Název: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: Martin P 02.05.2015, 18:45 Chystám se předělat tři místnosti a to kuchyň, ložnici a obývák. Nyní je vše zapojeno na jeden 10A jistič ke kterému vedou dva kabely o průměru 2,5mm kabely jsou CYKY. Jelikož je to staré zapojení chci udělat prostě nové, jen prostě nemůžu kopat pět metrů do zdi, takže to musím napojit a nemohu tam přidělat silnější kabely. Jeden kabel bude určen pro kuchyň a ten druhý pro obývák a ložnici. Nebudu rozlišovat světelné a zásuvkové obvody (samozřejmě bylo by to lepší, ale nedá se nic dělat). Celkové spotřebiče v kuchyni budou trouba (3000W), lednice kombi (200W), mikrovlnná trouba (2400W), Varná konvice (2300W) celkem 7900W, cožse najednou asi nezapne. Myslím, že 6000 W je reálných + samozřejmě světlo rádio, ale to odebírá minimum. Předpokladem je na kuchyň použití 25A jističe. Délka kabelu od rozvaděče k rozvodné krabici v místnosti kuchyně, kde je maximálně 8m od rozvodné krabice to bude k nejdelší zásuvce 6m, kde bude trouba a pak další tři po 5m, kde bude konvice, lednice a mikrovlnka. V obýváku a ložnici tam bude 2x televize, chladící bar (doufám), 2x Notebook + světla, takže tam si myslím, že to bude bez problémů. Takže řeším jen kuchyň - chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím. Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: Kastner Lubomír 02.05.2015, 19:06 Jediné co vám bude chybět je hodně štěstí a trochu času než vyhoříte. Takhle by neriskoval ani kaskadér.
Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 02.05.2015, 19:16 Z popisu situace si dovolím tvrdi
Takže řeším jen kuchyň - chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím. Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: Vít Rotrekl 02.05.2015, 19:19 ...samozřejmě bylo by to lepší, ale nedá se nic dělat... chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím. Budete v TV až to chytne :) CYKY 3x2,5 má sice proudovou zatižitelnost 38A, jak píšete, ale už jste si nepřečetl, že je to kolonka pro uložení v zemi. Pravděpodobně ani netušíte, že existuje jistá ČSN 33 2130, která je takovou jakousi "kuchařkou" pro provedení instalací v bytě/RD. To co se snažíte vyrobit odporuje snad úplně všemu, včetně zdravého rozumu. Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: František Janeček 02.05.2015, 19:22 Chystám se předělat tři místnosti a to kuchyň, ložnici a obývák. Nyní je vše zapojeno na jeden 10A jistič ke kterému vedou dva kabely o průměru 2,5mm kabely jsou CYKY. Jelikož je to staré zapojení chci udělat prostě nové, jen prostě nemůžu kopat pět metrů do zdi, takže to musím napojit a nemohu tam přidělat silnější kabely. Jeden kabel bude určen pro kuchyň a ten druhý pro obývák a ložnici. Nebudu rozlišovat světelné a zásuvkové obvody (samozřejmě bylo by to lepší, ale nedá se nic dělat). Celkové spotřebiče v kuchyni budou trouba (3000W), lednice kombi (200W), mikrovlnná trouba (2400W), Varná konvice (2300W) celkem 7900W, cožse najednou asi nezapne. Myslím, že 6000 W je reálných + samozřejmě světlo rádio, ale to odebírá minimum. Předpokladem je na kuchyň použití 25A jističe. Délka kabelu od rozvaděče k rozvodné krabici v místnosti kuchyně, kde je maximálně 8m od rozvodné krabice to bude k nejdelší zásuvce 6m, kde bude trouba a pak další tři po 5m, kde bude konvice, lednice a mikrovlnka. V obýváku a ložnici tam bude 2x televize, chladící bar (doufám), 2x Notebook + světla, takže tam si myslím, že to bude bez problémů. Takže řeším jen kuchyň - chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím. Aprila bylo už před měsícem.Ale zasmát se mohu i dnes. :D :D :D Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 02.05.2015, 19:30 Je snazší vysekat pět metrů šlicu, než okopávat všechny stěny po zásahu hasičů.
Trochu mi vaše snažení připomíná epizodu ze skrytých zabijáků eduardovské éry, snad jen s tím rozdílem, že tehdy se lidé s elektřinou teprve seznamovali a neměli možnosti jaké jsou dnes. Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: Miroslav Minařík 02.05.2015, 19:37 Prozradím malé tajemství. Softwarový nástroj k určení toho co potřebujete je zde! http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr Pokud byste něčemu nerozuměl, zeptejte se nějakého projektanta. Je to pro ně rutina. Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: Martin P 02.05.2015, 19:38 Takže tu nejsou blbci a někdo tu elektrice rozumí to jsem rád :-D, jen jsem si to chtěl ověřit.
