HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Pavel Majer 31.01.2009, 13:43



Název: V jakých prostorách se navrhuje protipanické osvětlení?
Přispěvatel: Pavel Majer 31.01.2009, 13:43
Reaguji tímto na jinak pěkný článek pana Josefa Honzíka ČNTL: Nouzové osvětlení ze dne 28.02.2008, ve kterém se zmiňuje o nutnosti zřizovat protipanické osvětlení v prostorách s podlahovou plochou větší než 60 m2. Zajímalo by mne, odkud čerpal tuto informaci, v ČSN EN 1838 o tomto není ani zmínka a nic jsem nenanšel ani v dalších normách a vyhláškách.


Název: Re: V jakých prostorách se navrhuje protipanické osvětlení?
Přispěvatel: Pavel Horský 31.01.2009, 18:20
Taky jsem nic nenašel a taky by mě to zajímalo


Název: Re: V jakých prostorách se navrhuje protipanické osvětlení?
Přispěvatel: jagiello 31.01.2009, 21:50
ČSN EN 50172/únor 2005 (36 0631) - Systémy nouzového únikového osvětlení čl.4.4.
Protipanické osvětlení - týká se veřejných prostor nad 60 m2, ve kterých nejsou určeny únikové cesty.