JJoseff
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 03.09.2008, 14:07 » |
|
... ohledně přpojky do rodinného domku. Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice, jenž jsou od sebe vzdálený asi 20m ... Rodinný domek bude mít topení na elektriku...
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #1 kdy: 03.09.2008, 14:14 » |
|
Měl bych dotaz ohledně přpojky do rodinného domku. Co by jste doporučily za přívodní kabel s elektroměru do bytové rozvodnice, jenž jsou od sebe vzdálený asi 20m...Rodinný domek bude mít topení na elektriku... Předem (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
Nevím, jak místní děvčata, já bych doporučil oslovit projektanta. Na základě vaší informace se nedá kabel ani odhadnout (jištění? počet fází? kudy povede?)
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #4 kdy: 03.09.2008, 14:56 » |
|
Souhlasím s kolegou Švejkovským.
Nevíme ani jak je RD velký a jaký příkon je požadován. Jestli bude přímotopné, nebo akumulační topení, celkový příkon, soudobost, atd.
Vše řeší projektová dokumentace. Ale obecně platí, jak psal kolega Beláň, že minimum je 5Cx10mm2 Ano stačí 4Bx10mm2, ale také radši používám 5C kabel. V rozvaděči už mám jen síť TN-S. A v těch metrech cena není tak rozdílná.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
akademik.richard
|
|
« Odpověď #9 kdy: 04.09.2008, 08:39 » |
|
To Studený:
Rozplombovat si to může jakýkoli elektrikář, když si zavolá že rozplombovává. A distributor si to potom sám zaplombuje. Nikdo nic neplatí.
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #11 kdy: 04.09.2008, 13:27 » |
|
TO: Tesař Nic jsem netvrdil, pouze vysvětlil, že má být a také že může být. Vaše argumentace pro použití sítě TN-C "je to levnější" něco vypovídá o Vaší odbornosti. Co se týče připojovacích podmínek ČEZ, tak musíte lépe číst. Zde cituji článek 5 z podmínek a v příloze máte schéma č.9 ČEZu . 5 Obecné podmínky pro montáž měřicích zařízení v měřicích místechVeškerá měřicí místa definovaná v těchto technických podmínkách musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod), TN-C případně TN-C-S (vývod) dle ČSN 33 2000-3. Tří-fázové elektroměry musí být zapojeny na správný sled fází (L1,L2,L3).
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Bartoška M.
|
|
« Odpověď #12 kdy: 04.09.2008, 21:27 » |
|
Nezabývám se elektrickými vedeními, ale shodou okolností jsem se s problematikou domovních přípojek v Jč karaji trochu zabýval a zjistil, že E.ON nejen v "Připojovacích podmínkách" s platností od 1.2.2006 (oficiálně: Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených k elektrické síti nízkého napětí) v části "7.3. Zapojení elektroměrovéh o rozvaděče" doporučuje:
....V opodstatněných případech tzn. jsou-li k tomu technické nebo ekonomické důvody, lze v síti TN v elektroměrovém rozvaděči provést rozdělení vodiče PEN na PE a N a před hlavní jistič osadit proudový chránič. Musí však být splněny požadavky ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a navazujících norem. Toto řešení v síti TN nelze považovat za standardní a E.ON doporučuje provést rozdělení vodiče PEN na PE a N a proudový chránič osadit až v měřené části podružného rozvaděče..... .
A jak jsem se na několika případech u RD přesvědčil, firmou E.ON schválení "dodavatelé" elektrických přípojek důsledně montují RE s jedinou PEN sběrnicí, takže, podle mého názoru (opět zdůrazňuji, že se elektrickými vedeními nazabývám) nezbývá stavebníkům (a projektantům) nic jiného, než domovní rozvaděč napojit kabelem 4x.
|
|
|
|
Bartoška M.
|
|
« Odpověď #13 kdy: 04.09.2008, 21:30 » |
|
Omlouvám se.
Poslední odstavec neměl začínat "A ..." nýbrž "ale ...".
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #14 kdy: 04.09.2008, 21:49 » |
|
TO: Bartoška Zde se nevede diskuze o neměřené částí (přípojka, hlavní domovní vedení..apod). Tam všechny rozvodné závady vyžadují striktně TN-C, tj. 4x, i když moc nechápu proč. Zde se vede diskuze o vývodu za elektroměrem, tj. vedení na měřené částí instalace, a ta by měly týt vždy TN-S. Je velice důležité, zhotovit rozdělení TN-C na TN-S co nejblíže k distribuční sítí a co nejdále od pevné instalace v objektech. ..... nezbývá stavebníkům (a projektantům) nic jiného, než domovní rozvaděč napojit kabelem 4x.
Jedna sběrnice PEN nebrání tomu, aby byl vývod za elektroměrem zhotovený 5x.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 04.09.2008, 22:02 » |
|
To Studený:
Rozplombovat si to může jakýkoli elektrikář, když si zavolá že rozplombovává. A distributor si to potom sám zaplombuje. Nikdo nic neplatí.
Tak tento, vámi popisovaný, způsob chování v neměřených částech si můžete v případě zájmu vyzkoušet např. v bývalém okrese Semily. A zjistíte, že se velice mýlíte.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
akademik.richard
|
|
« Odpověď #16 kdy: 05.09.2008, 08:52 » |
|
To Novák: Tak v Semilech už jsem to taky zkoušel, shodou okolností to je můj rajón. A je to tak jak říkám.
|
|
|
|
|