Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: David Adamec 28.06.2012, 22:05



Název: Jak jistit podružný rozvaděč, který nemá zařízení jisticí proti zkratu?
Přispěvatel: David Adamec 28.06.2012, 22:05


Mám rozvaděč s absenci zařízení jistící proti zkratu (hlavní jistič nebo pojistka). Obsahuje jen jištění prvků (motorů, el. ohřívačů, kondenzačních jednotek,...) které se připojují k rozvaděči. Norma ČSN EN 61439-1 říká, že by na štítku takového rozvaděče měly být uvedeny tyto zkratové parametry nebo alespoň jeden z nich .
a) Icw- jmenovity krátkodobý výdržný proud (obvodu rozvaděče) s přidruženou dobou trvání a jmenovitým dynamickým proudem Ipk
b) Icc- jmenovitý zkratový proud rozvaděče

Na štítek rozvaděče tedy uvedu prvek s nejmenší hodnotou Icw, který se nachází v rozvaděči (pro ilustraci I=1,2kA při t=1s).

Otázkou je jak by se provedlo jištění kdybych ho chtěl připojit "pod" nadřazený rozvaděč, který je vybaven zařízením proti zkratu (hlavním jističem nebo pojistku) a zdali údaj Icw na štítku rozvaděče bude dostatečný údaj pro návrh jištění podružného rozvaděče, tak aby i prvek s nejmenší hodnotou Icw v rozvaděči "přežil" zkratový proud Ip.

Možné logické řešení, které mě napadlo je následující:
Do vypínací charakteristik y zařízení jisticího proti zkratu tv=f(Ip),  které je umístěné v  nadřazeném rozvaděči by se zakreslila hodnota Icw na v čase 1s. Pokud by vypínací charakteristik a zařízení jisticího proti zkratu umístěného v  nadřazeném rozvaděči procházela napravo od bodu Icw v čase tv = 1s muselo by se přidat doplňující jištění pro podružný rozvaděč, tak aby vypínací charakteristik a doplňujícího jištění procházelo nalevo od bodu Icw v tv= 1s.