Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Lukáš Smrčka 23.10.2017, 17:14



Název: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 23.10.2017, 17:14
Indukční varná deska se nám občas vypíná s chybovým kódem, který odpovídá přepětí na jedné z fází. Revizní technik naměřil analyzátorem časového průběhu, že v určitých časových intervalech se na všech fázích nachází jakési rušení nebo parazitní signál, která projevuje jako kolísání napětí přibližně 8V nahoru nebo dolu od napětí v síti. Na jedné fázi máme standardně 239 a v časovém intervalu, kdy nastává ono rušení je minimum efektivní hodnoty napětí 231V a maximum 247V. Tato věc způsobuje, že se indukční deska vypíná s chybou. Jedná se o novostavbu a dělají to zatím všechny indukční varné desky Bosch v budově, jiné značky problémem netrpí. Vzhledem k tomu, že bosch má ve specifikaci 230-240V a kolísání napětí je stále podle normy, je to lehce patová situace. Moje otázka tedy zní: Existuje nějaké zařízení, kterým bych napětí omezil tak, aby to prostě nad 240V nešlo?


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.10.2017, 18:33
Pokud by ta varná deska skutečně takto reagovala na kolísání napětí v uvedených mezích, tak je to na reklamaci. Spíš si ale myslím, že reaguje na impulsní přepětí, které běžný registrační voltmetr ani nezachytí.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 23.10.2017, 19:19
Pokud by ta varná deska skutečně takto reagovala na kolísání napětí v uvedených mezích, tak je to na reklamaci. Spíš si ale myslím, že reaguje na impulsní přepětí, které běžný registrační voltmetr ani nezachytí.

Založil jsem ještě jedno téma, týkající se přímo samotného rušení,
 tam je vidět o trochu více http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,38655.0.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,38655.0.html). Primárně bych se samozřejmě rád zbavil toho rušení, ale zároveň se v rámci tohoto příspěvku připravuji na variantu, že mi reklamaci neuzná ani stavba ani Bosch. Sousedům už v rámci reklamace desku (jiný typ Bosch) vyměnili a chyba jim nastává dál. Vzhledem k tomu, že v popisu/manuálu desky je napětí 220-240 tak si nejsem jist, co ještě zmůžu.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.10.2017, 20:11
Řešil jsem stejný problém a po hokuspokus byl vyřešen nasazením svodiče třídy D s vf filtrem, bez filtru bylo prosté déčko k ničemu.
Vědecké osvětlení nechám na povolanějších.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 23.10.2017, 20:34
A jaký konkrétní svodič jste použil? Předpokládám, že potřebuju mít na každou použitou fázi jeden (mám desku na zapojenou na dvě fáze)


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.10.2017, 20:44
Řešil jsem stejný problém a po hokuspokus byl vyřešen nasazením svodiče třídy D s vf filtrem, bez filtru bylo prosté déčko k ničemu.
Vědecké osvětlení nechám na povolanějších.
Ovšem vzhledem k tomu, že je tím zamořena celá budova, bylo by vhodnější řešit to především u zdroje toho rušení.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: David Hruda 23.10.2017, 22:42
Výtah?


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.10.2017, 23:07
Výtah?
S rekuperací.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 23.10.2017, 23:28
Dobrý typ s tím výtahem, už jsem kolem toho něco zjišťoval. Dle technika výrobce výtahů má výtah brzdný rezistor (v podstatě ale nevím co to znamená). Krom toho předvčerejší večer jsem trávil vařením vody a zároveň ježděním výtahem. Chyba se mi ale neprojevila. Nicméně jezdil jsem výtahem ve vchodu kde bydlíme. Budova má ještě další dva vchody kde jsou samozřejmě také výtahy. Každý ze vchodů má ale samostatnou odbočku z rozvaděče. Myslíte, že připadá v úvahu i varianta, že by se to přeneslo přes rozvaděč z výtahu z vedlejšího vchodu?
Další věc je, že se hned vedla staví další budova a jsou tu dva jeřáby a další stavební technika... ale...Za prvé netuším jestli tyhle věci dokážou něco vracet do sítě a za druhé mi chyba nastávala i pozdě večer, kdy je stavba v klidu. Nějaké další nápady? :)


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.10.2017, 23:30
Pokud by to dělal výtah, záleží na provedení, stáří,... A také na "tvrdosti sítě",  délce vedení od jiných objektů, od trafačky...
On některý starší výtah dokáže vyprodukovat pěkné špičky když se motor zastavuje...


