MaCa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 02.03.2006, 13:11 » |
|
Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i světla v koupelně a záchodku. Prostě smíli na tom zásuvkovém obvodu být vypíchnutá fáze a ostatní vodiče v krabici a napojit přes ní ty světla? Zdroj: zde...
|
|
|
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 02.03.2006, 21:20 » |
|
Bohužel správně nelze zapojit na jeden jistič světelný a zároveň zásuvkový obvod. jedna zásuvka může podle norem být ze světelného okruhu provedena, ale to pouze za předpokladu, že v místnosti je ještě normální zásuvkový obvod. Doporučuji provést zapojení tak, že jističi světelného okruhu a jističi zásuvkového okruhu předřadíte chránič (tedy zapojíte jej před jističe, nikoliv za jističe). Tím ušetříte za jeden chránič. není to také úplně správně, protože závada na jednom okruhu má správ ně postihnout jen ten okruh, kde je závada. Nic tím však nezkazíte a jenom, že při závadě např. na pračce bude chránič vybavem a nebudou světla taté svítit a naopak.
|
|
|
|
|
MaCa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 03.03.2006, 09:22 » |
|
. Prominte ,že takhle otravuji,ale známí mně požádal o předělání instalace v bytovém jádru. Potřeboval by jsem krapet poradit nebot jsem to již dlouho nedělal.
1) Světla v jádru budou na 10A jistič. 2) Zásuvky 16A jistič 3) Pračka 16A jistič
Vše půjde přes Proudový chránič. Otázka zní jakou hodnotu by mněl mít může to být tento typ? Chránič proud. FI 40-4p/0,03.
Předem děkuji za odpověd.
|
|
|
|
Pavel Tesař
Offline
OSVČ-www.elektroprojektant.cz
|
|
« Odpověď #6 kdy: 03.03.2006, 11:41 » |
|
Koupelna není obytná místnost ( ČSN 734301) a tak dle ČSN 332130-Z1 ( tab 5 s poznámkama) LZE na jeden obvod připojit světlo a běžnou zásuvku v koupelně ( né pro pračku, infrazářič) . Nechápu proč se vám to zdá divné. Světlo 100W a zásuvka na fen, nebo holící strojek max. 1,2kW. Jistič 16A, chránič 30mA. Jmenovitý proud spínáče nesmí být menší než součet jmenovitých proudů svítidel tímto spínačem ovládaných, to splníme v koupelně hravě , proto společný okruh klidně jistím 16A-CYKY 3Cx2,5. Normy nic neříkají o nutnosti řešit světelné okruhy s jištěním max.10A, musíme ale splnit vše ostatni - impedance,zatížitelnost, úbytek napětí ...
|
|
|
|
|
|
Pavel Rotrekl.
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 04.03.2006, 09:54 » |
|
To: MaCa Na Vaši druhou otázku nikdo z odborníků neodpověděl, zkusím to tedy sám, i když jsem jen elektromontér amatér. Chránič, který uvádíte - 0,03 A, je v pořádku - nesmí být G nebo S. Hodnoty jističů také. Sám bych určitě zvolil variantu samostatně jištěných obvodů, a pro světelný obvod bych dal jistič 6 A. Stačí to, a když vám odejde žárovka, je alespoň teoreticky větší naděje, že nevypne jistič před elektroměrem. Pračka MUSÍ mít svůj vlastní obvod. I když to asi víte, přidám ještě pár informací. Vodiče k zásuvkám 2,5 mm2, ke světlům stačí 1,5 mm2. Doporučuji také zkontrolovat pospojování. Svorka, z níž se v rozvaděči odděluje ochranný vodič, musí být spojena samostatným vodičem dostatečného průřezu s kovovými potrubími v instalačním jádře. Já bych dal vodič 6 mm2 a pohlídal bych si kvalitu spojení. Nevím, co k této věci říká norma, ale dá se to nahradit pospojováním v koupelně, tedy vzájemným spojením ochranných kolíků na zásuvkách s jejich připojením k potrubím. Pokud byste měl zjištěno, že v bytech nad i pod Vaším bytem je uděláno pospojování v rámci koupelny, mělo by to stačit. Jistotu budete mít, uděláte-li obě spojení, tedy rozvaděč i zásuvky. Máte-li plechovou vanu, musí být spojena s kolíky zásuvek v každém případě. Můj osobní názor je, že i v případě plastové vany a plastového potrubí je výhodné baterie a kovovou výlevku vany spojit s kolíky zásuvek.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #10 kdy: 04.03.2006, 10:33 » |
|
TO: Rotrekl Drobná poznámka k Vašemu vyjádření, která zřejmě pochází z Vašeho přiznání že jste "jen elektromontér amatér" a tak přijměte trochu osvěty do vašich znalostí. Není nutné uvádět že nesmí být "S", protože se ani pro 30mA nevyrábí. Je to logické, pokud má splňovat ochranu před dotykem živých částí. To zpožděné vypnutí by bylo asi smrtelné! Typ "G" se vyrábí pro 30mA a tak jej lze také použít. Nepochopil jsem Vaší větu "Hodnoty jističů také" . Neznám jistič S nebo G.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
|
|
Anonymous User
|
|
« Odpověď #15 kdy: 04.03.2006, 13:55 » |
|
To: Štefan Beláň Tu větu jsem myslel takto: Chránič, který uvádíte, je v pořádku, hodnoty jističů také. Tedy hodnoty, které pan MaCa v dotazu uvádí pro světla, zásuvku a pračku. Omlouvám se za neodborný výraz "hodnota". Děkuji za upozornění na chrániče.
|
|
|
|
|
|