Název: Která norma nařizuje přemostění plynoměru? Přispěvatel: Radim Strycharski 23.03.2006, 14:20 Jaké ustanovení ČSN pojednává o tom, že se má přemostit plynoměr? Vím, že plynoměry jsou běžně přemostěny, ale v normě je uvedeno jen přemosťování vodoměrů.
Název: Re: Jaká norma nařizuje přemostění plynoměru? Přispěvatel: Josef Nosek 23.03.2006, 14:56 Pokud vím, tak žádná elektrikářská norma to nenařizuje. Název: Re: Jaká norma nařizuje přemostění plynoměru? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 23.03.2006, 15:45 To: Strycharski Název: Re: Která norma nařizuje přemostění plynoměru? Přispěvatel: Jiří Fuksa 23.03.2006, 20:22 ČSN 33200-5-54 čl. 543.3.5N4 Název: Re: Která norma nařizuje přemostění plynoměru? Přispěvatel: Štefan Beláň 23.03.2006, 22:18 TO: Fuksa
ČSN 33 2000-5-54 čl. 543.3 jako celek, dále analogicky čl. 547.1.3 (vodoměry) a také ČSN EN 61140 ed. 2, (33 0500) čl. 5.2.2 - Ochranné pospojování.
Proč není přímo uvedeno v elektrikářskýc h normách také přemostění plynoměru je logické. Bylo by to velice zavádějící, protože se plynové potrubí nesmí používat jako ochranný ani uzemňovací vodič. Z hlediska úrazu, a navíc i výbuchu, je přemostění plynoměru důležitější než přemostění vodoměru. Tyká se to ale jen starých rozvodů, protože dnešní plynovodní a vodovodní sítě jsou již převážně z nevodivých plastů. Název: Re: Která norma nařizuje přemostění plynoměru? Přispěvatel: Záhyna Lubomír 24.03.2006, 17:05 Plynoměry a jejich přemosťováním se zabývá ČSN EN 1775 (38 6441) a TPG 704 01, kde je odkaz na čl. 2.6. TPG 934 01 - Vodivé propojení - trvalé nebo přenosné elektricky vodivé propojení vstupního a výstupního po-trubí plynoměrů. Propojení musí odpovídat ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2030 (tomuto poža-davku vyhovuje vodivé propojení např. ocelovým pozinkovaným drátem o průměru 8 mm, páskem 20 mm x 2,5 mm, popř. měděným vodičem průřezu 6mm2. Pokud jsou použity přírubové spoje, musí mít nejméně 2 spojova-cí šrouby vějířovité podložky. Název: Re: Která norma nařizuje přemostění plynoměru? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 24.03.2006, 21:45 To: Záhyna Název: Re: Která norma nařizuje přemostění plynoměru? Přispěvatel: Miloslav Dunda 24.03.2006, 22:06 No a zase jsem v tom. Doma nemám normy, ale nařizuje to plynařská norma a z hlavy nevím jaká. Pokud váš zájem bude trvat mohu to zjistit až v pondělí. Můj E-mail je dudna.elektro.@seznam.cz. Název: Re: Která norma nařizuje přemostění plynoměru? Přispěvatel: Miloslav Dunda 24.03.2006, 22:13 A ještě dodatek, to přemostění by měli zajišťovat (nebo dělat)plynaři vzhledm k tomu, že v elektrikářské normě to není. Název: Re: Která norma nařizuje přemostění plynoměru? Přispěvatel: Radim Strycharski 29.03.2006, 07:46 Před časem se mi stalo, že RT nařídil přemostění plynoměru CY 25mm2. A včera jsem našel v ČSN 34 1390 čl. 113 a 124, podle kterých by se takové přemostění mělo dělat ve většině bytových domů. Název: Re: Která norma nařizuje přemostění plynoměru? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 29.03.2006, 10:15 To: Strycharski Název: Re: Která norma nařizuje přemostění plynoměru? Přispěvatel: Josef Křemen 29.03.2006, 13:24 Ale tady to přemostění, dle 34 1390, není asi ten případ z otázky. Toto přemostění, s CU 25, se dělá když je hromosvod s potrubím spojen za plynoměrem. Název: Re: Která norma nařizuje přemostění plynoměru? Přispěvatel: Radim Strycharski 29.03.2006, 15:55 No,asi bude pravda, že se to většiny bytových domů netýká.V tom čl. 113 je odkaz na čl. 111, kde se hromosvod s plynovodem spojuje jenom někdy (když hrozí přeskok). Vůbec je tam těch odkazů nějak moc. Nejkomičtější z tohoto pohledu je čl. 114. Název: Re: Která norma nařizuje přemostění plynoměru? Přispěvatel: Ladislav Vasicek 19.02.2014, 12:05 Přímo u plastového plynoměru je vstupní a výstupní kohout. Ty musí být také přemostěny? Nebo stačí jen pospojení potrubí přívodního a výstupního?
Název: Re: Která norma nařizuje přemostění plynoměru? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.02.2014, 12:35 Kovové plynové potrubí je někde u vstupu do objektu připojeno k vodiči PEN. Proto jím může protékat nějaký proud. Při demontáži plynoměru pak může dojít k zajiskření - proto musí zůstat propojeno i při demontáži plynoměru. Proud protékající plynoměrem také není to pravé ořechové. To podle mého u plastového potrubí nehrozí.
Název: Re: Která norma nařizuje přemostění plynoměru? Přispěvatel: Josef Nosek 20.02.2014, 20:05 Jistě jste zaregistrovaly že ČSN 33 2000-5-54 ed.3 již toto řeší. Příloha NA.22.1.
V edici 2 byly jen vodoměry, tady jsou vodoměry a plynoměry. Domnívám se výměnu plynoměrů mají plynaři ošetřenou nějakým předpisem a nespoléhají na propoje stávající. Název: Re: Která norma nařizuje přemostění plynoměru? Přispěvatel: František Šohajda 20.02.2014, 20:59 Jak tak pozoruji tak se začíná hodně pro přívody používat plast. trubky .....
Tam to mají jasné... (dance) A u starších železných potrubí určitě něco poteče přes tento spoj ven z budovy.... Tak tyto propoje budou ještě aktuální hodně dlouho. |