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 23.10.2017, 23:34
Ještě jednou...původ ně jsem v tomto tématu chtěl řešit jak z problému technicky vybruslit a na samotné rušení a jeho příčinu jsem založil samostatné téma. Ale když už jsme u příčiny. Tady jsou výsledky měření od revizáka v pdf... třeba někdo vytušíte dle charakteru naměřených hodnot o co jde http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,38655.0.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,38655.0.html)


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Petr Liskar 23.10.2017, 23:49
Ještě jednou...původ ně jsem v tomto tématu chtěl řešit jak z problému technicky vybruslit a na samotné rušení a jeho příčinu jsem založil samostatné téma. Ale když už jsme u příčiny. Tady jsou výsledky měření od revizáka v pdf... třeba někdo vytušíte dle charakteru naměřených hodnot o co jde http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,38655.0.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,38655.0.html)
Řekl bych, že HDO.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 23.10.2017, 23:53
Nevím co je HDO .)


Ještě k výtahům, je uplně nový.Typ jsem nenašel ale jde o značku Kone, pravděpodobně model EcoSpace nebo MonoSpace 500. A v popisu se tedy hodně chlubí efektifitou a rekuperacemi.. . Takže informace od technika jednoznačně prověřím


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Petr Liskar 24.10.2017, 00:02
Nevím co je HDO .)
Hromadné dálkové ovládání. Odpovídalo by to délkou "rušení" i amplitudou.

Ještě k výtahům, je uplně nový.Typ jsem nenašel ale jde o značku Kone, pravděpodobně model EcoSpace nebo MonoSpace 500. A v popisu se tedy hodně chlubí efektifitou a rekuperacemi.. . Takže informace od technika jednoznačně prověřím
No, mě se nezdá, že by ten výtah brzdil/rekuperoval tak často a tak dlouho. Navíc se obávám, že ta rekuperace je mírné šméčko - nebo váš dům má s distribuční společností domluvenu dodávku elektrické energie zpět do sítě?


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Bohumil Kuk 24.10.2017, 01:55
Hromadné dálkové ovládání. Odpovídalo by to délkou "rušení" i amplitudou.
No, mě se nezdá, že by ten výtah brzdil/rekuperoval tak často a tak dlouho. Navíc se obávám, že ta rekuperace je mírné šméčko - nebo váš dům má s distribuční společností domluvenu dodávku elektrické energie zpět do sítě?
Šméčko to trochu je. Vzhledem k zvýšeným pořizovacím nákladům se rekuperace nevyplatí pro jednotlivé výtahy, ale až pro skupiny. Rekuperace se používá na vlastní spotřebu (osvětlení,dobíjení baterií apod.). Rekuperovat zpět do sítě určitě distribuce nepovolí. Zařízení by musel zajistit zákazník, jako současný odběratel a jak už jsem podotkl návratnost nákladů by se vzhledem k životnosti výtahu nevyplatila.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 24.10.2017, 08:27
Hromadné dálkové ovládání. Odpovídalo by to délkou "rušení" i amplitudou.

To znamená nějaký druh ovládání čehosi v domu, který funguje tak, že se ovládací signál superponuje na napětí v el. rozvodu? Jinak v těch naměřených hodnotách nejde o amplitudu ale o maximum a minimum ef. hodnoty. Já si popravdě nedokážu moc představit jak vlastně vypadá signál, který následně měřák takto zaznamená.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Jakub Drbohlav 24.10.2017, 08:40
No, někteří výtaháři jsou docela kouzelníci :).

Občas se setkávám s přístupem typu - tady máte rekuperační měnič, ušetříte milióny!! Akorát se rekuperuje zpět do napájecí sítě výtahu, tzn. že provozovatel se stává černým distributorem elektřiny. Nikdo to neřeší, páč je to BIOGREENEKO a bůch ví co ještě.
Jeden technik z EONu se kterým jsem toto řešil mi řekl, že jim to je docela jedno, protože elměr "rekuperujícího" zákazníka tento přetok ven neodečte (není osazen 4Q elměr - proč taky, že jo) a jiný zákazník tuto energii spotřebuje a jeho elměr ji pěkně započítá...

