Rodinný dům, 40A proudový chránič, hliníkové rozvody. V chrániči je při větším odběru slyšet praskání (přeskakování jiskry) a znatelně se zahřívá. Po demontáži je patrné opálení izolace pracovního vodiče N (modrý). Tento problém již nastával dříve, vstup do chrániče pro N byl naprosto opálený, tak došlo k výměně za nový chránič. Přitom svorky jsou dotáhlé - několikrát kontrolováno. Co je nejvíce divné je, že je stejný zvuk slyšet i u napájecího zdroje PC, zdroje televize, atd. Ptám se tedy jestli jste se nesetkali s podobným problémem, případně jaký je problém / postup řešení? (nepište prosím volat elektrikáře, revizního technika. Nyní mi jde o to, zjistit technicky čím to je)
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 24.07.2016, 17:35 » |
|
Ptám se tedy jestli jste se nesetkali s podobným problémem, případně jaký je problém / postup řešení? (nepište prosím volat elektrikáře, revizního technika. Nyní mi jde o to, zjistit technicky čím to je)
Já vám řeknu, co tomu je. Máte to rozbitý!Postup řešení je ten, že přijde člověk a dá to do pořádku (tj. instaluje kvalitní proudový chránič s bezvadnými svorkami a připojí ho vodiči odpovídajícími specifikaci co do materiálu, průřezu a provedení). P.S. Nezačíná jméno výrobce vašeho chrániče na B?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 24.07.2016, 19:40 » |
|
(nepište prosím volat elektrikáře, revizního technika. Nyní mi jde o to, zjistit technicky čím to je)
A já vám to zrovna napíši, abyste si uvědomil, že technické zjištění, které zde požadujete je schopný provést právě vámi nechtěný elektrikář respektive revizní technik!! Drzost některých přispěvatelů mě tedy dost vytáčí. Vy si tu vlastně říkáte o bezplatné řešení a vůbec vám to není hloupé!
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 24.07.2016, 23:27 » |
|
To: Okok Ale ano, můžeme poradit zadarmo. Je to velice jednoduché: Vystudujte v oboru elektro, udělejte předepsané zkoušky. Pak nějaká praxe. Kupte si revizní měříci přístroj, prostudujte návod na použití, naučte se ho požívat a opravte si to sám. Jo a zabere to jen pár let života, než pochopíte souvislosti...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Oliver Mička
Offline
Automatizácia
|
|
« Odpověď #7 kdy: 24.07.2016, 23:47 » |
|
Rodinný dům, 40A proudový chránič, hliníkové rozvody. V chrániči je při větším odběru slyšet praskání (přeskakování jiskry) a znatelně se zahřívá. Po demontáži je patrné opálení izolace pracovního vodiče N (modrý). Tento problém již nastával dříve, vstup do chrániče pro N byl naprosto opálený, tak došlo k výměně za nový chránič. Přitom svorky jsou dotáhlé - několikrát kontrolováno. Co je nejvíce divné je, že je stejný zvuk slyšet i u napájecího zdroje PC, zdroje televize, atd. Ptám se tedy jestli jste se nesetkali s podobným problémem, případně jaký je problém / postup řešení? (nepište prosím volat elektrikáře, revizního technika. Nyní mi jde o to, zjistit technicky čím to je)
No mam taký dojem že bez pozvania si elektrikara/RT sa asi nevyhnete.. Čo ma ovšem zaujima-- stare rozvody v Al boli poväčšine 2x/4x pre chránič potrebujete spravidla 3x/5x.. ( neberem do uvahy 3+PE pre motoricky pohon kde je nutnost použit chránič pre FM ) Ako to máte pozapajané ?
|
|
|
Zaznamenáno
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 25.07.2016, 05:52 » |
|
Jelikož příčin může být více, jedná o velmi důležitý bezpečnostní prvek ve vaší instalaci, k práci a odstranění závady nemáte znalosti (navíc jde o porušení zákona i zdravého rozumu), různé závady se vyhledávají a odstraňují různými způsoby a bez znalostí místních podmínek, konkrétního chrániče a dalších "drobností"to asi nepůjde, tak přes vaše jasné vyjádření musím také konstatovat - pozvěte si odborníka.
Jelikož nestojíte o podobnou odpověď, nezbývá mi nic jiného než doporučit toto téma k uzamčení, než vám někdo v dobré víře poradí, což může vést bez místních znalostí a díky nedostatku informací k nebezpečnému stavu. Navíc na téma chrániče, se zde nechá vyhledat mnoho podobných témat.
|
|
|