Název: Proč je malé napětí v zásuvce? Přispěvatel: Focino 23.09.2013, 13:18 Mám 1-fázovou zásuvku připojenou na samostatném okruhu.
V zásuvce mám proti modrému vodiči napětí 140V stř a proti zelenožlutému 170V stř. Měřeno přímo na vodičích. Na jističi v rozvaděči je normální napětí 230V. Vodivost kabelu měřeno multimetrem pomocí měření odporu a všechny vodiče jsou ok. Nevíte čím to může být, že mám tak malé napětí v zásuvce? Název: Re: Proč je malé napětí v zásuvce? Přispěvatel: Petr M 23.09.2013, 13:51 Bylo na tom okruhu něco při měření připojeno, nebo je to naprázdno?
No, vlastně je to jedno, měl by to vidět RT tak jako tak... Název: Re: Proč je malé napětí v zásuvce? Přispěvatel: Vratislav Fugl1 23.09.2013, 14:24 Jen pro zajímavost , co modrý proti žlutozelenému ? Nula?
Název: Re: Proč je malé napětí v zásuvce? Přispěvatel: Tomáš Žabka 23.09.2013, 14:25 Už to, že v zásuvce naměříte dvě různá napětí (L-N, L-PE) naznačuje, že obvod má někde pochybně dotažené svorky vodičů.
Pokud je v rozvaděči na jističi pro daný okruh 230V (L-N i L-PE) a kabel vede přímo k zásuvce a tam jsou jsou všechny vodiče řádně ukotveny. Raději si pozvěte elektrikáře, případně revizáka, daná situace by mohla být složitější než se zdá. Navíc by mohla mohla vyústit ke zranění a nebo poškození spotřebiče. Název: Re: Proč je malé napětí v zásuvce? Přispěvatel: Milan Hudec 23.09.2013, 14:27 Tak tohle vím naprosto přesně, máte ho tam proto, protože jste na poruchu doposud nezavolal elektrikáře,
Název: Re: Proč je malé napětí v zásuvce? Přispěvatel: Jan Kelbich 23.09.2013, 18:20 A co ten měřák, je v pořádku ?
Ale kontrola odborníkem je na místě, takovéto stavy jsou riskantní. A až do opravy ty zásuvky raději nepoužívejte. Název: Re: Proč je malé napětí v zásuvce? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 23.09.2013, 20:38 Je otázkou, co vlastně bylo změřeno.
Je docela dost možné, že tazatel změřil "duchy", nějaké indukované napětí. Název: Re: Proč je malé napětí v zásuvce? Přispěvatel: Hugo K. 23.09.2013, 21:13 Tazatel opravdu moc detailů neuvedl.
S něčím podobným jsem zápasil. Poklesla mi svítivost některých žárovek. Na jedné fázi jsem naměřil asi 170 V. Pak přiběhl soused, naměřil to samé, zašli jsme k dalšímu sousedovi, to samé. Závada byla za humny na primáru trafa vn/nn. Jedna, snad bleskojistka, byla vadná. Název: Re: Proč je malé napětí v zásuvce? Přispěvatel: dolac 23.09.2013, 22:00 S něčím podobným jsem zápasil. Poklesla mi svítivost některých žárovek. Na jedné fázi jsem naměřil asi 170 V. Pak přiběhl soused, naměřil to samé, zašli jsme k dalšímu sousedovi, to samé. Vadná bola poistka, nie bleskoistka. Závada byla za humny na primáru trafa vn/nn. Jedna, snad bleskojistka, byla vadná. Název: Re: Proč je malé napětí v zásuvce? Přispěvatel: Jan Kelbich 24.09.2013, 09:32 Vadná bola poistka, nie bleskoistka. Předpokládám, že v tom případě bylo v síti jednofázové napětí (což by mi vadilo více, než to, že bylo menší). Název: Re: Proč je malé napětí v zásuvce? Přispěvatel: Václav Třetí 24.09.2013, 11:20 Samozřejmě, že to tak musí být a podle provedení trafa (způsob zapojení vinutí) mohou být napětí nižší ve všech třech fázích, nebo také může nastat situace, že v jedné fázi je napětí správné, v ostatních dvou se (podle jejich zatížení) může pohybovat v dost širokém rozsahu, ale jejich součet bude roven napětí fáze prvně zmíněné.
|