Název: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: PETER DROPPA 25.05.2006, 08:43 Kábel od elektromeroveh o rozv. po domový rozv. musí byť 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Resp.váš názor na uvedený problém. Název: Re: Aký kábel na prívod ? Přispěvatel: Libor Swiech 25.05.2006, 10:40 Pokud použijete kabel 4B, pak musí být průřez min 10 mm2 Cu. U kabelu 5C může být průřez jakýkoliv, pouze s ohledem na jištění. Název: Re: Aký kábel na prívod ? Přispěvatel: Josef Nosek 25.05.2006, 12:39 Pokud je přívod do elekroměrového rozvaděče 4x6mm, může být vývod do bytové rozvodnice také 4x6mm Cu. Rozdělení na TN-S se provede v bytové rozvodnici. Název: Re: Aký kábel na prívod ? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 28.05.2006, 13:31 Prosím vyhledejte na stránkách WWW.CEZ.CZ Tam najdete v PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNKÁCH svoji nejlepší odpověď. Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Milan Selezan 29.05.2006, 16:22 Na Slovensku máme 3 rozvodné závody a každý z nich má svoje pripojovacie podmienky. Nepíšete že kam patríte. Osobne by som už z perspektívneho hľadiska uložil 5-žilový kábel. Ináč na www.hasma.sk sú schémy elektromerovýc h rozvádzačov aj s špecialitami ZSE, SSE a VSE(jedná sa o zapojenie dvojtarifov). Keď sa rozdelia rozvodné závody ešte na menšie celky, tak aj zapopojení budeme bude viac. spoň budeme svetový :laugh: Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Štefan Beláň 29.05.2006, 22:13 Nemohu souhlasit s panem Noskem.
Výjimka z ČSN 33 2000-5-54/Z1, čl. 546.2.N7 je platná pouze na neměřené části. Od elektroměru do bytu musí být 5x6mm2. Poznámka v závorce "např. v bytové rozvodnici " uvedeného článku, je zavádějící, a uvádí mnoho elektrotechnik ů k chybnému výkladu - viz p. Nosek. Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 30.05.2006, 10:04 Pokud budu uvažovat nějaké normální podmínky t.j. jištění před elektroměrem 3x 25A a délka kabelu cca do 50 m, vychází nejvýhodnější kabel CYKY 5Cx 6, bude to možné použít všude v ČR. Samozřejmě je možné použít i CYKY 4Bx 10, ale ten je podstatně dražší než CYKY 5Cx 6.
Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Pavel Tesař 30.05.2006, 11:15 , Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 30.05.2006, 13:06 Souhlasím s panem Noskem a nesouhlasím s panem Beláněm. Pokud je do RE přívod 4x6 Cu, může stejný kabel 4x6 Cu pokračovat až do bytové - podružné rozvodnice, kde teprve dojde k rozdělení PEN na PE a N. Článek 546.2.N7 není žádnou výjimkou z normy. Je to článek jako každý jiný, jenom vstoupil v platnost o něco později než celá norma a stal se její součástí. Nevidím nic zavádějícího na tom rozdělit vodič PEN na př. v bytové rozvodnici. Stejnou možnost uvádí ČSN 33 2130 Z2; Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Štefan Beláň 30.05.2006, 13:24 Nevím, který rozvodný závod nepovoluje rozdělení za elektroměrem? V připojovacích podmínkách ČEZ ze dne 1.9.2005 je v čl. 5 uvedeno: Veškerá měřící místa definovaná v těchto technických podmínkách musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod), TN-C popřípadě TN-C-S (vývod) dle ČSN 33 2000-3.
Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Štefan Beláň 30.05.2006, 13:32 TO: Jonáš Naučte se lépe číst normy. Článek 546.2.N7 je, jak uvádíte, článkem jako jiný, ale jasně vymezuje, pro jakou část instalace je platný, a za jakých podmínek. Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Radim Strycharski 30.05.2006, 13:51 Jsou případy, kdy potřebujete mít v bytové rozvodnici TN-C. Například když se v paneláku pouze vyměňují světelné rozvody po vypínače, od nich ke světlům se nechává původní vedení. PEN vodič k bytové rozvodnici 6mm2 je zcela v pořádku, když jsou i fázové 6mm2 i u odbočky k elektroměru. Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Josef Nosek 30.05.2006, 19:32 Nechci tady citovat uvedenou změnu Z1/2000 normy ČSN 33 2000-5-54. Kdo ji má ať si to přečtě. Já to chápu tak jak jsem to napsal. Nesouhlasím s p.Beláněm. Nevidím v tom žádné nebezpečí pokud 4x6 půjde do bytu, tam se rozdělí na TN-C-S a uzemní na HOP. Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Josef Nosek 30.05.2006, 19:39 Ještě to upřesním. Samozřejmě že je lepší přívod 5 tivodičový, čím dříve to rozdělíme tím lepší. Ideální by to bylo na vstupu do budovy, ale kvůli elektroměru to rozdělujeme až za elektroměrem. Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Štefan Beláň 30.05.2006, 20:23 Ano pane Nosek, uvádíte další podmínku, která v normě není, ale logicky vyplývá ze všeobecných znalostí norem. Ta Vaše doplňující poznámka je, cituji:...tam se rozdělí na TN-C-S a uzemní na HOP. To je už ale jiné řešení, než je uvedeno v ČSN 33 2000-5-54. Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 30.05.2006, 22:03 Nejsem si vědom, že některé RZ zakazovaly rozdělení PEN za elektroměrem. Výjímka CY6 pro PEN platí podle mého soudu pouze pro neměřené části. Kabelem CYKY 5Cx 6 určitě nikdo nic nezkazí. Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: František Bernard 31.05.2006, 08:29 Dovoluji si přidat svou poznámku. Jelikož z elektroměru odcházejí pouze čtyři vodiče, je kabel 5Cx6 zbytečný a stačí 4Bx6. Rozdělíme-li však PEN ještě někde za elektroměrem, potom již musíme vést 5Cx6. Neříkejme, že to nejde. Jaký by potom měla smysl změna Z1, která do elektroměru povolí průřez 6 mm2 a z něj pouze 10 mm2? Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Georgis Fasulis 31.05.2006, 09:39 Nesmějte se mi, ale já tu změnu nemám!! Co tam je napsáno? Moh by mi to někdo jen stručně říct? Děkuji. Myslel jsem, že pro mě je TN-C o průřezu 4x6 tabu. A že to mohou mít pouze přípojky (po elektroměr). Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Radko Mrva 31.05.2006, 13:13 546.2.N7 Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Jiří Fuksa 31.05.2006, 19:53 Připojovací podmínky EON Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Jiří Fuksa 31.05.2006, 20:21 Připojovací podmínky EON Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: František Bernard 31.05.2006, 20:38 Pro pana Fasulise. Máte-li fax, mohu vám změnu Z1 zaslat, dáte-li mě jeho číslo. Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: František Bernard 01.06.2006, 13:07 Malý doplněk. V podnikové normě PRE a.s. na straně 4/39 se pod bodem 12 píše: všechny vodiče sloužící k propojení měřících a ovládacích zařízení musí být z vodičů Cu s jednožilovým pevným jádrem (tuhý vodič). Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Georgis Fasulis 01.06.2006, 16:24 Pane Bernarde, děkuji za nabídku, ale už mi zaslal uvedenou změnu včera pan Beláň, za což mu i zde ještě jednou děkuji. :-) Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 28.08.2008, 16:41 Ja to dělám takto k elektroměru 4B a uz za elektromerem 5c
Název: Re: Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový? Přispěvatel: Jiří Šťotka 28.08.2008, 18:10 Mam poddotaz: jedna se o castecnou rekonstrukci bytu ( koupelna, zachod, kuchyn), kde se instaluje var deska 5,9 kW a trouba 3,4 kW. Pracovnik CEZ na muj dotaz ohledne privodu pozadoval 5*10 Cu s tim, ze po revizi tam da hlavni jisteni 3*20A. Znamena to pro mne na 100 % , ze rozdeli 0 a zem uz pred hodinama ? Potom do 3-faz proud chranice, ktery tam chci instalovat ( na cele nove dilo) mam napojit urcite nulovy vodic = chapu to spravne ?
Diky za info |