Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Pavel Vršecký 11.09.2011, 12:45



Název: Jaké zóny jsou v koupelně správně?
Přispěvatel: Pavel Vršecký 11.09.2011, 12:45
Potřebuji umístit zásuvku pro fén, strojek nad umyvadlo, dále vypínač pro světlo a audio rádio dle nákresu. Podle zón na obrázku 1 pokud vše umístím min. 60cm nad umyvadlo a 60cm od vany pak je to ok, ale podle obrázku 2 to ok není neb jsem v umývacím prostoru. Čeho se tedy držet? Někde jsem dokonce viděl prostor nad umyvadlem jako zónu 3 "bez zóny",  možná je to z jiného státu.

Mám problém pokud bych se držel obrázku 2 pak musím umístit zásuvku na protější stranu přímo na proti otevírání koutu, což mi přijde bezpečnostně horší, ikdyž dodržím vzdálenosti a ještě bych tahal kabel od fénu z jedné strany koupelny k zrcadlu, což také na pytel. mohu ještě zmenšit umyvadlo a posunout k vaně, ale jak to bude vypadat + umyvadlo totál malé a ještě ta nesymetrie. Dá se to řešit zásuvkou s výčkem či vyšším krytím + chránič? Jaké je řešení?


Název: Re: Jaké zóny jsou v koupelně správně?
Přispěvatel: J.Snajdr 11.09.2011, 21:28
Koupelny myslim řeší čsn 332000-7, tj. umístit mimo zonu 2, tj. 60 cm od hrany vany, u umyvadla myslim 20cm od hrany s umístěním pod umyvadlem, chránič na zásuvky a světla 30 mA, pospojení, ..........


Název: Re: Jaké zóny jsou v koupelně správně?
Přispěvatel: Khun Václav 11.09.2011, 21:51
Myslím že konkrétně norma ČSN 33 2000-7-701 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory...
Zásuvku s krytím alespoň IP 44.


Název: Re: Jaké zóny jsou v koupelně správně?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.09.2011, 22:43
Umývací prostor řeší ČSN 33 2130 ed. 2. Umyvadlo přecejenom nemusí být jenom v koupelně, ale i v kuchyni. Nicméně, obrázek, který předložil pan Vilfein platí nadále. Pozor na vyjímku. Pokud nad umyvadlo umístíte výrobek (zrcadlo s osvětlením a zásuvkou),  tak obrázek neplatí. Výrobce ručí za bezpečnost a může si zásuvku nebo světlo umístit kam chce. Stačí mít CE na atestu.


Název: Re: Jaké zóny jsou v koupelně správně?
Přispěvatel: Jan Franěk 11.09.2011, 22:48
Potřebuji umístit zásuvku pro fén, ............

To bych se z toho zbláznil. Opět je vynechám projektant a někdo to bastlí bez znalosti norem, navíc podle obrázků z časopisu a dokonce možná z jiného státu. Předpokládám, že ani není elektrikář a klidně bastlí nebezpečný prostor a to koupelnu. Teď řeší zásuvku, pak možná světla a nakonec mu poradíme jak udělat pospojení o kterémslyší možná až teď. Ušetří za projektanta a mi tu poradíme ve svém volném čase a zadara. OK. Pak něco změní, nebo zvoře a bude to na nás, že jsme mu to jako odborníci poradili tady na Elektrice. Revizák si o nás bude myslet něco... .
Až budu potřebovat vyoperovat slepé střevo, pošlu obrázky z internetu a napíšu, že si nejsem jist jestli mám řezat 5cm pod pupkem a 10cm nastranu a na kterou vlastně, tak se na Doktor. cz tak doktoři přetrhnou, aby se semnou nemuseli řezat. Ještě ušetříme našemu zdravotnictví. Nadstandart budu mít doma, když to přežiju.  (zle)



Název: Re: Jaké zóny jsou v koupelně správně?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 11.09.2011, 22:56
Jen tak na okraj a pro sprchový kout, také platí jisté zony....
Dle nákresu návrhu je to špatně.


Název: Re: Jaké zóny jsou v koupelně správně?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.09.2011, 07:17
Jen tak na okraj a pro sprchový kout, také platí jisté zony....
Dle nákresu návrhu je to špatně.
Když ti "normotvůrci" to zase zkomplikovali!
Klidně si dají vanu a sprchu do ČSN 33 2000-7-701, ed.2 a "umyvadlo" jakožto součást umývacího prostoru dají do ČSN 33 2130, ed.2, pak si klidně zruší zónu 3 v koupelně,...
A chudák člověk, co má starou "701"...

