Název: Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2? Přispěvatel: Petr Bryks 06.04.2006, 18:45 Tahle otázka se už řešila http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/realizace/522309566701, ale odbočení k podružnému rozvaděči musí mít průřez 6mm2. Název: Re: Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2? Přispěvatel: Štefan Beláň 06.04.2006, 21:34 Odbočení k dalšímu rozvaděči musí být kabelem min. CYKY 4Bx10mm2, podle ČSN 33 2000-5-54 čl. 546.2.1.
Název: Re: Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2? Přispěvatel: Petr Bryks 06.04.2006, 23:06 Můžete mi osvětlit druhou větu čl. 546.2.1.? Název: Re: Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2? Přispěvatel: Štefan Beláň 06.04.2006, 23:28 Název: Re: Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2? Přispěvatel: štěpán škriečka 07.04.2006, 08:26 Pane Bryks, Vodič PEN se po rozdělení na N a PE již nesmí spojovat. Nepíšete jaký je průřez do prvního rozvaděče. Pokud je vetší než CY 10mm2 nebo AL 16mm2, tak by možná šlo provést rozdělení až v něm. Jinak odvod jako pro síť TN-S. / 5 vodičů/. Název: Re: Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 07.04.2006, 09:18 Pane Škriečka, myslím že zde spojovat PE a N nikdo nehodlá. Častým příkladem podobného požadavku, co uvádí pan Bryks je např. rekonstrukce části obytného domu. Do 1. podlaží se nastěhují mladí, předělávají byt a sním i dle současných požadavků elektriku. S tím souvisí výměna stávajícího rozvaděče s přívodem od elektroměru kabelem AYKY 4Bx16. Od tohoto rozvaděče pokračuje stejný kabel o patro výše, do podružné rozvodnice ve 2.np u rodičů, kteří ale zatím s rekonstrukcí elektroinstala ce nepočítají. I když bude stávající kabel nahoru, k podružnému rozvaděči vyměněn za CYKY 5C, stejně se v této horní rozvodnici připojí jako 4B ž/z vodičem na sběrnu PEN, modrý zůstane nezapojen. Jinak pochopitelně razím názor, že provádět novou kompletní instalaci propojováním rozvaděčů 4B kabely je dnes docela prasečina. Název: Re: Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2? Přispěvatel: štěpán škriečka 07.04.2006, 09:42 To Dosbaba, máte pravdu, takové problémy jsou často v domech kde se nájemníci neumějí dohodnout. Sám jsem něco podobného řešil a průřez mi neodpovídal nicméně snížením jištění byla instalace bezpečná a provozu schopná. Po dokončení jsem si přál aby sousedovi shořelo vedení a užil si stejné problémy. Ale to už není o elektrice... Název: Re: Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2? Přispěvatel: Jiří Fuksa 07.04.2006, 21:39 Řekl bych to jednoduše: |