Název: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Přispěvatel: Zdeněk K. 14.05.2014, 18:23

13 let bydlím v RD, pravidelně si opisuji spotřebu energie.
V polovině března mi vyměnili elektroměr (typ: TCM 221/96-2318) a přesně od toho data jsem zaregistroval 100% nárůst spotřeby el. energie, přitom používám stále stejné spotřebiče.
V domácnosti jsme s manželkou sami.
Reklamoval jsem to, technik ale při kontrole nezjistil žádnou závadu na elektroměru.
Poradí mi někdo, kde může být chyba?


Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 14.05.2014, 23:02

Představte si, že jste měl třeba 13 roků elektroměr, který špatně měřil.
Což nikdo nereklamoval, protože to nikdo nevěděl, že měří špatně.
A teď se třeba dožadujete stejného chybného měření.
Tak je nechte vytáhnout starý odebraný elektroměr a ať ho prověří také.
Třeba zjistí poruchu a doměří vám ten 13. letý rozdíl.

Ale třeba to bude chyba na jiném místě. Ale netuším jaká. (dance)


Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Přispěvatel: Milan 365 14.05.2014, 23:20
Asi bych si to zkusil trochu spočítat,ten doplatek by určitě moc bolel.Taky si ti pravidelně píšu,taky se mi zdá že moc projedeme ono se to naskládá.


Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Přispěvatel: František Šohajda 15.05.2014, 05:58
Jednoduchá rada! I pro laika!
Vypnout HL. jistič a zjistit zda elměr měří...... (dance)
Jsou tam pak dvě možnosti..... (dance)
Pokud neměří....může být závad několik, od probíjení ve vlhku až po zapnutý spotřebič.
Zavolat pak odborníka.


Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% ...?
Přispěvatel: Martin Škopek 15.05.2014, 06:35
Řešil se v jiném vlákně obdobný příklad:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,27169.0.html


Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Přispěvatel: Václav Třetí 15.05.2014, 07:33
Nově namontovaný elměr je podle typu statický (elektronický),  pokud ten minulý byl v klasickém (elektromechani ckém) provedení, je docela možné, že rozdíl dělá daleko vyšší citlivost nového typu přístroje. Klasické přístroje neregistrovaly malé odběry až někde do 40-60W, nové pracují již od 2W. Do tohoto rozdílu se vejdou různé nabíječky mobilů a Stand-by stavy přístrojů (TV, DVBT receiver, video, DVD a mikrovlnky, pračky, sporáky - pokud mají elektronické ovládání a display s hodinami. Vezmeme-li v úvahu rozdíl citlivostí, může to denně dělat až kolem 1kWh.

Rada kol. Šohajdy je trochu popletená, vypnutím hl, jističe nic nezjistíte. Je třeba nechat hl. jistič zapnutý, ale vypnout všechny jističe v domovním rozvaděči (-čích). Tím by se mohl odhalit případný únik proudu do země z přívodního kabelu (pokud je elměr v oplocení) nebo také vadný elměr - což je u tohoto typu málo pravděpodobné.


Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Přispěvatel: novy2 15.05.2014, 09:47
Nově namontovaný elměr je podle typu statický (elektronický),  pokud ten minulý byl v klasickém (elektromechani ckém) provedení, je docela možné, že rozdíl dělá daleko vyšší citlivost nového typu přístroje. Klasické přístroje neregistrovaly malé odběry až někde do 40-60W, nové pracují již od 2W. Do tohoto rozdílu se vejdou různé nabíječky mobilů a Stand-by stavy přístrojů (TV, DVBT receiver, video, DVD a mikrovlnky, pračky, sporáky - pokud mají elektronické ovládání a display s hodinami. Vezmeme-li v úvahu rozdíl citlivostí, může to denně dělat až kolem 1kWh.
Tento prípad som mal aj ja a určite aj iní. Zadavatel tejto témy neuviedol aký mal odber predtým a teraz.  Ak mal predtým malý odber, teraz sa nový odber môže prejavovať relatívne viac a ako píše aj o 100 %.   



Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Přispěvatel: Petr M 15.05.2014, 10:27
On je trochu rozdíl 100% z 50kWh a z 5000kWh...  (norm) Chce to podrobnější hodnoty.

Jinak to není tak, že by se ignorovaly drobný spotřeby, jenom elektroměr nevidí, co je pod nějakou mez... Pokud budu mít 25 zařízení po 2W ve stand-by, tak už je elektroměr od 40W vidí...


Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u spotřeby?
Přispěvatel: Jiří Kubík 15.05.2014, 10:41
Neměl ten váš starý elektroměr nějakou přepočítávací konstantu (k=2) ?


Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 15.05.2014, 11:11
Odečtěte denní spotřebu a prozraďte spotřebiče.jin ak na elměru je možno odečíst okamžitou spotřebu což taky hodně prozradí.Máte dvoutarif?


Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Přispěvatel: František Šohajda 15.05.2014, 12:45
Citace
Rada kol. Šohajdy je trochu popletená, vypnutím hl, jističe nic nezjistíte. Je třeba nechat hl. jistič zapnutý, ale vypnout všechny jističe v domovním rozvaděči (-čích)

Neví co je na tom zmatečné??
Min. 1x ročně zjistím že se elektroměr točí i při vypnutém HL. jističi!!
Pro laika je to základní postup!


Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Přispěvatel: Petr M 15.05.2014, 13:23
Neví co je na tom zmatečné??
Min. 1x ročně zjistím že se elektroměr točí i při vypnutém HL. jističi!!
Pro laika je to základní postup!

Hlavní jistič je (má být) před elektroměrem. Když ho vypne, do elektroměru nic nejde a otáčet s ním může jenom distributor za vydatné pomoci najmutýho psychotronika (dance) Vyřadit vnitřní rozvody za pomoci jističů v podružným rozvaděči je lepší.


Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Přispěvatel: ACEOF ACES 15.05.2014, 14:05
Diskuze ve které šlo o dvojnásobný odběr po výměně elektroměru za digitální.

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,28337.0.html

Netvrdím, že jde o stejný problém, ale třeba to pomůže.


Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 15.05.2014, 14:08
Předpokládám, že při nové výměně už se jedná o digitál. Ten po vypnutí HJ pouze zhasne, narozdíl od analogu, který se natočí ryskou na kotoučku na značku na štítku. Bez průchodu proudu se neroztočí.
Nejjednodušší ověření pro laika, je odpojit vše ze zásuvek, vypnout sporák, čerpadlo atd. a do zásuvky připojit jen např vařič, nebo halogen s údajem o výkonu na štítku a počítat impulsy (nebo otáčky, ale předpokládám digitál) za čas a následně podle konstanty na elektroměru vypočítat.


Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Přispěvatel: dolac 15.05.2014, 22:58
Předpokládám, že při nové výměně už se jedná o digitál. Ten po vypnutí HJ pouze zhasne, narozdíl od analogu, který se natočí ryskou na kotoučku na značku na štítku. Bez průchodu proudu se neroztočí.
Ani indukčný elektromer, ktorý nazývate analog sa pri vypnutí HJ nepohne. Niet tej sily, ktorá by nim točila. Na rysku sa otočí pri zapnutom napätí a bez prechodu prúdu, teda bez odberu.   


Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Přispěvatel: Václav Třetí 16.05.2014, 06:08

Min. 1x ročně zjistím že se elektroměr točí i při vypnutém HL. jističi!!
Pro laika je to základní postup!

Že by elektroměry byly zapojené podle německého předpisu - přímo na nožovky a hlavní jistič až za elměrem? Pokud je zapojení provedeno podle požadavků českých distributorů, nemůže po vypnutí hl. jističe být na elměru napětí a tudíž nebude dělat nic ani elektromechani cký ani statický přístroj!


Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Přispěvatel: František Šohajda 16.05.2014, 06:38
Že by elektroměry byly zapojené podle německého předpisu - přímo na nožovky a hlavní jistič až za elměrem? Pokud je zapojení provedeno podle požadavků českých distributorů, nemůže po vypnutí hl. jističe být na elměru napětí a tudíž nebude dělat nic ani elektromechani cký ani statický přístroj!

To se vám ještě nestalo, že vypnete HL. jistič a elměr se točí stále dál... (dance)
Na vesnicích to bývá rarita ,  ale bývá to! Černota jako boty!! (dance)
Pak se to zapojí správně a nárust je 100%... >:D


Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Přispěvatel: Vratislav Fugl1 16.05.2014, 07:32
To se vám ještě nestalo, že vypnete HL. jistič a elměr se točí stále dál... (dance)
Na vesnicích to bývá rarita ,  ale bývá to! Černota jako boty!! (dance)
Pak se to zapojí správně a nárust je 100%... >:D
Nevím, zda je to tím ochlazením ,  ale jaksi nechápu. Elměr se točí = černý odběr?


Název: Re: Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
Přispěvatel: Václav Třetí 16.05.2014, 08:42
Znám hodně mechanismů černých odběrů, ale tenhle asi ne.