Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« kdy: 20.10.2011, 09:51 » |
|
Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě? Jedná se o řadové, staré kamenné bytovky. Kolem jen hlavní ulice, asfalt, beton. Přípojková skříň popisovaného vchodu není přizemněná. Smyčka v této skříni je kabelem AYKY-J3x120+70mm2. Odvod do RE je kabelem AYKY-J4x70mm2 délka cca 12m. V RE bude (měl by být) bod rozdělení. A teď babo raď. Jak ho provést, když není kde zřídit zemnič a na staré vývody hromosvodu se nedá ani pomyslet?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #2 kdy: 20.10.2011, 11:02 » |
|
Tam asi jiné řešení nebude. Z RIS do RE bude veden vodič HO7V-K 35mm2 ŽZ
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Alois Kadlík
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 20.10.2011, 12:27 » |
|
Ideální přizemnění je v zásadě paralelní vodič PEN.
To myslíte vážně? Jaký by to mělo smysl.
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #9 kdy: 20.10.2011, 14:16 » |
|
Kdo chce, hledá jak, kdo nechce, hledá proč!
Jestliže je někde napsán požadavek na přizemnění bodu rozdělení, já bych osobně hledal řešení jak to udělat. Když někdo hledá důvody proč to neudělat, je to jeho věc, pokud se pod to taky "podepíše".
Moje slova. Proto se tím zabývám a hledám nejschůdnější řešení. Na reakce, proč to dělat, když to být nemusí, reagovat nehodlám.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #11 kdy: 20.10.2011, 15:58 » |
|
Radku, také jsem přemýšlel o sklepu, ale dle mých info. je všude skalní podloží. Myslím, že se budeme všichni modlit, aby vycházel dobrý odpor PEN v přípojkové skříni.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 20.10.2011, 16:14 » |
|
Jak píše pan Rozmahel,pokud bude PEN v distribuční síti uzemněn dle platné ČSN nebo PNE není nutno se tímto zabývat. Psal jsem, že po 100m je splněn článek normy, nepsal jsem, že zemniče netřeba. Další poznámka normy doporučuje bod rozdělení uzemnit, jsem rozhodně pro, kdykoliv to půjde. Kloním se ale k samostatnému zemniči a ne paralelnímu vedení PENu. To může sloužit jako ochrana proti přetržení prvního PENu, ne ale jako rovnocený zemnič. Pavle, ten zemní odpor PENu Ti vyjde vždycky malý, nic to ale neříká o tom, kde je u kabelové sítě naposledy uzemněn a má li na trase "slabší místo". A to z obou stran... Řešení ve sklepě je možné z pohledu OPNDN. Z pohledu bleskové vlny ale už zase tak moc ne...
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #13 kdy: 20.10.2011, 16:42 » |
|
Psal jsem, že po 100m je splněn článek normy, nepsal jsem, že zemniče netřeba. Další poznámka normy doporučuje bod rozdělení uzemnit, jsem rozhodně pro, kdykoliv to půjde. Kloním se ale k samostatnému zemniči a ne paralelnímu vedení PENu. To může sloužit jako ochrana proti přetržení prvního PENu, ne ale jako rovnocený zemnič. Pavle, ten zemní odpor PENu Ti vyjde vždycky malý, nic to ale neříká o tom, kde je u kabelové sítě naposledy uzemněn a má li na trase "slabší místo". A to z obou stran... Řešení ve sklepě je možné z pohledu OPNDN. Z pohledu bleskové vlny ale už zase tak moc ne...
Vláďo, těch 100m je jasných. Tedy, abych se přiznal, nekoukal jsem jaká skříň je po cestě připojena na zem, ale doufám , že kucí od energetiky dodržují ČSN. Zítra jedu do Varů, tak se musím podívat, abych měl klidné spaní. Pak to ty kluky ušatý energetický nechám dodělat na jejich náklady.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 20.10.2011, 18:47 » |
|
Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě? Jedná se o řadové, staré kamenné bytovky. Kolem jen hlavní ulice, asfalt, beton. Přípojková skříň popisovaného vchodu není přizemněná. Smyčka v této skříni je kabelem AYKY-J3x120+70mm2. Odvod do RE je kabelem AYKY-J4x70mm2 délka cca 12m. V RE bude (měl by být) bod rozdělení. A teď babo raď. Jak ho provést, když není kde zřídit zemnič a na staré vývody hromosvodu se nedá ani pomyslet?
A nemají za domkem nějakou zahrádku, kterou je možné rozkopat?
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #17 kdy: 20.10.2011, 19:43 » |
|
A nemají za domkem nějakou zahrádku, kterou je možné rozkopat?
Kdyby tam byla zahrádka, nezakládal bych toto vlákno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|