Autor Téma: Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?  (Přečteno 21746 krát)
burys
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 02.01.2015, 20:25 »


Novostavba rd 1.5 roku v provozu bez vad.
Na vstupu chranic 30 mA Oez char. G (G kvuli tlakove kanalizaci).
Chranic vypadava v ruznych casovych intervalech.
Nekdy po trech dnech nekdy po trech hodinach, ve dne i v noci.
Okruhy jsou standardni pro rd (svetla, zasuuvky 230V, zasuvka 400V, kotel, varna deska, alarm, primotopy, bojler, tlakova kanalizace).
Jistic Hdo zapojen pred chranicem.
Takze timto to nebude.
 
Myslim ze mi rozumite ...
Prepetovky jsou B a C varistoroveho puvodu ale jsou taky pred chranicem.  
Nejprve jsem podezrival venkovni okruhy a vanocni osvetleni, vse jsem odpojil vc N vodicu a padlo to zase.
Nasledne jsem si pujcil megmet pro izolacni stavy.
Vsechny fazove vodice VS zem maji min 200 Mohm.
Mezi N vodici a mezi zemi mam min 94 Mohm.
Pouze v pripade N vodicu pro pro svetla vuci zemi mam 3 az 5 Mohm.
Osvetleni jsou prevazne Led zdroje a zarivky s predradnikem.
Svetelne Zdroje pri mereni byly zapojeny proto tak maly odpor mezi N a zemi na svetelnych Nulach.
Chranic jsem vymenil za stejny typ takze chranice  to nebude.
Meril jsem vsechno 500V DC pouze ty svetla jsem se bal tak jsem tam svihl jen 250V. Napada vas neco jeste?
Zitra si privstanu a zmerim izolacni stavy na spotrebicich ale bojim se abych nejaky neodpalil merenim.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.01.2015, 11:57 »

Mrkněte jak je zapojeno ovládání v rozvaděči pro tlakovou kanalizaci. Už jsem se setkal s tím, že měli přivedený 5x2,5, bez chrániče (dle jejich požadavků) a připojili si to tak, že modrý vodič nepřipojili a a zeleno/žlutý měli zapojený jako "PEN",  vzhledem k tomu, že to nebylo za chráničem, tak se na to nepřišlo hned, ale až po nějaké době, když odešlo čerpadlo, a hledalo se co vyhazuje hl. jistič.

Že to do teď fungovalo, může znamenat, to že se nasčítali nějaké svodové proudy atp... V rozvaděči pro tlakovou kanalizaci bejvá jeden stykač a napájení nějaké elektroniky pro snímán í hladiny, což by nemuselo chránič samo o sobě vyrážet, ale po sečtení s ještě něčím by mohlo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
burys
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.01.2015, 12:59 »

Na to se podivam zitra. Jinak dnes jsem meril izolacni stavy u spotrebicu a prodluzek. Vsechny spotrebice jsou v poradku. Mereno 250 V DC. Nasledne jsem meril chranic na vybavovak. Vybavoval pri 15 mA. Kdyz jsem obvody a spotrebice nechal delsi dobu bez napeti tak pak vybavoval pri 20 az 22 mA. Zkousel jsem i vypinat a zapinat spotrebice se spinanym zdrojem. Bez efektu. Po chvili kdy bylo napajeni spusteno delsi dobu mi chranic zase vybavoval uz pri 15 mA. Nevim cim by to mohlo byt. Kazdy problem je pro me vyzva ale tady se uz pomalu vzdavam. Podezrivam spotrebice se spinanym zdrojem ale tech je v dome moc. Je tam 54 ks led osvetleni. Pc, plazma 2x, alarm. Zacalo to tehdy jak nasnezilo pred svatky, cili vedlo me to k venkovnim okruhum ale ty jsem jako prvni odpojil vc N vodicu a padalo to taky. Cerpadlo tlakove kanalizace jsem taky podeziral vzdyt je stale pod vodou ale izolacni stav je ok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.01.2015, 13:29 »

První chybu bych viděl v tom centrálním chrániči.
Jsou to LEDky přímo na 230V a každá má svůj vlastní zdroj, nebo jsou nějak "seskupené" a je nějaký zdroj pro více svítidel?

