Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tým portálu Elektrika 10.06.2019, 08:02



Název: Omezovač náběhového proudu
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 10.06.2019, 08:02
Omezovač náběhového proudu
    Omezovač náběhového proudu. S rostoucí řadou spotřebičů, které mají elektronické řízení, vzrůstá nárok i na napájecí síť. Protože proudový náraz při zapnutí úhlové brusky nebo okružní pily je až čtyřikrát větší než činí maximální odběr proudu, může dojít k okamžitému přepálení pojistky nebo k vypnutí proudu ochranným jističem, ačkoliv nedošlo k žádné závadě v síti nebo u zapínaného stroje. Na trhu se ...
    Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/omezovac-nabehoveho-proudu)


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Omezovač náběhového proudu
   


Název: Re: Omezovač náběhového proudu
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.06.2019, 08:40
Pro některá použití to není špatná věc, už jsem něco takového použil.

Ale pokud jde o úhlovou brusku většího výkonu, zásadně nesouhlasím.
Tam by to měl řešit výrobce, protože tvrdý rozběh má negativní vliv na převodovku i na bezpečnost použití.


Název: Re: Omezovač náběhového proudu
Přispěvatel: Miroslav Minařík 10.06.2019, 08:53

Náběhový proud bych asi chtěl omezovat v souvislosti s hromadným spínáním spotřebičů se spínanými zdroji. Typický příklad je, na jednom obvodu je několik pětipsů a k těm připojeno celé multimediální pracoviště. Tak jsem to viděl ne u jednoho experta na hudbu, či střih videa. Jak to vypadá u mne raději pomlčím. Ovšem ty nárazy opravdu velké jsou a pokud to nemá člověk roděleno na obvody na jiných fázích, tak může běhat k jističi docela často.

Je otázkou, jaký je efektivní a ekonomický poměr nasazení takového omezovače náběhového proudu.


Název: Re: Omezovač náběhového proudu
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.06.2019, 09:15
I když je to šikovná věc, pořád je to pro jeden vývod ze zásuvky...
Takže pro omezení špičky u většího rozvodu je třeba zkusit hledat i jiná řešení.

Pokud je špička "nasčítaná" z více okruhů a jsou problémy s tím, že při zapnutí napájení po výpadku reaguje hlavní jistič, jeden kolega si hezky "pohrál" a udělal postupné zapínání několika částí se zpožděním několika vteřin.


Název: Re: Omezovač náběhového proudu
Přispěvatel: Miroslav Minařík 10.06.2019, 09:27
jeden kolega si hezky "pohrál" a udělal postupné zapínání několika částí se zpožděním několika vteřin.
Tak to máme uděláno na Foxtrotu když spouštíme studio. Všechny monitory, pc, převodníky, kamery ... máme to pínání zpožděno o cca 0,5 vteřiny. Ale to je na Foxtrotu, ale kdo nebydli zrovna ve studiu, kde na něj čouhá mnoho alternativních vývodů z rozvaděče, musí pošilhávat po jiném řešení.