Řešil jsem i případ, kdy v rozporu s projektem výtahář prodal a instaloval do admin. budovy výtah s rekuperací. Výtah musel být evakuační, protože v části budovy byly ordinace lékařů. Tento výtah (pouze tento výtah) byl zálohován online 3f UPS a samozřejmě že jakmile začal rekuperovat, UPS šla do bypassu, protože rekuperovaná energie se začala "tlačit" zpět do střídače UPS. Tato situace nakonec byla výtaháři vyřešena instalováním 2kW topné spirály do každé fáze. Tzn.,  že celý efekt rekuperace byl absolutně "zabit" a navíc má uživatel ve výtahové šachtě 6kW topení 24/7 navíc zálohované UPSkou. Problém tohoto případu byl v tom (když pominu nesmyslnou instalaci rekuperačního měniče),  že měnič výtahu neměl rekuperační vývod oddělený od napájecího vstupu, ale používal IGBT usměrňovač i pro rekuperaci - tzn. nedalo se rekuperovanou energii spálit samostatně.
Řešil jsem to tenkrát i s jinými výtaháři a ti mi řekli, že rekuperaci používají pouze ve větších systémech jako např. obchodní centra a tpo pouze v oddělené síti pro napájení výtahů, schodů a pod. a to tak, aby nic nepřeteklo ven.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Petr Liskar 24.10.2017, 09:37
To znamená nějaký druh ovládání čehosi v domu, který funguje tak, že se ovládací signál superponuje na napětí v el. rozvodu? Jinak v těch naměřených hodnotách nejde o amplitudu ale o maximum a minimum ef. hodnoty. Já si popravdě nedokážu moc představit jak vlastně vypadá signál, který následně měřák takto zaznamená.
Co takhle použít Google?


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 24.10.2017, 11:45
Použití googlu mi moc nepomůže k tomu abych si představil jaký typ modulace s jakými frekvencemi a jakou amplitudou se projeví tak jak je to vidět na naměřených hodnotách. To znamená rozptylem efektivních hodnut nahoru i dolu od klidového stavu bez HDO vysílání.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: ACEOF ACES 24.10.2017, 12:13
Jestli kolísají fázová napětí v celém vchodu, tak může být, podle mého názoru, závada na přívodním PEN, např. špatný kontakt, volný spoj, ...


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 24.10.2017, 12:41
To už bylo kontrolováno, mělo by to být ok.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: ACEOF ACES 24.10.2017, 13:05
Sdružená napětí také kolísají?


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 24.10.2017, 13:29
Sdružená napětí také kolísají?
Nedokážu říct. Co by to dokazovalo nebo vylučovalo? Možná by to ten pan revizák ještě z přístroje dodatečně vylovil. Každopádně na příští týden je naplánováno další měření.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 24.10.2017, 14:13
Každopádně ještě k HDO... Pokud je to signál HDO, podle toho co čtu je to naprosto běžná věc, takže se domnívám, že nám buď chybí nějaký filtr na rozvodu, který se používá všude (pokud se používá) a nebo to chce prostě jen snížit napětí na rozvodu do domu. Ono to snížení napětí už jednou dělali, protože bylo dost vysoko. Proběhla tam mylná úvaha že se okamžitě všechni nastěhují do celého nového bloku novostaveb po tom ce se byty předají... Nicméně stěhování lidí je velmi pozvolné a zátěž je aktuálně mnohem menší než se počítalo. Dá se se mnou v tomto souhlasit v některé ze těchto dvou hypotéz?


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: ACEOF ACES 24.10.2017, 14:20
Nedokážu říct. Co by to dokazovalo nebo vylučovalo? Možná by to ten pan revizák ještě z přístroje dodatečně vylovil. Každopádně na příští týden je naplánováno další měření.
V případě, že by sdružená napětí nekolísala, ale fázová napětí by kolísala, tak jde podle mého názoru o závadu na PEN.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 24.10.2017, 14:22
V případě, že by sdružená napětí nekolísala, ale fázová napětí by kolísala, tak jde podle mého názoru o závadu na PEN.

Jasně, chápu...teď jsem ověřoval, tohle bylo proměřeno a v pořádku.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: ACEOF ACES 24.10.2017, 14:31
Chápu odpověď správně, že sdružená napětí kolísají také?