Každý spínaný zdroj má nějaký unikající proud a pokud jich je hromada, tak je možné, že se prostě ty unikající proudy sečtou a chránič vybaví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 03.01.2015, 13:58 »

TO:burys
Ten izolační odpor jste měřil čím?  A jak jste ten izolační odpor měřil?
Ono totiž není měřící přístroj, někde z bauhausu  za 500 Kč, jako měřící přístroj na měření izolačních odporů k tomu určený.
Jinak izolační odpor v síti TN-C-S, měřím jednak mezi jednotlivými fázemi, dále mezi jednotlivými fázemi a vodičem N, dále mezi jednotlivými fázemi a vodičem PE, a dále mezi vodičem PE a N. Neskutečná výhoda spočívá v tom, když je instalace osazena jističi, s vypínáním vodiče N. To je potom 50% ušetřené práce s hledáním závady.
Ten vypínací proud proudového chrániče jste měřil čím a jak?
Těch 15 mA, je dle mého názoru hraniční hodnota, asi bych ten proudový chránič vyreklamoval, nebo osadil nový. A co čas vypnutí FI?
Je třeba měřit proudy protékající vodičem PE, a to při všech možných situacích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
burys
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.01.2015, 14:02 »

Pujcil jsem si od revizniho technika merici pristroj. Mirel NI 3000 myslim. Velice slusna masina.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
burys
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.01.2015, 14:04 »

Bodovky jsou na 230 V rozdeleny na dva okruhy. Zitra osadim dalsi chranic a rozdelim to na dve sekce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 03.01.2015, 14:12 »

....
Svetelne Zdroje pri mereni byly zapojeny proto tak maly odpor mezi N a zemi na svetelnych Nulach.
...
A tohle je co za nesmysl?
Cokoliv, co je zapojeno mezi pracovními vodiči L a N nemůže při správném zapojení mít vliv na izolační stav proti zemi (resp. proti PE potenciálu)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
burys
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.01.2015, 14:28 »

Souhlasim. Jinak. Na svetelnych obvodech jsem mel mezi N a zemi 3 az 5 Mohm. Tento mensi izolacni odpor jsem si vesvetlil tim ze led zdroje, predradniky, motor od garazovych vrat byly zapojeny.
Je to tak nebo neni?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 03.01.2015, 14:29 »

Pujcil jsem si od revizniho technika merici pristroj. Mirel NI 3000 myslim. Velice slusna masina.

To mi trochu nesedí??
Proč vám půjčuje MP a on sedí doma?? a nepomůže přímo na místě?? ?

Citace
Na vstupu chranic 30 mA Oez char. G (G kvuli tlakove kanalizaci).
Char, G je pro jiný účel..? Já montuji kvůli tlakovce obyč. chránič a funguje...!
(To není charakteristik a ale zpoždení ?)
(Charakteristik a je B,C,D)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 03.01.2015, 14:52 »

Pujcil jsem si od revizniho technika merici pristroj. Mirel NI 3000 myslim. Velice slusna masina.

Na základě čeho soudíte, že je to slušná mašina?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
burys
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 03.01.2015, 14:55 »

Dodavatel kanalizace pozadoval G kvuli proudovym razum motoru. Obycejne chranice AC padaji cca 1x za mesic. Je dostacujici izolacni odpor mezi N a zemi na svetelnych obvodech 3 az 5 Mohm? Rekl bych ze jo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
burys
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 03.01.2015, 14:56 »

Umi toho hodne merit. Dal bych to asi neresil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #13 kdy: 03.01.2015, 15:02 »

Já bych zkusil postupně odpojit tepelné spotřebiče, ohřívače vody a pod. Jejich izolační stav se může měnit během provozu, když se zahřejí, když spínají a vypínají. Je-li to možné, tak bych vytáhnul vidlici ze zásuvky, jinak by měl odpojení provést elektrikář.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 03.01.2015, 15:03 »

Izolační odpor 3 - 5 MegaOhmů je sice vyhovující, ale "podezřelý".
Ono to SS měření někdy dává trochu "optimistické" výsledky a AC proud se může v takovém obvodu chovat jinak.
Uměl bych si např. představit, že bude někde chybně zapojena nějaká "LEDka",  která má jen kondenzátor pro omezení proudu a paralelně k tomu vybíjecí odpor několik MegaOhmů, mezi L a PE.
Když jste si půjčil takový skvělý přístroj, jaký rozdílový proud naměříte u chrániče v běžném stavu, kdy jsou zapnuty různé spotřebiče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #15 kdy: 03.01.2015, 15:05 »

TO:buris

A už jste měřil, unikající proudy na vodiči PE,(vodičích PE)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
burys
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 03.01.2015, 15:30 »

Panove pracuji jako projektant elektro v chemickem prumyslu. Praxe 10 let z toho 5 let na stavbach. Revizni technik ale nejsem. Jak mam zmerit unikajici proud v Pe vodici. Mam do serie zapojit ampermetr na Pe vodic a zem v ramci rozvadece?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
burys
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 03.01.2015, 15:32 »

Jinak pristroj jsem jiz musel vratit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Jak to, že proudový chránič vypadává, když je vše vypnuté?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?
 Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak odhalit příčinu padání proudového chrániče litografického stroje?
 Jak otestovat rychlost vypínání proudového chrániče?
 Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?
 Proč nová pračka vyhazuje jistič nebo chránič? Nepoznám to.
 Viete mi poradiť prečo mi elektrická rúra zhadzuje prúdový chránič?
 Proč vyhazuje chránič trouby?