Název: Definuje některá norma počet zásuvek strukturované kabeláže na pracoviště popř.plochu místnosti? Přispěvatel: Roman Svoboda 14.07.2006, 15:07 , lze najít v normách pro strukturovanou kabeláž počet zásuvek strukturované kabeláže na pracoviště popř. ještě lépe na m2? Název: Re: Definuje některá norma počet zásuvek strukturované kabeláže na pracoviště popř.plochu místnosti? Přispěvatel: Milan Selezan 14.07.2006, 16:35 Norma vám nepredpisuje počet zásuviek pre kancelárie. Musíte vychádzať skôr intuitívne keď nemáte k dipozície výkres interieru. Pre každé pracovné miesto (Stôl) ideálne je mať jednu dvojzásuvku štrukturovanej kabeláže. Název: Re: Definuje některá norma počet zásuvek strukturované kabeláže na pracoviště popř.plochu místnosti? Přispěvatel: Roman Svoboda 17.07.2006, 09:46 No norma ČSN EN 50 173 udává příklad jiných zemí - viz.výše zmiňovaná citace. Problém nastává pokud investor požaduje rozmístění a počet zásuvek SK na pracoviště dle příslušných norem - tak se nejde na co odkázat. Název: Re: Definuje některá norma počet zásuvek strukturované kabeláže na pracoviště popř.plochu místnosti? Přispěvatel: Jiří Macháček 17.07.2006, 13:01 Dle ISO/IEC 11801 je doporučeno na 10m2 instalovat 2 telekomunikačn í zásuvky. Název: Re: Definuje některá norma počet zásuvek strukturované kabeláže na pracoviště popř.plochu místnosti? Přispěvatel: Milan Dupal 28.07.2006, 15:33 Rovněž záleží na charakteru činnosti v prostorách. Pro běžnou kancelářskou činnost stačí 2 datové vývody na pracoviště (počítač + telefon) + rezerva na tiskárny a pod. Pro vývojová a specializovaná pracoviště mám často plně obsazených i 6 datových vývodů na pracoviště. |