Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Kamil Táborský 15.03.2010, 22:04



Název: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Přispěvatel: Kamil Táborský 15.03.2010, 22:04
Jističe chrání přívodní vodiče ke spotřebičům,ale nechrání samotný spotřebič.

Je tedy teoreticky možné použít pro 60W žárovku pojistku 50A a přívodní kabel 10mm2? Odporuje to něčemu nebo je to z hlediska funkčnosti a bezpečnosti v pořádku?

Vodič 10mm2 se samozdřejmě do objímky žárovky nevejde,ale píši to jen čistě teoreticky :D

#116#


Název: Re: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Přispěvatel: Jirka Š. 15.03.2010, 23:28
Typická lampička s objímkou s malým závitem a nápisem max. 40W má vypínač 2A a šňůru nula nula nic. Pak jí strčíte do zásuvky s 2,5mm2 Cu a jističem 16A. Takhle jste to myslel.......?  :)


Název: Re: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Přispěvatel: Peter Petriska 16.03.2010, 00:11
Kazdy spotrebic si zoberie tolko amperov, kolko potrebuje,takze tej 60W staci cca 0,2A.
Pokial na tu 50A poistku nazapojis 12 tisic Wattovych spotrebicov tak je to v pohode.


Název: Re: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Přispěvatel: Oliver Mička 16.03.2010, 01:11
Istí sa obvykle podľa najslabšieho článku v reťazci, čiže ak budete na svetla ťahať kábel dajme tomu CYKY 5x10 a  z neho budete pokračovať cez AC druku treba na CYKY 5x1,5 musíte tento kábel CYKY 5x10 istit maximálne 13A ističom.
Vedenie sa volí potom vždy podla maximálnej odoberanej záťaže :
1,5mm2------10-13A (Imax=18,5A)
2,5mm2------16-20A(Imax= 25A)
4   mm2------25-32A(Imax=34A)


Název: Re: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 16.03.2010, 06:25
Jističe chrání vedení a pevnou elektroinstala ci, takže vaše úvaha je správná. Pokud ale na váš kabel vložíte do elektroinstala ce vypínač 10 A, musí být jištění, maximálně 10A. Čistě teoreticky.


Název: Re: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Přispěvatel: Štefan Beláň 16.03.2010, 07:04
Jističe chrání vedení a pevnou elektroinstala ci, takže vaše úvaha je správná. Pokud ale na váš kabel vložíte do elektroinstala ce vypínač 10 A, musí být jištění, maximálně 10A. Čistě teoreticky.

Jenom doplním a upřesním, že podmínka 10A vypínač a 10A jistič platí pouze pro nedefinované připojené spotřebiče (například zásuvka). Pokud se připojuje za vypínač jasně definovaný spotřebič nebo svítidlo, dimenzuje se vypínač dle jmenovitého proudu připojeného zařízení. :)

PS: Všeobecně - jistič jistí pevné vedení proti přetíženi i zkratu. Od zásuvky musí jistič jistit vedení proti zkratu. (!)


Název: Re: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Přispěvatel: Kamil Táborský 16.03.2010, 17:31
Pokud napojíme nějaký spotřebič napevno do el.instalace a odebírá max.dejme tomu 12A a je připojen vodiči o průřezu 10mm2 a jistěn 50A pojistkou hrozí v tomto případě při zkratu ke zničení spořebiče? Přepálí se pojistka v čas?  ::)

Vím,že některé spotřebiče mají pojistku zabudovanou ,ale o těch se nebavím...



Název: Re: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.03.2010, 20:06
Myslím, že otázka zněla jinak.
Jistič obsahuje dva nezávisle působící přístroje

Nadroudová spoušť chrání proti přetížení a působí v časech od jednotek vteřin do desítek minut.

Zkratová spoušť chrání především instalaci před dynamickými účinky zkratu (a zajišťuje ochranu před NDN). Vypíná v časech řádu desítek milisekund.

Zda spotřebič jistit před přetížením je složité téma, u vedení je to jednoduché - v podstaté vždy.


Název: Re: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Přispěvatel: IM 16.03.2010, 20:18
Pokud napojíme nějaký spotřebič napevno do el.instalace a odebírá max.dejme tomu 12A a je připojen vodiči o průřezu 10mm2 a jistěn 50A pojistkou hrozí v tomto případě při zkratu ke zničení spořebiče? Přepálí se pojistka v čas?  ::)
A nezapomněl jste na revizi a splnění velikosti impedance smyčky?


