Název: Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
Přispěvatel: MarekMach 13.12.2019, 17:12

Instaloval jsem u zákazníka jednotku CP-2005.
Nyní jsem se chtěl vzdáleně připojit na PLC z Mosaicu, ale bohužel mi to hlásí chybu:
Chyba síťového PLC: chyba inicializace připojení k síti.
Zákazník má veřejnou IP adresu a na MikroTiku otevřené porty 80/TCP a 61682/UDP.
Přístup na web funguje bez problému.
Kde hledat problém?



Název: Re: Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
Přispěvatel: Antonín Kohoutek 14.12.2019, 18:29
Firewall ?


Název: Re: Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
Přispěvatel: Marek Mach3 14.12.2019, 21:56
Ten je na PC vypnutý.


Název: Re: Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
Přispěvatel: Josef Cabrnoch 15.12.2019, 12:58
Vyzkoušejte v PowerShellu příkaz Test-NetConnection nějakáIP -p číslo portu přes který SW komunikuje.


Název: Re: Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
Přispěvatel: Marek Mach3 15.12.2019, 22:32
Vyzkoušeno. Nicméně to testuje TCP protokol a já mám otevřený port pouze na UDP. Takže test skončil fail.


Název: Re: Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
Přispěvatel: Luboš Urban 22.12.2019, 23:47
U Foxtrotů s centrálami CP-2xxx se pro komunikaci nepoužívá UDP protokol, ale komunikuje se přes TCP. Port zůstává stejný, 61682.