Chci to tedy zapojit takto - Světlo -> všechny pokoje jeden obvod na 10A jistič vedení CYKY 3x2,5mm Zásuvky Kuchyně Sporák a mikrovlnka - 3x4mm Konvice a lednice - 3x4mm Obývák + ložnice Vše 10A jistič -> 3x2,5mm (každý pokoj svůj obvod) takto si to představuji Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: Miroslav Minařík 02.05.2015, 19:41 Takže tu nejsou blbci a někdo tu elektrice rozumí to jsem rád :-D, jen jsem si to chtěl ověřit. Zajímavé. A dál?Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: Jan Bocek 02.05.2015, 19:43 Je velice chvályhodné, že "to chcete nové".
Z popisu je jasné, že jste se nevyučil elektrikářem u žádného mistra. Nakonec to i sám tvrdíte, že tomu nerozumíte. Již Jan Werich zpívá "že ten umí to a ten zase tohle..." Na místo musí přijít odborník, který posoudí celý stav elektroinstala ce od elektroměru a dovede udělat nový návrh, podle kterého se provede nová elektroinstala ce. Říká se tomu PROJEKT. Na závěr to zkontroluje a proměří revizní technik a vydá vám o bezpečnosti tohoto díla osvědčení. Chystám se předělat tři místnosti a to kuchyň, ložnici a obývák. Nyní je vše zapojeno na jeden 10A jistič ke kterému vedou dva kabely o průměru 2,5mm kabely jsou CYKY. Jelikož je to staré zapojení chci udělat prostě nové, jen prostě nemůžu kopat pět metrů do zdi, takže to musím napojit a nemohu tam přidělat silnější kabely. Navíc těch spotřebičů tam máte požehnaně. Vyžaduje to v podstatě generální opravu elektroinstala ce, nebo řečeno srozumitelně, všechno se vytrhá a instaluje znovu. Ale instaluje tak, jak to má být a ne jak si někdo myslí. To co myslíte, je nesmysl....ale ten návrh svěřte projektantovi a on si s tím již poradí. Dále taková rekonstrukce se dělá na dalších 20 roků nejméně. Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: Miroslav Minařík 02.05.2015, 19:46 Vidím to na ukončení tématu. Odpovědí je jasná ČSN a Sichr. Dál není o čem diskutovat. Nebo má někdo jiný názor? Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.05.2015, 19:54 Světlo a vedení 2,5mm2 ? To bude hóóódně velká místnost s hodně světly
3x4mm2 pro zásuvky - tak se pochlubte který výrobce dělá zásuvky se svorkami pro tak silné vodiče... Opravdu se těšíte na to, až u vás bude za blikání modrých majáků natáčet TV NOHA nebo PIPKA? Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: Jiří Mudra 02.05.2015, 21:32 Opravdu se těšíte na to, až u vás bude za blikání modrých majáků natáčet TV NOHA nebo PIPKA? Vždyť to píše: ... tam bude 2x televize... Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: Roman Šafránek 02.05.2015, 22:44 Hlavně že tam bude chladící pult.
Na co se v běžné bytové instalaci využije SICHR? Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.05.2015, 23:03 ... Z jistého úhlu pohledu na to, abych si dokázal, že když to udělám podle doporučení "2130-ky", nebude to dimenzováno špatně... Na co se v běžné bytové instalaci využije SICHR? Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: Martin H. 02.05.2015, 23:16 Takže řeším jen kuchyň - chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím. Ak tam dáte 25A istič, vznikne 25A okruh, v ktorom všetko v rámci pevnej inštalácie musí byť dimenzované na 25 A alebo viac. Normálne zásuvky sú však len na 16 A. Ako technicky rozmýšľajúci človek iste vidíte, že je to zásadný problém.Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: František Sichinger 02.05.2015, 23:51 Připadá mi to jako že je škoda vyhazovat peníze za nějakýho elektrikáře.
Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: Josef Martinec 03.05.2015, 11:04 Kdyby mě tak nebolelo smát se, tak se chechtám, až se za břicho popadám (dance) .
Název: Re: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích? Přispěvatel: Pavel Horský 03.05.2015, 11:45 No mě to k smíchu moc nepřijde.
Takových patlalů je v ČR obrovské množství a já se hrozím toho, že to může být např. rodič někoho z kamarádů mých dětí. Děti se vzájemně navštěvují a tak bych byl velice nerad, kdyby se někomu něco stalo. Pak by se zcela jistě stal z mírumilovného člověka stroj na zabíjení a patlala bych zbavil života hrozným způsobem. Milý pane, pozvěte si elektrikáře a udělejte rekonstrukci tak jak to má být, dle platných normativních požadavků. Evidentně řemeslu elektro vůbec nerozumíte! Žádné ušetřené peníze nestojí za lidský život. |