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 24.10.2017, 14:44
Špatně jsem se vyjádřil... Standardní měření neukázalo žádné problémy s kolísáním napětí sdruženého. Nicméně to nebylo měření přístrojem, ze kterého mám naměřené časové průběhy hodnot, ale řekl bych něčím standardním co měří RMS. Takže správná odpověď měla být asi spíš "nevím",  protože podrobné průběhy sdružených napětí nemám. Nicméně vyžádám si je po dalším měření. Díky za upozrnění


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Petr Liskar 24.10.2017, 15:10
Použití googlu mi moc nepomůže k tomu abych si představil jaký typ modulace s jakými frekvencemi a jakou amplitudou se projeví tak jak je to vidět na naměřených hodnotách. To znamená rozptylem efektivních hodnut nahoru i dolu od klidového stavu bez HDO vysílání.
Hmm, zkuste to znovu. Všechny informace tam jsou.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Petr Liskar 24.10.2017, 15:13
Každopádně ještě k HDO... Pokud je to signál HDO, podle toho co čtu je to naprosto běžná věc, takže se domnívám, že nám buď chybí nějaký filtr na rozvodu, který se používá všude (pokud se používá) a nebo to chce prostě jen snížit napětí na rozvodu do domu. Ono to snížení napětí už jednou dělali, protože bylo dost vysoko. Proběhla tam mylná úvaha že se okamžitě všechni nastěhují do celého nového bloku novostaveb po tom ce se byty předají... Nicméně stěhování lidí je velmi pozvolné a zátěž je aktuálně mnohem menší než se počítalo. Dá se se mnou v tomto souhlasit v některé ze těchto dvou hypotéz?
Ne.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 24.10.2017, 21:29
Podle toho co čtu tak je HDO běžná věc, která je v síti žádoucí a to i v rozvodu v bytové jednotce, protože se na ten HDO signál dá zavěsit řízení některého ze spotřebičů (boiler, topení...). Jaké je tedy nějaké rozumné řešení situace, kdy HDO v součtu se síťovým způsobuje přepětí? Mně by přišlo logické ještě snížit napětí na rozvaděči?

Petr Liskar: Vy jste se vyjádřil, že to je špatné řešení? Jak byste tedy situaci řešil?


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Václav Třetí 25.10.2017, 04:44
Signál HDO je z hlediska přepětí nezajímavý.

 Jedná se o nízkofrekvenčn í nosný kmitočet (použité divné, "chlupaté" kmitočty jsou mimo hudební intervaly, hodně častý je 216 a 2/3Hz, tuto informaci lze též najít na štítku HDO) na nějž je namodulována digitální informace - tedy podobně jako u faxového přenosu. Mezivrcholové úrovně napětí jsou mezi 1 a 2 Volty, takže to nemůže nijak zásadně ovlivnit funkci přístrojů.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 25.10.2017, 08:23
Stáhnul jsem aktuální tabulku HDO signálů od PRE, kde jsou popsány časy vysílání jednotlivých signálů a výpadky na indukční desce se objevují i mimo časy kdy je dle tabulky signál HDO vysílán. Nejsem si jist jestli se v síti nemohou objevovat i jiné HDO.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 25.10.2017, 09:38
Stáhnul jsem aktuální tabulku HDO signálů od PRE, kde jsou popsány časy vysílání jednotlivých signálů a výpadky na indukční desce se objevují i mimo časy kdy je dle tabulky signál HDO vysílán.
Signály HDO jsou vysílány periodicky pořád, uvedená tabulka říká, které signály (povely) jsou ve kterou dobu vysílány.
Já se domnívám, že tam máte nějaký zdroj impulsního rušení (spínací pochody, špatně odfiltrovaný měnič apod. - výtahy, stavební stroje...). Takovéto rušení neodhalíte registračním voltmetrem, ale např. paměťovým osciloskopem, a odstraníte je vf filtrem příp. kombinovaným s přepěťovou ochranou.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Václav Třetí 25.10.2017, 09:56
Signály HDO se vysílají v určitých intervalech stále a obsahují informace pro všechny používané povely opakovaně. To má důležitý účel, pokud bude Vaše HDO bez signálu nebo bez napájení v okamžiku, kdy se má přepnout, přepne se s určitým zpožděním, (řádově 10 až 20 min.),  což je ochrana, aby nezůstal ovládaný spotřebič bez napájení a též opačně, aby odběratel neměl po skončení doby nízkého tarifu sníženou sazbu po zbytek dne.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 25.10.2017, 10:04
Novostavba, větší počet bytů,.... Jedná se o město s el. hromadnou dopravou? Nemáte poblíž nějakou měnírnu nebo trafostanici nebo průmyslový provoz? Každopádně existují standardy dodávky el.en. které je distributor povinen dodržet. Jinak mu hrozí placení omezeným zákazníkům. Tzn. se svým problémem se obraťte na distributora. On má potřebná měřící zařízení a pouze jím naměřená data bude brát jako relevantní.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 25.10.2017, 10:52
Ve vzdálenosti 300 metrů od domu jezdí tramvaj. Mimochodem v tom místě si myslím že i brzdí, takže rekuperuje.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: raj 25.10.2017, 11:19
Pokud je "rušivý" kmitočet větší (nebo roven) 9kHz, obraťte se na Český telekomunikační úřad.
Pošlou k vám specialistu na EMC s měřícím vozem, který najde případného lumpa a dá mu "co proto",  ev. vám navrhne odrušení,  pokud je "lump" v právu.
(toho člověka znám osobně,  ale nebudu to zde psát) 

