Název: Jakým drátem a jeho průřezem mám pospojit části kovového tanku na hořlavé látky (kovové rošty navzájem a ke kovové konstrukci)?
Přispěvatel: Petr Trefny 12.10.2005, 16:03

Jedná se o kovový tank sestávající z kovové konstrukce a kovových částí (např. kovové rošty),  který může volně stát ve venkovním prostředí na zpevněné ploše. Rošty se mají pospojit. Jakým drátem s jakým průřezem pro nejlevnější variantu? Na rámu konstrukce bude přivařeno oko pro uzemnění.



Název: Re: Jakým drátem a jeho průřezem mám pospojit části kovového tanku na hořlavé látky (kovové rošty navzájem a ke kovové konstrukci)?
Přispěvatel: Marián Nomilner 13.10.2005, 10:29

Pretože sa jedná o kovovú konštrukciu vo vonkajšom prostredí, treba ju chrániť pred nebezpečnými účinkami atmosferického prepätia podľa ČSN (STN) 34 1390. Na vzájomné prepojenie jednotlivých kovových častí možno použiť vodiče podľa tab. 2 uvedenej normy. Z hľadiska najlacnejšej varianty možno doporučiť drôt FeZn d 8 mm, ktorý je možné na konštrukciu privariť a miesto zvaru opatriť ochranným protikoróznym náterom (príp. použiť pripojovacie svorky typu SP1 na pripojenie uzemňovacieho vodiča na kovovú konštrukciu).

Pri uzemňovaní nadzemnej kovovej nádrže (tanku) s horľavými kvapalinami musia byť splnené ďalšie podmienky, uvedené v čl. 197 a čl. 200 citovanej normy.