Název: Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe? Přispěvatel: Michal Hrozný 29.06.2023, 10:41 Je možné dát za jistič 16A (síť TN-C), který je v přízemí dát další jistič, nebo jističochránič v 3. patře, který by měl též hodnotu 16A, přívodní kabel do 3.patra je dvou vodičový 2,5mm²? Jde mi o to že v 3.patře chci mít již síť TN-S, takže musím předělat veškeré staré zapojení zásuvek, ale nechci vysekávat celou zeď z 3.patra až do přízemí k rozvaděči, abych mohl udělat jističochránič v přízemním rozvaděči. Název: Re: Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe? Přispěvatel: Vlado Konrád 29.06.2023, 16:56 Možné to je. ale miekoľko poznámok. Nebudete mať sieť TN-s. Selktivita je na skrat a preťaženie. Dosiahnete ju teoreticky, ak bude dostatočne vysoká Zs na ističi na poschodí ( dlohý kabel , a tak nizka aby skrat vyplo) . Prakticky nie. Bude padať všetko ( každý istič rovnakej charakteristik y sa líši vypínacou charakteristik ou, v katalógu je priemerná ). Tých behaní po schodoch nebude zas tak veľa. Správne by to tak ale namalo byť, ak je to nová inštalácia. A ak je to rozšírenie, tiež nie. Minimálne nevyhovuje prierez PEN
|