Název: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Kaplan Josef 11.08.2008, 20:34 Elektrikář mi dal do mého bytového rozvaděče za 16A jistič s vyp. char. B
zvlášt pro jištění některých zásuvek jistič 2A s vyp. charakteristik ou C. Já mám ale obavy aby při náhodném zkratu nevybavil rovnou 16A jistič místo 2A. A proto bych se vás chtěl zeptat a poprosit pokud je možná odpověď, který z nich dřív vybaví. Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Petr Doležal 11.08.2008, 20:42 Obrázek napoví (platí ovšem pro OEZ)
Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Kaplan Josef 11.08.2008, 20:48 Tzn. podle obrázku tedy vybaví 2A jistič?
Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Marek Laube 11.08.2008, 20:50 To Kaplan:To si snad dělá srandu ten váš elektrikář?Aby zapojil zásuvky na 2A jištění a ještě k tomu char.C?Na co mají sloužit tyto zásuvky?
Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Kaplan Josef 11.08.2008, 20:54 Pouze pro jištění PC a CRT monitoru + periferie
Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Petr Doležal 11.08.2008, 20:58 Správně, ale jen do 61 A.
U větších proudů jsou ve hře elmg.spouště obou jističů a selektivita není zaručena. O smysluplnosti takhle řazených jističů však nejsem přesvědčen. Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Kaplan Josef 11.08.2008, 21:01 Velmi moc vám děkuji, jak to tu tak vše sleduji tak jste můj elektrikář favorit :-) A ješte jednou moc děkuji.
Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Štefan Beláň 11.08.2008, 21:56 Při zkratu na vedení za jističem C/1x2A to nebude tak horké. Jističe do 2A mají velkou vnitřní impedanci a dost výrazně omezí zkratový proud. ::)
Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Petr Doležal 11.08.2008, 22:42 Těch 61A oznámil SICHR. Dost možná je to ze strany OEZ téměř polovina mezi těmi 48 a 80A. Prostě průměrná hodnota. Na obrázku je psáno lakonicky "selektivita do 61A", avšak na konci paprsku výslovně, že "selektivita zaručena do 61A ". Tak nevím !
Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 12.08.2008, 07:56 Z impedance smyčky přístroje provádí obyčejný přepočet na zkratové proudy.
Předpokládejme před jističem 2A impedanci na přívodu 0,4 Ohmu. I = U/R = 230/0,4 = 575A 230/0,8 = 287,5A Zařazením jističe 2A klesne zkratový proud na polovinu = 287,5A Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Václav 3 12.08.2008, 09:48 V síťových zdrojích dnešních PC bývá obvykle hned na přívodu pojistka hodnoty T3,15A nebo T4A, která je nutná s ohledem na nabíjecí proudy kondenzátoru v síťovém filtru zdroje a chrání vlastně pouze tento kondenzátor , síťový usměrňovač a výkonové spínací tranzistory, vše ostatní kontroluje a chrání již samotná elektronika zdroje. S ohledem na charakteristik u pojistek T = pomalá a jejich hodnotu spíše předpokládám potíže, než nějaké výhody při použití jističe C2A na zásuvkový obvod pro počítač. Pokud si chcete zajistit, aby nedošlo k výpadku hlavního jističe při poruše ve zdrojích počítače a monitoru doporučuji použít přímo v přístrojích pojistky se zvýšenou vypínací schopností (1500A), které díky použití zhášecího písku tlumí vzniklý oblouk a k výpadku jističe nedochází. Zásuvkový okruh pak můžete jistit obvyklou hodnotou jističe
Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.08.2008, 09:55 Já osobně vůbec nechápu, proč tam ten jistič 2A dával. Pochopím to v rozvaděči stroje na zásuvku pro laptop, aby si tam elektrikáři necpali svářečku, ale doma? Nedává to smysl.
Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 12.08.2008, 11:18 Taky si myslím, že ten jistič 2A je zbytečný, jistí se vedení a ne PC, výpočet jsem uvedl pouze pro zajímavost.
Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Michal Kolesa 12.08.2008, 11:25 Já osobně vůbec nechápu, proč tam ten jistič 2A dával. Pochopím to v rozvaděči stroje na zásuvku pro laptop, aby si tam elektrikáři necpali svářečku, ale doma? Nedává to smysl. Proč by si někdo třeba k soustruhu připojoval NTB ? Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: sniper76 12.08.2008, 12:15 Třeba proto, aby mohl provést diagnostiku poruchy či kontolu systému. Moderní stroje a nejen soustruhy jsou řízeny programovateln ými automaty:-).
Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.08.2008, 12:30 Proč by si někdo třeba k soustruhu připojoval NTB ? NTB se připojuje k PLC (řídící počítač stroje), k frekvenčním měničům, k inteligentním relé, k inteligentním ochranám a dokonce k jističům. Od toho jsou v rozvaděčích poličky na NTB, zásuvka a občas i přípojka na net.Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Michal Kolesa 12.08.2008, 12:43 Můžete založit nový topic a trochu to tam rozvést ?
Rád se dozvím něco nového Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.08.2008, 12:48 No nevím, obor měření, regulace a řízení v průmyslu je dost široký a složitý. To není na topic, to je na tlustou knihu (spíš knihovnu).
Název: Re: Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Přispěvatel: Jan Alin 12.08.2008, 17:50 Můžete založit nový topic a trochu to tam rozvést ? Rád se dozvím něco nového Zkuste pro začátek třeba tohle http://automatizace.hw.cz/co-se-skryva-pod-oznacenim-plc a pak strejdu Googla ;), někdy je lepší trochu hledat než se jen ptát. |