Přispěvatel: p.va 16.11.2011, 07:47
Moderator: Prispevek zadan v souladu s pravidly diskusi.

MODERÁTOR: Kolega se jistě spletl. Příspěvek NENÍ v souladu s pravidly, proto zamykám.










mam takovy problem zcela nahodile v RD vypadava proudovy chranic 30mA . Chranic vypadne nekdy 1x za 2 dny jindy 2x za den, problem je v tom ze nelze odhalit co ho vyhodi ,  protoze jakmile vypadne lze okamzite nahodit a nevypadne. Setkaly jste se nekdy s tim ze by proudovy chranic byl pokazeny a choval se takto. Pri jeho testu (zmacknuti kotrolni tlacitka) vypadne. Existuje nejaka rychla metoda jak zjistit pricinu?  Pri vypadku 1x za 2 dny se velmi tezko metodou odpojeni zarizeni zjistuje kde je problem. Hlavni kandidaty tzpu pracka jsem vyloucil.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za info
Petr Vanek    
?


Název: Re: VYHAZOVANI PROUDOVEHO CHRANICE?
Přispěvatel: Miroslav Revús 16.11.2011, 08:36
Vas problem je sposobeny poruchami izolacie. Chranicje mozne premerat specializovany m pristrojom, ktory vlastni kazdy revizny technik.
Vo vasom pripade by som najprv meral izolacne stavy, hlavne v krabiciach byvaju skryte problemove miesta.
Izolacny stav sa meria napatim 500V DC. Zavolajte revizneho technika, mal by to vediet najst.


Název: Re: VYHAZOVANI PROUDOVEHO CHRANICE?
Přispěvatel: František Šohajda 16.11.2011, 09:46
Zavolejte si elektrikáře ...RT elektro s měřícím přístrojem...

PS:
To je potom velký problém vyhledat poruchu když je chránič jen jeden na celý dům...
Pokud by jste měl chránič na každý zásuvkový vývod, poruchu najdete na 5 minut..!


Název: Re: VYHAZOVANI PROUDOVEHO CHRANICE?
Přispěvatel: Martin H. 16.11.2011, 10:00
U mňa to bol parný zvlhčovač. Našiel som to náhodou.


Název: Re: VYHAZOVANI PROUDOVEHO CHRANICE?
Přispěvatel: Petr M 16.11.2011, 10:05
U mě to byla moc velká lišta ve sklepě. Počítal jsem tehdy ještě s tím, že tama povedou kabely pro garáž, ale než došlo k realizaci, udělaly si tam myši nadchod, protože tam na ně kocour nemohl. A nahlodalu kabel od zásuvek tak šikovně, že když nějaká proběhla... Mrtvolka tam sice nebyla, ale chránič se mohl zbláznt.


Název: Re: VYHAZOVANI PROUDOVEHO CHRANICE?
Přispěvatel: Radek_Štrubl 16.11.2011, 10:59
U mě to byla rychlovarná konvice za 199Kč koupená v akční nabídce obchodního domu TE...ss


Název: Re: VYHAZOVANI PROUDOVEHO CHRANICE?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 16.11.2011, 11:38
Hodně štěstí při hledání  ;)
Ale teď vážně, důvodů proč vyhazuje může být mraky. Počínaje natečenou vodou někde v čerpadle, kotli, prasklé spirále.... přes proražený kondenzátor v nějakém spotřebiči až po překousané kabely od hlodavců...


Název: Re: VYHAZOVANI PROUDOVEHO CHRANICE?
Přispěvatel: Petr Doležal 16.11.2011, 11:49
Ten proudový chránič je centrální pro celý RD? Nenasčítávají se vám všechny svodové proudy a chránič "spadne" při zapnutí třeba chladničky?
Ta četnost vypínání chrániče by mohla svědčit pro nepravidelně spínané spotřebiče, např. větší počet těch chladniček a mrazniček.


Název: Re: VYHAZOVANI PROUDOVEHO CHRANICE?
Přispěvatel: Václav Pešek 16.11.2011, 12:08
u mně to byl zavlhlý motor stojanové vrtačky, kterou jsem přivezl po několikaletém skladování ve vlhkém prostoru předchozím majitelem...


Název: Re: VYHAZOVANI PROUDOVEHO CHRANICE?
Přispěvatel: Josef Slanina 16.11.2011, 13:27
Ten proudový chránič je centrální pro celý RD? Nenasčítávají se vám všechny svodové proudy a chránič "spadne" při zapnutí třeba chladničky?
Ta četnost vypínání chrániče by mohla svědčit pro nepravidelně spínané spotřebiče, např. větší počet těch chladniček a mrazniček.

Tohleto bývá jeden z častých problémů. Zákazník chce z důvodu úspor pouze jeden centrální chráníč na vše.
Pak nastávají tyto problémy. Nehledě na to. že pevně připojené spotřebiče, jako je bojler, plynový nebo elektrický kotel chrániče mít nemusí. Výjimku tvoří také spotřebiče, kde by nežádoucím vybevením chrániče mohlo dojít ke škodám. Tady se jedná především o chladničky, mrazáky a zařízení pro sběr dat.

Takže po nějakých 5 letech se zákazníkovi zhorší izolační stav na bojleru a může měnit těleso. A to i přesto, že izolační stav zdaleka není limitní 1 megaohm.

Dále nasčítané únikové proudy jsou druhou kapitolou.

Vypadnutí takového chrániče znamená celý RD po tmě. Další nežádoucí věc.

Nic naplat, asi to těm lidem za ušetřených pár tisícovek stojí.


Název: Re: VYHAZOVANI PROUDOVEHO CHRANICE?
Přispěvatel: Pepa111 16.11.2011, 15:38
Chce to změřit střídavé mA klasickým mutimetrem na jističích a potom uvidíte na kterém vývodu je problém, potom ten vývod třeba v půlce rozpojit a zase měřit mA, až .....


Název: Re: VYHAZOVANI PROUDOVEHO CHRANICE?
Přispěvatel: Petr M 16.11.2011, 16:18
Chce to změřit střídavé mA klasickým mutimetrem na jističích a potom uvidíte na kterém vývodu je problém, potom ten vývod třeba v půlce rozpojit a zase měřit mA, až .....

1. Nabádáte osobu bez kvalifikace k zásahům do VTZ
2. Měřit mA AC pro laika bude sranda, hlavně když je bude měřit proti zemi nebo přes zátěž typu vysavač.
3. Ty multimetry by musel mít dva, jeden na N a druhý na L. A rozdíl měřidel nesmí překročit 1mA, tzn. kalibrovaný a s dostatečnou přesností. Navíc musí znát princip chrániče...
4. Rád bych viděl, jak měříte v půlce vývodu mezi rozveděčem a jedinou zásuvkou pro pračku. Nezapomňte mne pozvat na čumendu, až to někdy budete dělat.