Ano,přiznávám se zhřešil jsem,použil jsem vícenásobnou zásuvku Čínské výroby bez kabelu rozebiratelnou k připojení kabelem CYKY 3x2,5 pevným rozvodem,v liště 18x18,prostředí bez nebezpečí požáru.Zásuvka byla rozebiratelná,provedení dobré určeno k individuálnímu připojení,s vypínačem. Požito k připojení PC,tiskárny,repo,další PC zařízení .Jsem kvalifikovaný Par.8 a,b,:Suďte mne,tlučte mne,chci slyšet námitky,vyrobeno pro vlastní potřebu náležitě změřeno rev.T. A včíl mudrujte...
Jak libo:
Odlehčovací spona není určená pro CYKY, jednak je kabel nadmíru deformován, jednak vychází ze spony příliš natvrdo bez korekce.
Svorky jsou určeny pro lisované vodiče, tuhý vodič se v nich po čase začne kvedlat.
Panel jako takový nepřipevníte neochvějně, a i kdyby, tak nemá potřebnou tuhost aby se nehýbal.
Kontaktní pásky se při zasunutí/vysunutí vidlice díky svému plovoucímu uložení pohybují
Svorky jsou k páskům nýtovány, přičemž tuhý vodič má snahu je při montáži pootočit.
Toto vše má za následek dlouhodobě neudržitelnou kvalitu spojů.
Že jste vše po montáži změřil s kladným výsledkem nemá téměř nijakou vypovídající schopnost.
Celkově je to hnus, který by si elektrikář neměl dovolit.