Název: Je opravdu jedno zda se u RCD užije vstup nahoře nebo dole? Přispěvatel: Jiří Černých 17.07.2022, 14:22 Někde v diskusi jsem četl(možná zde, ale nenalezl jsem), že záleží na tom, jestli se vstupy do proudového chrániče zapojí do horních kontaktů chrániče, či dolních kontaktů chrániče. U některých je to prý jedno, u jiných to může být problém.
Jak to tedy je? Název: Re: Je opravdu jedno zda se u RCD užije vstup nahoře nebo dole? Přispěvatel: Miroslav Minařík 17.07.2022, 22:29 Někde v diskusi jsem četl (možná zde, ale nenalezl jsem), že záleží na tom, jestli se vstupy do proudového chrániče zapojí do horních kontaktů chrániče, či dolních kontaktů chrániče. U některých je to prý jedno, u jiných to může být problém. Ano, bylo to zde uvedeno několikrát.Jak to tedy je? Kde jsou, mohou být vstupy/výstupy uvádí výrobce konkrétního proudového chrániče. Vaše otázka by byla namístě pokud by všichni výrobci vyráběli stejný přístroj. Což, jak dobře víme, je jinak. Název: Re: Je opravdu jedno zda se u RCD užije vstup nahoře nebo dole? Přispěvatel: Jiří Černých 19.07.2022, 08:13 děkuji Miroslave za odpověď
můžeš mi hodit ty odkazy na tuto otázku, která zde již byla probírána? Protože já to nenašel zde na foru Název: Re: Je opravdu jedno zda se u RCD užije vstup nahoře nebo dole? Přispěvatel: Pavel Horský 19.07.2022, 08:39 Stačí použít vyhledávač a napsat "zapojení proudového chrániče".
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,44213.0.html A určitě tam najdete více vláken zabývajících se touto problematikou |