Název: Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2?
Přispěvatel: Petr Bryks 06.04.2006, 18:45

Tahle otázka se už řešila http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/realizace/522309566701,


ale odbočení k podružnému rozvaděči musí mít průřez 6mm2.



Název: Re: Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2?
Přispěvatel: Štefan Beláň 06.04.2006, 21:34
Odbočení k dalšímu rozvaděči musí být kabelem min. CYKY 4Bx10mm2, podle ČSN 33 2000-5-54 čl. 546.2.1.


Název: Re: Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2?
Přispěvatel: Petr Bryks 06.04.2006, 23:06

Můžete mi osvětlit druhou větu čl. 546.2.1.?



Název: Re: Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2?
Přispěvatel: Štefan Beláň 06.04.2006, 23:28
http://www.elektrika.cz/terminolog/eterminologitem.2005-07-05.4952566925/view?searchterm=koncentrické%20jádro


Název: Re: Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2?
Přispěvatel: štěpán škriečka 07.04.2006, 08:26

Pane Bryks,


Vodič PEN se po rozdělení na N a PE již nesmí spojovat. Nepíšete jaký je průřez do prvního rozvaděče.


Pokud je vetší než CY 10mm2  nebo AL 16mm2,  tak by možná šlo provést rozdělení až v něm. Jinak odvod jako pro síť TN-S. / 5 vodičů/.



Název: Re: Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 07.04.2006, 09:18

Pane Škriečka, myslím že zde spojovat PE a N nikdo nehodlá. Častým příkladem podobného požadavku, co uvádí pan Bryks je např. rekonstrukce části obytného domu. Do 1. podlaží se nastěhují mladí, předělávají byt a sním i dle současných požadavků elektriku. S tím souvisí výměna stávajícího rozvaděče s přívodem od elektroměru kabelem AYKY 4Bx16. Od tohoto rozvaděče pokračuje stejný kabel o patro výše, do podružné rozvodnice ve 2.np u rodičů, kteří ale zatím s rekonstrukcí elektroinstala ce nepočítají. I když bude stávající kabel nahoru, k podružnému rozvaděči vyměněn za CYKY 5C, stejně se v této horní rozvodnici připojí jako 4B ž/z vodičem na sběrnu PEN, modrý zůstane nezapojen. Jinak pochopitelně razím názor, že provádět novou kompletní instalaci propojováním rozvaděčů 4B kabely je dnes docela prasečina.



Název: Re: Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2?
Přispěvatel: štěpán škriečka 07.04.2006, 09:42

To Dosbaba,


máte pravdu, takové problémy jsou často v domech kde se nájemníci neumějí dohodnout.


Sám jsem něco podobného řešil a průřez mi neodpovídal nicméně snížením jištění byla instalace bezpečná a provozu schopná. Po dokončení jsem si přál aby sousedovi shořelo vedení a užil si stejné problémy. Ale to už není o elektrice...



Název: Re: Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 07.04.2006, 21:39

Řekl bych to jednoduše:
Ano, z rozvaděče TN-C-S lze pokračovat vedením TN-C (dle odpovědi pana Beláně) za podmínky, že přívod do rozvaděče, z kterého se má pokračovat vedením TN-C, má také přívod TN-C. Pokud má rozvaděč přívod TN-C-S, nelze již pokračovat vedením TN-C. Ale tento podstatný údaj tazatel v otázce neuvedl.