TO: stavitel
Rozdělení vodiče PEN na PE a N, tj. rozdělení sítě TN-C na TN-S, má být co nejdříve, nejlépe při odbočení z distribučního rozvodu.
Určitě není dobré využívat povolené kritické rozdělení až v bytové rozvodnici.
Nešťastné doplnění ČSN 33 2000-5-54, čl. 546.2.N7 zm. 1, které se nesmyslně dostalo i do nové normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, příloha NA 19.2,
by se mělo využívat jen ve výjimečných a nevyhnutelných případech. Smutné je, že si mnoho elektromontéru, kteří u práce nepřemýšlí a nehledají důvody proč se to či ono provádí a vyžaduje, bere tuto vsuvku do normy jako standard.