Název: Ako to myslel projektant s prudovým chraničom ? Přispěvatel: jozi 07.03.2010, 20:00 Na projekte malého domu som narátal 13 prúdových chráničov .
Všetky majú predradený istič . Zaujímavé je , že všetky chrániče sú označené rovnakým číslom . Mal projektant na mysli zaradenie iba jedneho chraniča , alebo ako tomu mám rozumiet ? #117# Název: Re: Ako to myslel projektant s prudovým chraničom ? Přispěvatel: Radek Červený 08.03.2010, 09:14 Na Vaši otázku nejde odpovědět, pošlete scan projektu nebo se zeptejte přímo projektanta.
Název: Re: Ako to myslel projektant s prudovým chraničom ? Přispěvatel: František Šohajda 08.03.2010, 09:21 Bez nákresu se neobejdeme...
Může být chránič jako samostatný a jistič předřazený chrániči... Dnes se hodně používají takzv.: kombi chrániče /chránič ve společném krytu s jističem/ Název: Re: Ako to myslel projektant s prudovým chraničom ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.03.2010, 09:29 Ano, naskenujte a pošlete.
Mimochodem, proč se nezeptáte toho projektanta? Součástí projektu není soupis materiálu? Někdy se značí pouze vývody, všechny jističe se potom mohou jmenovat stejně. Například E01-F01, E02-F01 ... Název: Re: Ako to myslel projektant s prudovým chraničom ? Přispěvatel: jozi 09.03.2010, 22:35 Projekt robila ženská a to aj tak vyzerá , je tam dost chýb a je pomerne stručný , ale asi sa s ňou spojím . Určite tam dala tolko tých chráničov . Mohol by som ich nahradiť jedným , poprípade ich skorigovať ? Schválil by to revízák ? Název: Re: Ako to myslel projektant s prudovým chraničom ? Přispěvatel: Oliver Mička 09.03.2010, 23:49 To že projekt robila "ženská" nemusí byt zlé keď má také vzdelanie tak prečo nie ? Aj ona sa musí riadiť podľa STN. (norm).. Ak sa jedná o novostavbu tak tam projekt potrebujete revizák pôjde pri revízií podla projektu takže moc nezasahujte do neho. Skontaktujte sa s vašou projektantkou a prekonzultujte to s ňou čo máte na srdci a je..
Název: Re: Ako to myslel projektant s prudovým chraničom ? Přispěvatel: Kamil Novák 09.03.2010, 23:50 Mohol by som ich nahradiť jedným , poprípade ich skorigovať ? Jediný, tzv, centrální chránič nelze doporučit. Když zde zapátráte, najdete o tom určitě několik diskusí. Ohledně korekce počtu chráničů zde asi sotva dostanete odpověď dokud nebude k nahlédnutí dokuemntace. Schválil by to revízák ? Úpravy projektu nemá "revizák" co schvalovat. To mu nepřísluší. (no) Může se k projektu vyjádřit, ale výsledek stejně musí být na projektantovi. Název: Re: Ako to myslel projektant s prudovým chraničom ? Přispěvatel: František Šohajda 10.03.2010, 06:01 Jeden centrální chránič 30 mA má hodně RD...ale pak když někde na dvorku,nebo ve sklepě
navlhne krabice nebo instalace tak hned je problém a je tma v celém RD...To potom každý chce ihned opravit....a mají velký problém hned někoho sehnat.... |