Název: Re: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 16.03.2010, 21:32
Pokud napojíme nějaký spotřebič napevno do el.instalace a odebírá max.dejme tomu 12A a je připojen vodiči o průřezu 10mm2 a jistěn 50A pojistkou hrozí v tomto případě při zkratu ke zničení spořebiče? Přepálí se pojistka v čas?  ::)

Takové zapojení neodporuje ničemu, ale v určitých případech je nevhodné. Například žárovkové svítidlo v obývacím pokoji: Když praskne žárovka občas vznikne oblouk, tedy v podstatě zkrat. Díky silnějšímu přívodnímu vedení, bude větší zkratový proud a tím i větší energie která se v žárovce prudce uvolní. Přinejmenším by to mohlo znamenat pěknou šlupku a střepy.

Takové pyrotechnické zařízení s překvapením bych rozhodně v obýváku nechtěl  :D

P.S.
Co takhle si přivést k plynovému sporáku v bytě trubku s průměrem půl metru? Odporuje to něčemu?  ;)


Název: Re: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Přispěvatel: Kamil Táborský 16.03.2010, 22:47
Ještě mi není jasné, proč výrobci u všech spotřebičů nad 2 kw uvádějí v návodech jaký jistič musí být danýmu spotřebiči předřazen,když jistič spotřebič nechrání  ::)

Pokud mu ale předřadím neuměrně vysoký jistič a dojde k poškození přístroje,tak by asi reklamace nebyla uznaná,jelikož jsem nerespektoval návod výrobce.

A proto se znovu ptám,může poškodit neúměrně vysoký jistič zařízení?

Tvrzení že jistič chrání vodiče,ale nikoliv spotřebič mi totiž nepřijde přesné. :(



Název: Re: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 16.03.2010, 23:28
Návody výrobce jsou nad normy. Návod výrobce musíte dodržet vždy. Výrobci se tím jistí, aby nebylo jištění přehnaně vysoké, ale i naopak přehnaně nízké a zbytečně nevypadávalo a nezpůsobovalo neřízené vypnutí. Proto třeba centrální vysavače mají z důvodu rozběhu 16A/C. Regulace VZT 10A/D. To jsou jen příklady, kterých se dá najít víc.


Název: Re: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Přispěvatel: Marek Zeman 16.03.2010, 23:30
Dobře se to dá vysvětlit na spínaném zdroji. Nemám na mysli jen malé zdroje s výkonem stovek W (součást osobního počítače),  v principu je spínaným zdrojem i frekvenční měnič pro napájení asynchronních motorů a tam nejsou výkony desítek kW ničím neobvyklým. Pokud se prorazí spínací tranzistor, předřazené jištění nezabrání poškození usměrňovače, ale zabrání požáru přístroje. Jde o minimalizaci škod, protože poruchový proud protéká uvnitř přístroje vodiči s určitým omezeným průřezem nebo dokonce plošným spojem.


Název: Re: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.03.2010, 00:25

A proto se znovu ptám,může poškodit neúměrně vysoký jistič zařízení?

Tvrzení že jistič chrání vodiče,ale nikoliv spotřebič mi totiž nepřijde přesné. :(



Jistič je primárně určen pro jištění pevné části rozvodu. Pokud má výrobce nějaký požadavek na jištění, musí to jasně uvést.
Pokud je vhodné nějaký přístroj jistit menší hodnotou jištění, než jsou standartně jištěny pevné napájecí rozvody, zpravidla to výrobce řeší pojistkou v přístroji.
Napájecí přívod pak nemusí odpovídat jištění pevného rozvodu, ale může odpovídat předpokládaném u odběru spotřebiče (např. lampička zpravidla nebude mít tak silnou žárovku, že by nestačïl vodič 2x 0,5mm2 - i když zlaté české nebo ukrajinské ručičky umí moc a taková "zlodějka" v objímce, odkud by byla napájena rychlovarná konvice nebo olejový radiátor, to by byla paráda)

Poškození spotřebiče neúměrně velkých jištěním - standartně se rozvod 230V jistí 16A, silnější jistič je problém, protože na to nejsou dimenzované kontakty v běžné zásuvce a pokud je 16A na spotřebič moc, je to věc výrobce, aby tento stav "ošetřil".


Název: Re: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 17.03.2010, 06:58
A proto se znovu ptám,může poškodit neúměrně vysoký jistič zařízení?

Vaše otázka položená v takto obecné rovině bez další specifikace o jaké zařízení se jedná a jak je připojené postrádá smyl.


Název: Re: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Přispěvatel: Radim Strycharski 17.03.2010, 21:34
Jističe a pojistky v první řadě chrání vedení. To však nevylučuje další podmínky oprávněných subjektů, které jsou závaznější než norma. Např. distributor požaduje jistič max. 6 A a určitě mu přitom neleží na srdci vedení k přijímači HDO.

U těch svítidel a žárovek je stejně ale navíc stanoveno, že lze jistit až do 25 A. 


Název: Re: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Přispěvatel: František Šohajda 18.03.2010, 06:28
Citace
Např. distributor požaduje jistič max. 6 A

např. u E ONu je to 2A..mají to i v připojovacích podmínkách..6A neberou  :'(