Název: Co je špatně, když naměřím odpor mezi PE a N vedoucí k nautile ve výši 1kOhm? Přispěvatel: Martin Mucha 03.05.2015, 13:50 Pročítal jsem fóra ohledně proudových chráničů a nautil. Myslím, že můj problém je v něčem jiném. Situace: - v rozvodné skříni domku je proudový chránič - za ním je vyveden přes 3f jistič 3-fázový kabel (5 žil) do rozvodné skříně na zahradě (cca 100 m pod zemí; součást originální instalace k novému domu - 15 let) - z rozvodné skříně na zahradě je přes jističe napojeno: -- ponorné čerpadlo (nautila) -- ovladač/ programátor zavlažování (jiný jistič) -- rozvodnou skříň na zahradě dělala firma, která dělala zavlažování zahrady Tato instalace mi na podzim pravidelně začala v noci vyhazovat jistič. Protože přes zimu závlaha není třeba, řešil jsem vypnutím 3f jističe v domovním rozvodu. Nyní chci zprovoznit. Zjistil jsem - postupným odpojováním kabelů a měřením odporu mezi PE-N, že na kabelu, který vede k nautile naměřím běžným přístrojem na měření cca 1 kOhm. Když vyndám nautilu + plovák z vody naměřím odpor mezi PE-N "nekonečno" i na největším rozsahu měřáku. Znovu ponořím nautilu s plovákem a mám zase cca 1 kOhm mezi PE-N (měřím na rozsahu 2kOhm) Prosím, dá se říct, co je špatně; případně, zda lze opravit laicky? Název: Re: Co je špatně, když naměřím odpor mezi PE a N vedoucí k nautile ve výši 1kOhm? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 03.05.2015, 19:01 Nyní chci zprovoznit. Můžete objasnit co si máme představit pod pojmem "běžný měřicí přístroj". Pokud nemáte přístroj určený k měření Riso, měříte pouze nějaká hausnumera. Podle vašeho popisu, pokud se odpor výrazně sníží při ponoření nautily do vody to vypadá, že je někde porušeno krytí.Zjistil jsem - postupným odpojováním kabelů a měřením odporu mezi PE-N, že na kabelu, který vede k nautile naměřím běžným přístrojem na měření cca 1 kOhm. Název: Re: Co je špatně, když naměřím odpor mezi PE a N vedoucí k nautile ve výši 1kOhm? Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.05.2015, 19:26 Asi to bude něco, co by se dalo označit za snížený izolační stav.
Pokud je to měřeno malým napětím, při 230V by se to mohlo chovat i trochu jinak. V praxi se dá očekávat, že by za provozu mohl reagovat proudový chránič, pokud by si někdo dovolil jej vyřadit, poměrně btrzy bych čekal zhoršení stavu a vybavování jističe. "Laická oprava" je problém. Seriozní oprava je v tomto případě problém i pro "běžného elektrikáře". Voda je voda jakákoliv zhoršená vodotěsnost se rychle projeví. To je na opravu ve správně vybaveném servisu alespoň s nějakými zkušenostmi. Název: Re: Co je špatně, když naměřím odpor mezi PE a N vedoucí k nautile ve výši 1kOhm? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.05.2015, 19:45 Ta "Nautila" je co? Nepředpokládám legendární Sigmu (tam se občas dostala špatným zacházením studniční voda místo destilované). U Bau čerpadýlek s plovákem kolikrát přes zimu prorezne kryt motoru a dovnitř se dostane voda, která po vytažení vyteče odtokem a tváří se zase OK.
Ale to je jen hádání na základě nedostatku informací. Název: Re: Co je špatně, když naměřím odpor mezi PE a N vedoucí k nautile ve výši 1kOhm? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 03.05.2015, 19:49 Laicky řečeno, pokud by se měřil izolační odpor správnou metodou a odpovídajícím měřicím přístrojem s napětím 500V, ukázal by, s největší pravděpodobnos tí odpor blížící se zkratu. To, že je porušeno krytí IPxx znamená, že vám do toho někde teče a jak už bylo řečeno, nejlepší volba je servis od odborné firmy, která tato čerpadla servisuje.
Název: Re: Co je špatně, když naměřím odpor mezi PE a N vedoucí k nautile ve výši 1kOhm? Přispěvatel: Kastner Lubomír 04.05.2015, 05:08 Tady je závada zcela jasná - porušení izolačního stavu. A možnosti kde došlo k porušení je spousta - od kabelu, víko, plovák, ucpávka apod. Doporučuji se obrátit na odborný servis.
Název: Re: Co je špatně, když naměřím odpor mezi PE a N vedoucí k nautile ve výši 1kOhm? Přispěvatel: Martin Mucha 04.05.2015, 11:00 OK. Děkuji všem za pomoc.
Obrátím se na dodavatele + servis. .... |