Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: David Lampedusa 24.10.2005, 11:49



Název: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: David Lampedusa 24.10.2005, 11:49

Omlouvám se za svůj laický dotaz. Mám venkovní skřínku se 2 zásuvkami 230V a jednou 400V. Jaký chránič mám osadit? Připojovat se budou spotřebiče jako ruční mot. pila, cirkulárka, čerpadlo a různé malé el. nářadí. Děkuji, David



Název: Re: jaký chránič?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 24.10.2005, 14:30

Optimální bude fíčko čtyřpólové, pro proud 40A a samozřejmě pro vybavovací reziduální proud 30mA. Pravděpodobně bude označeno 40/4p/0,03. Jak jsou jištěny zásuvkové vývody?



Název: Re: jaký chránič?
Přispěvatel: David Lampedusa 25.10.2005, 08:38

Venkovní skřínka má vlastní 3pólový jistič a 1pólový.



Název: Re: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.10.2005, 09:07

p.Lampedusa,prosím vás,jestli jste laik a do elektriky nevidíte,tak si to prosím nechte zapojit od elektrikáře.Za pojení proud.chrániče a dvou jističů musí být v dnešní době už tak jasná věc,že je škoda na ni vůbec odpovídat.
Nezlobte se prosím,chci vás jen ochránit od případných potíží.



Název: Re: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 25.10.2005, 10:09

Přesně tak, je to sice "brnkačka",  ale poud to budete montovat co by laik sám, ať to alespoň nějaký elektrikář před uvedením do provozu shlédne!



Název: Re: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 25.10.2005, 22:42

Český národní zvyk : CO ČECH to KUTIL!
Tak nevím proč ty elektrikáři,projektanti,revizáci jsou?



Název: Já se vůbec nezlobím
Přispěvatel: David Lampedusa 26.10.2005, 06:57

tedy na vás, pane. Abych řekl pravdu, tak jsem tam elektrikáře měl. Rkonstruoval jsem totiž dost velký dům a nejmenovaný váš kolega mi tam dělal kompletní elektriku. Jenom jaksi vynechal onen zmíněný chránič a také svodiče přepětí. To,že tyto dva prvky v elektroinstala ci nejsou rozhodně nadstandard jsem se dozvěděl "samostudiem". Nenazval bych se oním "kutilem" jak asi myslí váš kolega, ale přiznávám, že jsem řekněme zvídavý a na tomto jinak velice zajímavém serveru jsem se chtěl vyzborjit argumenty. Po zkušenostech s různými řemeslníky bych mohl odpovědět na otázku řečnickou otázku vašeho kolegu v poslední rekaci: K čemu tedy ty revizáky a elektrikáře máme? Odpovědí: Vlastně ani nevím...
Ale rozhodně se nechci nikoho z vás dotknout, vážím si odborníků, to mi prosím věřte. Na druhou stranu při reakcích na dotaz jak připojit sporák jsem se docela pobavil. Tazatel pravděpodobně již na sporáku uvařil několik večeří a pisatelé reakci stále jaksi koukají na ty dráty ze zdi.
... všem.

David



Název: Re: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: Karel Kosina 26.10.2005, 07:46

Instalace svodičů přepětí je otázkou potřeby zákazníka, ale rozhodně by Vámi zmíněný elektrikář neměl vypustit instalaci proudového chrániče pro venkovní zásuvky, obzvláště pokud tuto instalaci prováděl po 1.9.1997, kdy vstoupila v platnost ČSN 33 2000-4-47.



Název: Re: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: Petr Doležal 26.10.2005, 08:38

Re spíše k " Já se vůbec nezlobím":
Já to nevidím tak nepřínosně, když tazatel již něco připojil, už provozuje a diskuse pokračuje. Jednak se dozvím něco navíc a může se stát, že někdo něco dodatečně odhalí a tazatel to zase odpojí a udělá nějaká opatření.
Hovořím obecně, u konkrétního dotazu (sporák) to zřejmě nehrozí.



