Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #2 kdy: 25.09.2017, 08:35 » |
|
ČSN 33 2000-7-701 ed.2, článek 701.30.3 Popis zóny 1, odstavec b) Zóna 1 je ohraničena svislou plochou (plochami) obalující koupací vanu nebo sprchovou vanu (viz. obrázek 701.1).
To znamená, že máte topidlo stále v zóně 1. Zóna 2 začíná až za hranicí obalu (obezdívky) vany. V článku 701.512.2 jsou pak uvedeny vnější vlivy (požadované krytí IP) a v článku 701.512.4 je uvedeno, co se může umístit do jednotlivých zón. Např. u přímotopu záleží, do jaké zóny montáž doporučuje sám výrobce.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #6 kdy: 25.09.2017, 10:10 » |
|
Pokud je spodní část vany uzavřená (není vidět na nožičky, viz obrázek), pak je zóna 1 jenom pod vanou, okolo do vzdálenosti 60 cm od okraje vany je pak zóna 2.
Vana, kde hrozí rozlití vody při poruše výpustě volně do prostoru je jiný problém. Pokud zádrž vody tvoří pouze vaše obezdívka, pak jste s topením pořád v zóně 1.
EDIT: Abychom si rozuměli, co všechno na vašem obrázku je vana? Jenom ten eliptický tvar nebo celý obdélník ode zdi ke zdi?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #9 kdy: 25.09.2017, 10:35 » |
|
To je jiná, obrázek je nad deset řádků textu.
Vidím to tak, že jste v zóně 1. Pokud praskne odtok, voda nateče do topení. Není tam žádná zábrana.
Předpokládám, že to topení má vyřešit studenou vanu před koupáním. Zatím jsem použitelné řešení nenašel.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #12 kdy: 25.09.2017, 10:59 » |
|
Zde se jedná stále o zónu 1
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #13 kdy: 25.09.2017, 11:13 » |
|
I kdybych zavřel obě oči, jste blíž, než 60 cm od "okraje" vany, tedy zóna 1 a paní architektka bude muset přehodnotit svůj architektonick ý záměr.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #15 kdy: 25.09.2017, 12:22 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 25.09.2017, 14:51 » |
|
Presne to je podstata otázky - vaňa je len eliptický tvar. Obdĺžnik je obmurovanie vane.
Červeným som vyznačil na ktorý priestor sa pýtam. Je to presne táto situácia.
A na tom obrázku je "presne" aj tá vaňa na ktorú sa pýtate, alebo len "presne" tá situácia, a to čierne lesklé okolo sú už kvádre? To znamená, že máte topidlo stále v zóně 1. Zóna 2 začíná až za hranicí obalu (obezdívky) vany.
Ohľadom hraníc zóny 1 by sa mohol na vaňu hodiť aj pohľad ako na hotový určený výrobok. Čo sa týka zóny 1, tá ako vieme nadväzuje bezprostredne na zónu 0, ktorá je v 701.30.2 definovaná vnútorným priestorom vane, a končí pre náš prípad zvislými plochami obaľujúcimi kúpaciu vaňu v 701.30.3, b). Ak vychádzame z logiky veci, že zóna 1 teda nemá na rozdiel od zóny 2 pevne daný rozmer, iba hranice, že vaňa pred obmurovaním ostáva vaňou aj po obmurovaní a že z kvádrov sa nestala vaňa, potom vychádza zóna 1 na cca 10cm šírky rámu vane, a architektke vojde ohrievač ako pevne pripevnený spotrebič do zóny 2. Ak by bola reálnou súčasťou vane od výrobcu aj tá čierna hmota z obrázku na osadenie vane, potom by išlo až po stenu o zónu 1. Např. u přímotopu záleží, do jaké zóny montáž doporučuje sám výrobce.
Musím priznať, že zatiaľ som sa ešte s takým výrobkom určeným do zóny 1 nestretol. Čl. 701.55 vymenúva povolené elektrické spotrebiče a zariadenia v zóne 1 doslova konkrétne. Mám na mysli význam textu, kde je konkrétny zoznam bez zvratov ako sú „napríklad“, „hlavne“, „prednostne“ a pod.. Spotrebič na ohrev vzduchu je otvorený už v princípe svojho použitia, a ohrievač vzduchu v tom zozname uvedený nie je. Teda pokiaľ z toho vynecháme ohrievač vzduchu SELV, alebo PELV.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #17 kdy: 25.09.2017, 16:41 » |
|
Musím priznať, že zatiaľ som sa ešte s takým výrobkom určeným do zóny 1 nestretol.
Já také ne Ak vychádzame z logiky veci, že zóna 1 teda nemá na rozdiel od zóny 2 pevne daný rozmer, iba hranice, že vaňa pred obmurovaním ostáva vaňou aj po obmurovaní a že z kvádrov sa nestala vaňa, potom vychádza zóna 1 na cca 10cm šírky rámu vane, a architektke vojde ohrievač ako pevne pripevnený spotrebič do zóny 2. Ak by bola reálnou súčasťou vane od výrobcu aj tá čierna hmota z obrázku na osadenie vane, potom by išlo až po stenu o zónu 1.
Pak záleží na tom, co si kdo představí pod pojmem "svislá plocha obalující koupací vanu". Já si myslím, že je to právě materiál obezdívky vany na jejíž hraně končí zóna 1 a začíná dvojka.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|