1. původní dotaz byl na něco jiného, než na krytí přívodních svorek hl. vypínače
2. kryt musí být pouze na přívodních svorkách viz :
ČSN EN 60204-1,ed.2
Ty jiné důvody jsou určitě čl. 6.2.2. pod Poznámkou 2: Přívodní svorky hl.vypinače, které jsou pod napětím i po vypnutí a pokud neni vypinač v samost. krytu, má být stupeň ochrany min. IP20,nebo IPXXB + označení výstr. značkou .. viz norma
3. to splňuje dnes většina výrobců hlavních vypínačů právě s použitím "nacvakávacích, či šroubovacích krytů", nebo prostým "utopením" přívodních šroubů hlouběji pod plast, jako třeba u jističů či některých stykačů.
4. takže "nacvakávací půlkruh, který zakryje jen vrchní svorky" pokládám za dostatečný, pokud přívodní vodiče jsou právě pod těmito svorkami.
5. pokud je přívodní kabel ve stroji zaveden nejdříve na řadovou svorkovnici a z ní vedou teprve propoje na hl. vyp. platí ono pravidlo o zakrytí a označení "pozor pod napětím i při vypnutém hl. vyp." i na tyto svorky. Ani to není nic nového a platilo to již v ČSN 341630.