Mrkněte se do podkladů z mé přednášky z loňského roku
Bulletin 2009Ono je to totiž spíše naopak:
Všechny kovové konstrukce ŽB objektu jsou mezi s sebou propojeny a využity tedy jako obrovská EP přípojnice celého objektu, pokud jsou spoje dobře provedeny a jejich provedení odpovídá ČSN EN 62305-3 použité materiály odpovídají řadě norem ČSN EN 50164 - XX, lze toto ekvipotenciáln
í vyrovnání použít i na bleskový proud. Jinak ne. Pokud není během realizace kontrolováno provedení a není prováděna fotodokumentac
e a dílčí měření, těžko se na to spolehne někdo, kdo u toho nebyl.
Nedílnou součástí takovéhoto provedení ochrany jsou svodiče přepětí - SPD- a jejich nasazení musí odpovídat ČSN 62305-4. Jejich vlastní montáž upravuje ČSN 33 2000-5-534.
Mrkněte se do podkladů z mé přednášky z loňského roku
Bulletin 2009Daleko větší vliv by na spolehlivost (při splnění výše uvedeného) by mělo naopak jejich nepřipojení.