ale nevím zda je možné aby takováhle chyba vyvstala po opravě cca 5 hodin.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #6 kdy: 30.01.2009, 22:32 » |
|
zřejmě nezbyde nic jiného než povolat jiného elektrikáře.
Ano, to je řešení. Rohož jsem naistaloval sám, a zapojení bylo již připraveno z prodejny,měla kabel který byl již zapojený na normální vidlici do zásuvky.
Pak jste nemohl nic pokazit. mohu si jako amatér proměřit zda jsem nepoškodil rohož při montáži pod podlahu? Myslím tím zda když změřím např. odpor na konci vidlice zda podle hodnoty mohu poznat že je nekde poškozená rohož nebo je to nesmysl?
Nezměříte nic. Jsem autoelektrikář takže základní znalost bych měl ,ale přece jenom 12 V není 220 Ano s tím mám vlastní zkušenost. V autoelektrice totiž neplatí ani ohmův zákon Jestli vám vybaví pojistka 63A a jistič 16A zůstane v klidu, je něco špatného v instalaci a to zjistíte pouze pečlivou prohlídkou a proměřením odběrů v jednotlivých fázích. Práce pro normálního elektrikáře maximálně na dvě hodiny. Mimochodem, kontroloval ten elektrikář stav pojistkového spodku inkriminované pojistky? I tam může být pejsek zakopaný ...
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
matesum
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.01.2009, 22:57 » |
|
jóó pánové tak to na mě už mluvíte španělsky.., každopádně pořád docházím k závěru že jsem dneska utratil 1800Kč zbytečně a po neděli zavolám jiného elektrikáře ktery snad něco vymyslí.Každop ádně za tipy a určitě dám vědět jak to dopadlo
|
|
|
|
Tomáš Jarovec
|
|
« Odpověď #8 kdy: 31.01.2009, 09:18 » |
|
Nemyslím, že byste nutně potřeboval jiného elektrikáře. Podle mne postupoval logicky, akorát mohl změřit, v jakém stavu je vedení od pojistek. Můžete ho znovu zavolat jako reklamaci, protože váš původní problém neodstranil.
Kdyby byl poškozený kabel na té jedné fázi aby to vypalovalo tak silnou pojistku, to by se tam musel alespoň krátkodobě ztrácet výkon přes 13 kW. To už by muselo způsobit tepelnou destrukci kabelu a možná nějaké očouzení kolem. Navíc by pak nová pojistka hned shořela. Mohla by být chyba v nějaké svorkovnici, kde o sebe z nějakého důvodu občas škrtnou svorky.
Nejpravděpodob nější mi ale připdá, že je na té fázi ještě něco silného napojeno, o čem elektrikář neví. Nesouvisí ta doba vyhoření pojistky třeba se zapnutím HDO?
|
|
|
|
matesum
|
|
« Odpověď #9 kdy: 31.01.2009, 11:51 » |
|
to: Tomáš Jarovec jste prostě génius, zeptal jsem se na tu samou otázku elektrikáře,toho co to dělal a zjistil že po sepnutí HDO se ještě přidá přímotop v koupelně a ještě bojler. Tak snad to bude v pořádku. moc za radu
|
|
|
|
|
Dingo
|
|
« Odpověď #11 kdy: 31.01.2009, 12:29 » |
|
Mě stejně nejde do hlavy přoč 63A pojistka shoří a jistič před elektroměrem nevypadne.
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #13 kdy: 31.01.2009, 16:47 » |
|
Chyba bude jak píší kolegové...... .60A pojistka utáhne v paneláku cca 12 bytů!! A vám to nejde v domě???....Někde chyba jinde a ne přetížení spotřebiči-viz byty!! Všechno odojte a změřte izolační stav vedení....tam to většinou hned uvidíte!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 31.01.2009, 19:14 » |
|
Jestliže vám padá pojistka v přípojkové skříni, tak nejspíš je jištění provedeno závitovými pojistkami E33 (E27?) a středový pojistkový dotek je vypálený. V přípojkových skříních typu HDS nejsou pojistkové spodky, ale může být vypálená přípojnice nebo jenom středový kontakt pojistky nebo obojí. Případně je volný drát.
|
|
|
|
|
|
|