Název: Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem? Přispěvatel: Lukas Adamek 16.01.2024, 16:09 poridil jsem si jako bezpecnostni prvek na saunova kamna 3fazovy termostat s manualnim resetem. Jedna se presne o tento termostat: https://www.elektra-dvorak.cz/detail.php?id=12716 Nejsem si ale jisty zapojenim. Termostat ma 3 a 3 piny na faze. Na co ale zapojit ten sedmy pin? Název: Re: Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem? Přispěvatel: Pavel Čermák 16.01.2024, 19:19 kontakty 22/24 jsou přepínací. Sedmý pin slouží pro signalizeci aktivace pojistného termostatu.
Název: Re: Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 16.01.2024, 19:30 Řešením by bylo i hodit to prodejci na hlavu, že to dodal bez manuálu. (dance)
Název: Re: Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem? Přispěvatel: Lukas Adamek 16.01.2024, 22:14 kontakty 22/24 jsou přepínací. Sedmý pin slouží pro signalizeci aktivace pojistného termostatu. Diky, to je ono. Název: Re: Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem? Přispěvatel: Václav Třetí 17.01.2024, 05:21 kontakty 22/24 jsou přepínací. Sedmý pin slouží pro signalizeci aktivace pojistného termostatu. Pro správnou funkci kontrolky musí být přívody fází na kontaktech 11, 21 a 31 Název: Re: Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem? Přispěvatel: Pavel Čermák 17.01.2024, 13:40 Dík za upřesnění, ale nějak přepokládám , že když chce někdo toto zapojovat tak alespoň orientačně
ví , o co jde. Asi jsem moc velký idealista. Název: Re: Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem? Přispěvatel: Václav Třetí 17.01.2024, 18:44 Já mám bohužel zkušenost, že i někteří elektrikáři neznají číselné a písmenkové značení kontaktů. Proto, když vidím tápajícího tazatele, tak se snažím podat informaci celou.
|