Název: Re: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 26.10.2005, 11:54

To :Lampedusa - Ani já se nezlobím a když jste řekl A dodejte i B.
Píšte, že elektrikář vynechal chránič a svodič přepětí.(Nepšte proč, věděl o potřebě zásuvek vně domu? Byla potřeba domluvena?)
Dvě otázky.
Byla pro potřeby rekonstrukce vypracovaná dokumentace?
Měl jste požadavel a potřebu mít svodič přepětí, bylo vše zakresleno v dokumentaci a smluvně ošetřeno ?



Název: Re: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 26.10.2005, 15:10

To Kořínek:
Když dělám projekt tak bez svodičů přepětí NE. Pokud se zákazník rozhodne, že tam nebudou, potom po něm chci podepsat prohlášení, že jsem ho upozornil, že existuje ČSN 33 2000-1, která je vyžaduje (článek 131.6.2),  a že se jedná o jeho rozhodnutí. (výsledek je tak 50/50)
Čili požadavek investora na osazení SP je nesmysl, pokud projektujete tak je musíte použít.
Pokud v domu vyhoří elektronika, může se stát, že ji zaplatíte.



Název: Re: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: Martin Velík 26.10.2005, 17:18

Ten chranič zaleži na velikosti té 400v zasuvky v AMPERECH.



Název: Re: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: Martin Velík 26.10.2005, 17:18

Ten chranič zaleži na velikosti té 400v zasuvky v AMPERECH.



Název: Re: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 27.10.2005, 07:07

To VELÍK:
Dovolil bych si oponovat, jmenovitý proud bych určoval podle předřazeného jističe. I zásuvku na 63A mohu přece s klidným srdcem jistit 16C/3.



Název: Re: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: Karel Kosina 27.10.2005, 07:43

Já osobně k niže uvedenému bych tak klidné srdce neměl. Nechtěl bych být u toho, kdy si například nějaká firma po ubezpečení, že je k dispozici zásuvka 63A, přiveze výkonnou svářečku a při okamžitém výpadku této zásuvky zjistí, že se jim "vysmívá" 16A jistič.



Název: Re: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: martin valek 27.10.2005, 08:03

Pro některé je třeba připomenout,že chránič není jistič.Klidně chránič do 63A a předřazený jistič pro zásuvky dle potřeby do 63A víc tam určitě nebude.



Název: Re: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 27.10.2005, 11:07

To KOSINA:
No, ten 16A jistič na 63A zásuvku je trochu extrém, to uznávám. Pouze jsem chtěl naznačit že pro dimenzování chrániče mne nezajímá zásuvka, ale jištění. (Teda pokud není 16A zásuvka jištěna 32A jističem)

To VALEK:
Zbytečně prodražujete instalaci. Ono sice jistota je jistota, ale nepřeháněl bych.



Název: Re: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: Karel Kosina 27.10.2005, 11:32

To: Pavel Ryšavý
Já se řídím zase naopak. Zásuvka mě zajímá a tak pokud je např. v provedení 32A lze předpokládat, že k tomuto může být také jištěna a chránič tedy 40A.



Název: Re: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: martin valek 03.11.2005, 10:46

To: Pavel Ryšavý
zas tak zle jsem to nemyslel,když mám 63 za cenu 32 tak to zas tak velké prodražení není.



Název: Re: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: David Lampedusa 10.11.2005, 15:57

Hmmm...reakcí a názorů opravdu dost...
A co takhle řešení: vyměnit stávající jističe ve skříňce za kombíky - chrániče s nadproudovou ochranou se stejným jm. proudem a charakteristik ou?
Nebo je to blbost?
Jen se ptám...



Název: Re: Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Přispěvatel: Stanislav Pavézka 10.11.2005, 18:05

To Lampedusa:

Nepochybně je to také řešení,ovšem pokud máte peněz nazbyt,jinak použíjte FI 40/4/003 vyjde vás to levněji.Cena uvedeného FI vychází nejlépe.