Název: Mohu nainstalovat v koupelně v zóně II. světla I. třidy? Přispěvatel: Honza Novák 08.03.2006, 14:16 Chtěl jsem se zeptat jestli mohu nainstalovat v koupelně v zóně II. světla ve třidě I? Budou zapojena přes proudový chránič 0,03A.
Název: Re: Světla tř. I. v zóně dvě? Přispěvatel: Jan Němec 08.03.2006, 14:29 Pane kolego, doporučuji ke čtení ČSN 33 2000-7-701. ostatně k tomu i slouží. Zde je psáno: Název: Re: Světla tř. I. v zóně dvě? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 08.03.2006, 14:56 Ano, v koupelně v zóně 2 mohou být nainstalovaná svítidla třídy ochrany I, a to přes proudový chránič do 0,03A, jak správně uvádíte. Norma ČSN 33 2000-7-701 pro svítidla i ostatní elektrické předměty v zóně 2 třídu ochrany II nepožaduje. |