Právě koupelna je prostor, kde se vnější vlivy podílejí na vzniku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného prostředí a tam by to skutečně chtělo odborníka, který to posoudí na místě, aby se něco důležitého nepřehlédlo, nezanedbalo...


Název: Re: Jaké zóny jsou v koupelně správně?
Přispěvatel: Pavel Vršecký 12.09.2011, 08:28
Čekal jsem jednoznačnou odpověď, ale koukám, že interpretace se mezi vámi i tak liší.

Problém jsem konzultoval s člověkem který mi bude dělat ve finále revizi a dále má papír na provádění projektů.

Jeho stanovisko bylo následující
1. dál než 60cm od vany
2. dál než 60cm od sprchového koutu pokud není oddělen pevnou stěnou což není...tam platí trochu jiný obrázek, který dává také omezení
3. Na základě bodu 1 a 2 zásuvka jak je mám a vypínače nelze.
4. Kdybych zrušil sprchový kout, tak by to šlo, neb dle jeho vyjádření pojem jako umývací prostor z nové normy zmizel a umyvadlo se vůbec neuvažuje - zde se mi zdá, že asi opomněl normu ČSN 33 2130, ed.2, kterou uvádí pan Schwarz. Jde zde opravdu o opomenutí?

Mé řešení - ač nerad musím respektovat normu a zásuvku + všechny vypínače umísťuji na stěnu která je vzdálená min. 60cm od vany a 60cm od sprchového koutu.


Název: Re: Jaké zóny jsou v koupelně správně?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.09.2011, 08:48
Mé řešení - ač nerad musím respektovat normu a zásuvku + všechny vypínače umísťuji na stěnu která je vzdálená min. 60cm od vany a 60cm od sprchového koutu.
Všechny vypínače - kolik jich tam je?
Je to věc názoru, ale já preferuji u "hlavního osvětlení" koupelny vypínač venku, přede dveřmi, běžně má koupelna jeden vchod a netrávím v ní zpravidla tolik času, aby se během té doby "setmělo",  naopak pokud nemá okna (panelákové jádro),  rozsvěcí se vždy na celou doby pobytu v koupelně...


Název: Re: Jaké zóny jsou v koupelně správně?
Přispěvatel: Pavel Vršecký 12.09.2011, 09:19
Docela dost:
1. vypínač hlavního světla (stropní bodovky)
2. vypínač ventilátoru (ventilátor bude na relé s vypínačem světla, ale tento je pro možnost manuálního vypnutí)
3. vypínač napájení rádia (transformátoru pro 12V)
4. vypínač napájení LED středového světla (jde o bodové světlo, které ovladačem mění barvy)
5. vypínač světla nad zrcadlem umyvadla
6. Termostat pro vyhřívanou podlahu
7. Zásuvka s krytkou

Samé důležité věci  ::) Všechny vypínače budou v jednom vícenásobném rámečku a kde to jde tak bude použit dvojitý - vychází mi celkem 5 krabiček.


Název: Re: Jaké zóny jsou v koupelně správně?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 12.09.2011, 10:54
Samé důležité věci  ::) Všechny vypínače budou v jednom vícenásobném rámečku a kde to jde tak bude použit dvojitý - vychází mi celkem 5 krabiček.

Schneider UNICA sú aj trojité.  :) Aj tak sa nakoniec v tom bude tak ťažko orientovať, že lepšie by boli samostatné a polovica z nich sa nikdy nebude používať.  (dance)


Název: Re: Jaké zóny jsou v koupelně správně?
Přispěvatel: Zdeno.Fusik 12.09.2011, 12:15
Interpretácie sa zase až tak nelíšia .... podľa informácii ktoré
ste dali nebola situácia 100% zrejmá.

Vypínače do ventilátora a hlavného osvetlenia bi som určite umiestnil
z vonkajšej strany pri vstupných dverách do kúpeľne ako spomenul
p.Schwarz. Keď bude na mieste šesť vypínačov tak ovládanie bude
minimálne chaotické ( aby ste potom nemuseli spracovaváť návod na
použtie :-D )

Doporučujem aby ste si kontrolne zavolali Vášho revízneho technika
potom ako inštaláciu zakáblujete .... Keď už bude poobkladané, už
vela nedostatkov neodstránite.