Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Ladislav Novák . 22.02.2023, 14:23



Název: Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
Přispěvatel: Ladislav Novák . 22.02.2023, 14:23
Řeším připojení zákaznické TS v rámci unifikace sítě z 10kV na 35kV.
Zákaznická trafostanice od Betonbau je odzkoušená jen pro 10-22kV a RVN 35kV by se do ní stejně nevešel, proto se hledá jiné řešení.
Ze strany kolegů z ČEZd padl návrh na vyvedení kabelu vn z DTS (z pole rozvaděče s výkonovými pojistkami vn) podél komunikace a přes trať (délka asi 80 m) a jeho napojení přímo na průchodky zákaznického trafa (dnes 160kVA, max. 400kVA) ve stávající kompaktní trafostanici.

Hledal jsem v normách, zda tomuto řešení (se vzdáleným jištěním výkonového trafa) něco brání, ale nic jsem zatím nenašel. Nevíte někdo o nějakém ustanovení norem, které by se na takový případ vztahovalo či jej zakazovalo?


Název: Re: Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.02.2023, 19:10
Na vn platí jenom jedna celkem stručná norma a pár PNE (tam bych se podíval).
Jak si kolegové z distribuce představují postup při zajištění přívodu?

To, že je jištění přívodu jinde, než trafo je normální v budovách, v terénu jsem to zatím nepotkal.



Název: Re: Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.02.2023, 19:34
Nevím, jak si tazatel představuje provedení, ale pokud osadit svislák a pod něj pojistky a na ně kabely do TS, tak se obávám, že tenhle nestandardní výtvor by nemusel vyjít na minimální výšku bez výměny sloupu, pokud tam už tedy dvanáctka není.
Nějak se mi nezdá, že by někdo z distribuce jen tak povolil umístění cizího zařízení vn na jejich sloupu, ale třeba máte dobré vztahy.
Konvenční řešení svislák, svodiče, kabel, přívodní pole, pole trafa, pojistky, trafo.
Pojistky by měly do jisté míry výhodu v případě poruchy na kabelu, ale nemožnost vypnutí přímo ve stanici připojené na kabelu a jejího zajištění před vstupem k trafu, to je docela zvěrstvo a nejsem si moc jistý, že by to našlo oporu v PPDS, konkrétně připojovacích standardech.



Název: Re: Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.02.2023, 20:37
To není vývod z kompaktní trafostanice?


Název: Re: Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.02.2023, 22:40
Mea culpa, já to z popisu pochopil tak, že stávající desítkovou betonku, chtějí přepojit na 35kV linku.
Příště číst raděj 3x :-\


Název: Re: Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
Přispěvatel: Vlado Konrád 23.02.2023, 05:25
Nie je možné v kiosku kompaktný vn rozvádzač  vymeniť za skriňu s poistkami a poistkovými spodkami? Riešenie takého prepoja ako vám doporučili zmení majetkové rozhranie v DTS a časť poľa s poistkami sa stane majetkom koncového odberateľa. To určite neprejde. Druhá možnosť je umiestniť vedľa kiosku VRN v bet domčeku s kompakným vn rozvádzačom s poistkami ,  kde prívod by bol privedený z DTS a vývod na trafo N2XS/F/2Y 1x35 priamo na trafo + miestny prev. predpis. Súčasťou zariadenia by bol aj kábel z DTS až po koncovky, v DTS a majetkové rozhranie distribútora by sa nezmenilo


Název: Re: Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
Přispěvatel: Ladislav Novák . 27.02.2023, 10:38
Se změnou hranic vlastnictví je provozovatel DS srozuměn, tento "nápad" vzešel od něj :-)
Původní kiosek UK1250-36 od Betonbau by se osadil pouze TR 35/0,4 kV. Přívod kabelem vn by byl z pole vývodu na transformátor (odpínač s pojistkami) umístěného v sousední distribuční stanici (zděná pochozí)...


Název: Re: Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
Přispěvatel: Vlado Konrád 27.02.2023, 16:39
Je to oficiánne vyjadrenie ? Dosť dobre si neviem predstaviť výmenu vypadnutej poistky. Manipuláciu bez prítomnosti pracovníkov DS a vypnutie v prípade poruchy. Ak áno ,  pozor na kábel, aby sa s koncovkami spratal do kiosku spolu so zvodičmi prepätia a na opačnej strane do vn rozvádzača


Název: Re: Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
Přispěvatel: Richard Šurek 01.03.2023, 20:02
A do té nové kioskové Betonbau se nevejde malý Ormazabal nebo Siemens, ve které se v jednom poli ukončí kabel vn z jíného rozvaděče a ve druhém poli osadí pojistky a vnviřní propoj pro trafo ?