Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 27.11.2015, 08:46 » |
|
V podstatě není otázkou, zda má být nouzové osvětlení přes UPS, nebo autonomní, ale zda na těch pokojích musí být.
I různí pracovníci TIČRu na to odpovídají jinak.
Mělo by být, už jen selským pohledem na věc. Tma, jak Vy píšete panika (klidně kouř, či cokoli jiného) a kam v tu chvíli má pacient, či kdokoli jiný utíkat? Klidně si dovedu představit v pokoji i několikatery dveře, ale jen ty jedny mě vyvedou bezpečně ven. Dle mého je to východ směrem k chráněné únikové cestě jako každý jiný, čili by měl být označen (osvětlen).
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Radim Blaťák
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 27.11.2015, 10:56 » |
|
Schéma zapojení se mi do ruky nedostalo, tak nevím, jak to tam mají, ale rozvodnice požární ochrany je z dieselu napojena. Nemyslel jsem odpojení celého dieselu ale všech ostatních okruhů, mimo rozvodnici požární ochrany. Že by se diesel vypínal CENTRAL STOPem? Kor v nemocnici? To se mi moc nezdá, diesel většinou zálohuje i požárně bezpečnostní zařízení. Anebo tam mají diesely dva? Jeden na DO a druhý na PBZ? To asi ne, že?
K čemu by tam pak ten CENTRAL STOP byl, kdyby jim zůstala celá nemocnice pod napětím na obvodech DO?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 27.11.2015, 12:21 » |
|
Že by se diesel vypínal CENTRAL STOPem? Kor v nemocnici? To se mi moc nezdá, diesel většinou zálohuje i požárně bezpečnostní zařízení. Anebo tam mají diesely dva? Jeden na DO a druhý na PBZ? To asi ne, že?
Může se vypnout DA...PBZ má vždy svou zálohu na 3 hodiny....(baterie) Z okruhů DA může být požár, musí to vypnout.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
|
Radim Blaťák
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 28.11.2015, 14:56 » |
|
Ale ten obrázek nehovoří o nouzovém osvětlení, ale o tom, že minimálně jedno svítidlo má být na bezpečnostní obvod, což může být i DO (tedy dieselované rozvody).
A přesně tady se láme chleba, kde to vidí každý jinak. DO obvody nejsou přeci určené k evakuaci lidí. Dle mého by ale nouzové svítidlo určené k evakuaci na lůžkovém pokoji, které má mimo DO ještě jiné napájení (ať už UPS, nebo vlastní baterii) mělo být. Zejména v tomto konkrétním případě, který řeším (jde o LDN), kde jsou staří nemocní lidé, často se sníženou pohyblivostí. Investor se na to moc netváří, že by to tam mělo být, protože je to drahé.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Radim Blaťák
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 28.11.2015, 15:28 » |
|
To je prostě napsané tak, že si to každý vyloží jinak.
Ještě mám z oné akce jednu věc. Místní technik požaduje, aby v každém pokoji byla krabice, ve které budou dvě svorkovnice a každá bude napojena samostatným CYA16 do rozvaděče na PE.
Nemám těchto prostor ještě moc za sebou, ale nikde jsem to takhle ještě neviděl a nedokážu si vysvětlit důvod tohoto požadavku.
Můžete mi to někdo vysvětlit?
Já jsem se zatím setkával při různých rekonstrukcích s řešením, že v rozvaděči je instalována svorka PA, která je napojena CYA16 na PE a na svorku PA je napojen CYA 16, který vede do pokoje do jedné svorkovnice, na kterou je pak v dané místnosti vše napojeno. Toto řešení mi přijde správné, ale je možné, že se pletu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 28.11.2015, 17:29 » |
|
Dle mého by ale nouzové svítidlo určené k evakuaci na lůžkovém pokoji, které má mimo DO ještě jiné napájení (ať už UPS, nebo vlastní baterii) mělo být. ČSN 73 0802 Změna Z2 Je-li trvalá dodávka elektrické energie z druhého zdroje zajištěna dieselagregáte m apod. (zařízením, které musí startovat), musí mít nouzové osvětlení akumulátorové baterie pro dobu alespoň 15 minut na překlenutí náběhu generátoru. Ještě mám z oné akce jednu věc. Místní technik požaduje, aby v každém pokoji byla krabice, ve které budou dvě svorkovnice a každá bude napojena samostatným CYA16 do rozvaděče na PE. Ano, klasická krabice PE/PA. Přivede se 16 na PE a v krabici je pak propoj 16 z PE na PA ... Já jsem se zatím setkával při různých rekonstrukcích s řešením, že v rozvaděči je instalována svorka PA, která je napojena CYA16 na PE a na svorku PA je napojen CYA 16, který vede do pokoje do jedné svorkovnice, na kterou je pak v dané místnosti vše napojeno. Toto řešení mi přijde správné, ale je možné, že se pletu. Jenže jak tímto způsobem na pokoji napojíte samostatně PE, když tam máte jen PA? Nebo pak každé PE taháte z pokojů samostatně až do rozvaděče?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|