Tak to je přesně rada, kterou jsem potřeboval! Měděná přípojka je 8 let stará a prováděla ji "odborná firma". Raději ještě ověřím je li to skutečně měď. V případě, že by byla železná pospojovat nebo dodržet nějakou vzdálenost?
Kde by byl výslovně řešen souběh nebo křižování potrubí plynu se zemničem nevím, ale :
1) plynová potrubí se
nesmějí spojovat s uzeměním, resp. nesmí jich být použito jako náhodných zemničů,
2) vše vodivé v zemi, co není
vzdáleno min. 1m se spojovat máZ toho dovozuji, že minimální vzdálenost plynového potrubí od zemniče by měla být alespoň 1m.
Je-li ovšem ono potrubí opravdu vodivé (měděné ?).
Toto je ale jen moje dedukce, která se ve světle nějakého konkrétního předpisu může ukázat mylnou.