Název: Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW? Přispěvatel: ondrejondrejondrej 30.08.2010, 08:52 Jaký zvolit typ kabelu ?
Chci v dílně vyrobit prodlužovák pro hoblovku kterou mám na druhé straně. Hoblovka má 0,9 KW Délka kabelu 5 metrů , mám na zdi zásuvku 16a-6h a na hoblovce taky myslel jsem kabel: 5x2,5 mm2 měděný , gumový co myslíte Vy? stačí to? Název: Re: Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW? Přispěvatel: František Šohajda 30.08.2010, 09:29 Jaký zvolit typ kabelu ? Chci v dílně vyrobit prodlužovák pro hoblovku kterou mám na druhé straně. Hoblovka má 0,9 KW Délka kabelu 5 metrů , mám na zdi zásuvku 16a-6h a na hoblovce taky myslel jsem kabel: 5x2,5 mm2 měděný , gumový co myslíte Vy? stačí to? Na tyto parametry -stačí ;) Název: Re: Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW? Přispěvatel: Zdenek2752 30.08.2010, 12:13 Na zdi máte zásuvku, ale na hoblovce máte pravděpodobně (měl byste mít) zástrčku.
Název: Re: Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW? Přispěvatel: Pavel Horský 30.08.2010, 12:23 Stačí. (jednicka)
Název: Re: Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW? Přispěvatel: Petr Doležal 30.08.2010, 12:23 Na zdi máte zásuvku, ale na hoblovce máte pravděpodobně (měl byste mít) zástrčku. Nebo vestavěnou přívodkuNázev: Re: Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW? Přispěvatel: Zdenek2752 30.08.2010, 15:38 Že se tomu říká přívodka jsem nevěděl. Díky za info.
|