Autor Téma: Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?  (Přečteno 13441 krát)
Pavol Randík89
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.04.2010, 13:10 »


Potreboval by som radu od odborníka či je možné zhotoviť inštaláciu v rúrkach vodičmi CY.
Jedná sa o dve miestnosti.1 x svetelný obvod ,  2 x zas.obvod.
Sused od vedľa má inštaláciu ťahanú vodičmi CY v rúrkach.Stavbu má už dokončenú a ostal mu tento materiál a ponúka mi ho zadarmo ako dobrý sused. Kroutím očima
Potrebujem vedieť či to neodporuje žiadnej norme mať vodiče CY v  rúrke na drevenej stene.
Takto by som ušetril za materiál.
Ak to tak môže byť ,  tak svojej žene kúpim niečo pekné a ešte aj so susedom to zapijeme. zle
 

#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Neverifikovaný uživatel
« Odpověď #1 kdy: 28.04.2010, 12:32 »

Ano, možné to je.
Alf


#105# POZOR! Uživatel používá sedm identit!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavol Randík89
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.04.2010, 15:44 »

Tak to som celkom rád že to nie je problém.
No aj tak sa popýtam na to elektrikára  čo robil inštaláciu susedovi či je to v poriadku a nemôže vzniknúť
vážny problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 28.04.2010, 21:22 »

A dobře si poznamenejte číslo

150 !!

Vodič CY asi nebude mít stejný atest na požární odolnost jako kabel CYKY.
A dřevěná stěna, to je taky skvělá "maličkost".

Já bych do takového šetření na nepravém místě nešel!
A dělat na tom revizi, to už bych vůbec nechtěl.
Jen tak na okraj - co projekt resp. projektant?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.04.2010, 22:17 »

A dobře si poznamenejte číslo

150 !

Vodič CY asi nebude mít stejný atest na požární odolnost jako kabel CYKY.
A dřevěná stěna, to je taky skvělá "maličkost".

Já bych do takového šetření na nepravém místě nešel!
A dělat na tom revizi, to už bych vůbec nechtěl.
Jen tak na okraj - co projekt resp. projektant?
Podívej se ještě jednou na ty předchozí tři příspěvky a zkus zhodnotit jejich obsah.
Asi je to bez komentáře, ne?
Myslíš, že to rozpozná nějaký spotřebitel?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 28.04.2010, 23:02 »

Elektroinstala ce na nebo v hořlavých pokladech je celkem složitá problematika. Na výběr vhodného řešení elektroinstala ce má vliv několik faktorů, např. stupeň hořlavosti podkladu.

Každopádně je to úkol pro projektanta, ten by měl vše vyřešit.

Obecně lze říci, že vodiče v trubkách zřejmě nebude možné použít, pro tyto účely se přednostně používají kabely CYKY. Dále jsou nutné speciální krabice přístrojové i odbočné, zřejmě také bude možné použít jen určitý druh spínačů a zásuvek (které jsou určené k montaži na hořlavé podklady),  dále také jen určitý typ svítidel atd.
Pro obecnou ochranu před požárem se také používají proudové chrániče, s reziduálním proudem do 0,3A.

Prostě jde o poměrně složitou problematiku, kterou není vhodné podceňovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.