Sbírám informace k řešení nouzáků v kině - po rekonstrukci kina nám příliš svítí značky únikových východů umístěných po stranách projekční plochy - nasvěcuje nám to tmavé scény, jsou stížnosti diváků.
Čuchám absenci prováděcího projektu ...
Jen doplnění toho co bylo napsáno.
Kromě ČSN EN 1838 pro nouzové osvětlení doporučuji
ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení a často také
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb, shromažďovací prostory
Ono když se řekne nouzové osvětlení, tak v uvedených normách najdeme 7 x nouzové osvětlení, ale vždy s jiným významem. A pak jsou na takové "světla" zcela jiné požadavky.
Vděčné jsou mnohé články a semináře na téma "nouzové osvětlení", na příklad v časopise Světlo 2008/1.Také Průvodce nouzovými svítidly Legrand