Název: Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP? Přispěvatel: MarekMach 13.12.2019, 17:12 Instaloval jsem u zákazníka jednotku CP-2005. Nyní jsem se chtěl vzdáleně připojit na PLC z Mosaicu, ale bohužel mi to hlásí chybu: Chyba síťového PLC: chyba inicializace připojení k síti. Zákazník má veřejnou IP adresu a na MikroTiku otevřené porty 80/TCP a 61682/UDP. Přístup na web funguje bez problému. Kde hledat problém? Název: Re: Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP? Přispěvatel: Antonín Kohoutek 14.12.2019, 18:29 Firewall ?
Název: Re: Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP? Přispěvatel: Marek Mach3 14.12.2019, 21:56 Ten je na PC vypnutý.
Název: Re: Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP? Přispěvatel: Josef Cabrnoch 15.12.2019, 12:58 Vyzkoušejte v PowerShellu příkaz Test-NetConnection nějakáIP -p číslo portu přes který SW komunikuje.
Název: Re: Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP? Přispěvatel: Marek Mach3 15.12.2019, 22:32 Vyzkoušeno. Nicméně to testuje TCP protokol a já mám otevřený port pouze na UDP. Takže test skončil fail.
Název: Re: Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP? Přispěvatel: Luboš Urban 22.12.2019, 23:47 U Foxtrotů s centrálami CP-2xxx se pro komunikaci nepoužívá UDP protokol, ale komunikuje se přes TCP. Port zůstává stejný, 61682.
|