PS: ČTÚ si "libuje" v měření výtahů,  neboť je to (prý) velice častý zdroj rušení...


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 25.10.2017, 13:30
Signál HDO je z hlediska přepětí nezajímavý.

 Jedná se o nízkofrekvenčn í nosný kmitočet (použité divné, "chlupaté" kmitočty jsou mimo hudební intervaly, hodně častý je 216 a 2/3Hz, tuto informaci lze též najít na štítku HDO) na nějž je namodulována digitální informace - tedy podobně jako u faxového přenosu. Mezivrcholové úrovně napětí jsou mezi 1 a 2 Volty, takže to nemůže nijak zásadně ovlivnit funkci přístrojů.

Ano,problém nezpůsobuje samotný signál HDO ale to že vypíná celé skupiny spotřeby,ale v
obytných domech by to neměl být až takový problém ledaže by topili akumlačkami?


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.10.2017, 17:59
Tak to rušení, není HDO. :)


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 25.10.2017, 19:43
Tak to rušení, není HDO. :)

To říkáte na základě těch naměřených hodnot? Nebo na základě čeho?


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.10.2017, 22:38
Princip fungování HDO, spočívá v tom, že informace ve tvaru impulzního kódu je vysílána s frekvencí v řádu  stovek hertz, (nebo kilohertz),  z vysílače HDO, a je superponována na základní frekvenci, v tomto případě 50Hz. HDO vysílač, je většinou na rozvodnách 110/22-35kV distribuce. Pamatuji si, že jsem viděl na přijímačích HDO, frekvenci 760 Hz a 1060Hz.
To co je na tom měřícím záznamu, určitě není od HDO. :)
Zapínací a vypínací signál HDO, nejede 24 hodin. Teda co si pamatuju.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 25.10.2017, 22:54
To je přesně to co jsem celou dobu nechápal. Že by se HDO podle toho co se o něm píše projevovalo tak jak je to vidět v naměřených hodnotách (nižší minimalní efektivní hodnota oproti stavu bez rušení a vyšší maximální efektivní). Další měření už je objednané na příští týden, tak snad se to někam posune.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Václav Třetí 26.10.2017, 08:40
V Praze a středních Čechách se používá nosný kmitočet HDO právě oněch zmíněných 216 a 2/3 Hz. Další používané kmitočty jsou 183 a 1/3Hz, 283 a 1/3Hz, 760Hz a 1060Hz.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 26.10.2017, 11:26
V Praze a středních Čechách se používá nosný kmitočet HDO právě oněch zmíněných 216 a 2/3 Hz. Další používané kmitočty jsou 183 a 1/3Hz, 283 a 1/3Hz, 760Hz a 1060Hz.

No ale ony zmíněné 2/3 Hz jsou podle mě tak nízká frekvence, která se může v naměřených hodnotách projevit právě tím poklesem minimální efektivní hodnoty v daném časovém okénku. No, člověk by asi musel vědět jakým způsobem to ten analyzátor měří.


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 26.10.2017, 11:42
No ale ony zmíněné 2/3 Hz jsou podle mě tak nízká frekvence...
216,66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 Hz


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Miroš Jan 26.10.2017, 13:29
 :o Tomáši, to je ale hausnumero.
Nicméně, trvám na svém, že to signál HDO, prostě není ;)


Název: Re: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
Přispěvatel: Lukáš Smrčka 26.10.2017, 14:58
Aha ok :)