Nemyslel jsem namáhání, ale dovolené U.
Milane, to je horší než na přezkoušení u TIČRu pro staré kozáky....
Ale v tom je to kouzlo diskuse, že člověk nakonec musí zjistit, že opravdu ty CYLY se vyrábějí v provedení H03 VV-F a našel jsem v nabídce max. průřezy 3Gx0,5
A to je malér, protože to má jmenovité napětí Uo/U jen 300/300V a zkušební 2 kV.
Tak takový kabel se na 3x400V ani nevyrábí.
Proto CYLY tak max. na ovládačku
K položené otázce v tématu:Zato CYSY jsou již H05 VV-F a ty mají do 1 mm2 Ujm=300/500V a od 2,5 mm2 mají 450/750V a zkušební napětí většinou na 4 kV. Je fakt, že tu "fyziku neohneme", protože od 2,5 mm2 je již jiná izolační vrstva materiálu a proto i vyšší jmenovité napětí a vyšší zkušební napětí.
A protože jsem nevěděl, co to v katalogu je Uo tak jsem ve vyhledávači na Elektrice našel, že je to napětí žily proti zemi a hodnota U je napětí mezi žilami. Hurááááá mohu absolvovat opět přezkoušení a dostanu tuto otázku.
V katalogu je i poznámka, že u "chráněného uložení" je jmenovité napětí 600/1000V. To znamená, že kabel je ještě v chráničce, liště....? Můžete doplnit?
A potom se řekne "nějaký kabel".....