Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Pavel Mužík_ 14.02.2024, 10:06



Název: Víte někdo něco o náhradní zátěži několik desítek kVA?
Přispěvatel: Pavel Mužík_ 14.02.2024, 10:06
Někteří výrobci diesegragátů vyžadují pravidelnou kontrolu funkčnosti při zátěži alespoň 20 % jmenovitého výkonu. Pokud nelze takovou zátěž zajistit dodávkou do rozvodu, existují tzv. náhradní zátěže. Odporovou zátěž okolo 90kW by asi šlo realizovat třeba 45 kusy ponorných vařičů o 2 kW (pěkně ohřátý bazén),   ale to je samozřejmě hloupost. Existují prý náhradní zátěže indukční i kapacitní. Víte někdo o nějakém výrobci takové náhradní zátěže?


Název: Re: Víte někdo něco o náhradní zátěži několik desítek kVA?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 14.02.2024, 13:11
U nás na zkušebně potřebovali testovat rozvaděč pro napájení ohřevů, byly to vývody 3x32A a 3x63A, s měřením proudu pro indikaci poruchy otopu. Na to testování jsme používali elektrické průmyslové topidlo 30kW, vidlice 3x63A. Při doplnění nějakého testovacího přípravku (rozvodnice),  by se dali spojit tri, ale bohužel je to jen odporová zátěž.


Název: Re: Víte někdo něco o náhradní zátěži několik desítek kVA?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 14.02.2024, 14:25
Induktivní zátěž elektromotor, kapacitní zátěž kompenzační kondenzátor?
Je otázkou, jak by si agregát poradil s čistou jalovinou?


Název: Re: Víte někdo něco o náhradní zátěži několik desítek kVA?
Přispěvatel: Pavel Čermák 14.02.2024, 19:49
Kolegové používají pro zatížení svařeček pro validaci proudů "udělátror" z litinových shuntovacích
odporů pro lokomotivy-vše na paletě a cca 400kg. Je to ovšem jen jednofázové a poněkud neskladné
a pro Vaše použití dost nepohodlné. Komerční výrobek o těchto parametrech by měl asi dost problém
s odvodem tepla. Asi by šli použít 3 ks stavebních topidel s ventilátory- 15kW/ks


Název: Re: Víte někdo něco o náhradní zátěži několik desítek kVA?
Přispěvatel: Martin Novák 14.02.2024, 21:57
Takové zátěže se běžně dělají a prodávají,  jen bohužel neznám žádného dodavatele v Evropě. Můj bývalý chlebodárce měl tohle, ale nechal si to dovézt přes australskou pobočku.

https://powerlite.com.au/product/load-bank-100kw/ (https://powerlite.com.au/product/load-bank-100kw/)

Dělají se od 10 až do 1000kVA



Název: Víte někdo něco o náhradní zátěži několik desítek kVA?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 14.02.2024, 23:30
U kontrol DA se musí vycházet z dokumentace výrobce a myslím, že by to měl být mechanický výkon. Což vyžaduje motorovou brzdu.
U El. generátoru šlo vždy o kontrolu AKU, doby náběhu,  případnou synchronizací se sítí, izolační stavy.....
Setkal jsem se často, že zákazník požadoval kontrolu a odkazoval se na dokumentaci, kde bylo napsáno zkoušet DA na 20-25% zátěže, ale už si nevšiml, že se jedná o mechanickou zátěž.


Název: Re: Víte někdo něco o náhradní zátěži několik desítek kVA?
Přispěvatel: Pavel Mužík_ 15.02.2024, 12:02
Páni kolegové, děkuji za nápady. Jakmile jsem našel správný anglický překlad (load bank),  bylo vše vyřešeno. V Čechách to opravdu asi nikdo nedělá, ale ve světě je celá řada výrobců (včetně Číny - samozřejmě). Pro menší výkony  ty zátěže jsou odporové, pro větší odporově-indukční. Kdyby jste to někdy potřebovali, tak tady je pár odkazů:
https://www.astom.com.tr/en/Urunler/24/vega-series--(-0-100kw-)

https://www.keypowercloud.com/load-bank/

https://loadbanks.com/ac-resistive-reactive-load-banks/

https://avtronpower.com/resources/articles/load-bank-selection-criteria/

https://avtronpower.com/load-banks/resistive-load-banks/2705-load-bank/

https://www.aggreko.com/en-asia/products/load-banks/resistive/load-bank-100-kw

https://www.simplexdirect.com/Product.aspx?ProdID=39

https://www.simplexdirect.com/Product.aspx?ProdID=85

https://www.loadron.com/urun/ac-resistive-reactive-load-bank

https://hdpowertest.en.made-in-china.com/product/mdrfwyWYHRVG/China-300kw-Resistive-Load-Bank-Test-System-Battery-Test-Equipment-Customized-Load-Banks-for-Backup-Power-Supply-UPS-and-Generator-Testing.html


Název: Re: Víte někdo něco o náhradní zátěži několik desítek kVA?
Přispěvatel: Martin Kurka 15.02.2024, 15:38
To je rozhodně správné řešení a ne jak jsem kdysi zažil požární nádrž a v ní ponořené tři staré popelnice mírně zatížené štěrkem a řízení výkonu litím "octa" ... Takové ruské polní řešení kontroly velkého vojenského DA.



Název: Re: Víte někdo něco o náhradní zátěži několik desítek kVA?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 22.02.2024, 09:52
Kdysi, když jsme dělali nějaké čerpání nafty pro záložní DG (tuším dva o 2,5MW),  tak technik od DG, byly to Caterpilar, říkal že pro něj není problém, sehnat odporovou zátěž požadovaného výkonu, pro potřeby testu. Takže možná by toto byla cesta, zeptat se dodavatele toho DG, jestli o něčem neví.